Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
Bzdura.
Co kolega zrobi w przypadku układu zasialania TT ?
Po drugie - po co w takim przypadku uziemienie budynku, które ma być wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem ... ?
Co Wy tam robicie u siebie ? Fuszerki odstawiacie, razem ze swoimi pracownikami RE/ZE ?
Bzdura.
Co kolega zrobi w przypadku układu zasialania TT ?
Po drugie - po co w takim przypadku uziemienie budynku, które ma być wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem ... ?
Co Wy tam robicie u siebie ? Fuszerki odstawiacie, razem ze swoimi pracownikami RE/ZE ?
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Nie wiem jak u was, ale w Lublinie uziemienie ZK ma byc < 30 ohm, tak więc jesli PE wlz-tu podłączony jest w złączu to rezystancja uziemienia jest zbyt wysoka ( uziemienie robocze budynku).
ale co kraj, to obyczaj
PGE Lublin to upierdliwy zakład, ale na nowych przyłączach nie ma fuszerki.
ostatnio znalazłem gdzies wytyczne wykonywania przyłączy dla Enion Kraków, projektowane złącza sa zasilane mufami rozgałęznymi a nie mufami przelotowymi . Gdzie w takim przypadku zastosować podział sieci w przypadku pracy na urządzeniach ZE?
ale co kraj, to obyczaj
PGE Lublin to upierdliwy zakład, ale na nowych przyłączach nie ma fuszerki.
ostatnio znalazłem gdzies wytyczne wykonywania przyłączy dla Enion Kraków, projektowane złącza sa zasilane mufami rozgałęznymi a nie mufami przelotowymi . Gdzie w takim przypadku zastosować podział sieci w przypadku pracy na urządzeniach ZE?
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
Co ma uziemienie ZK do uziemienia budynku ?
Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach budynku realizowana poprzez odległe uziemienie ?
Komu tu się coś pomyliło ?
To, że pracownicy ZE są niedouczeni, nie znaczy, że inni elektrycy też maja być takimi.
Co ma uziemienie ZK do uziemienia budynku ?
Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach budynku realizowana poprzez odległe uziemienie ?
Komu tu się coś pomyliło ?
To, że pracownicy ZE są niedouczeni, nie znaczy, że inni elektrycy też maja być takimi.
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
zgodze sie z toba w kazdym z trzech twoich pytań
ZK a uziom budynku nie ma nic to kiepskie jest oni maja jak kolega plum pisze 30 ohma w budynku trzeba zejsc ponizej 10 ohma dlatego jak robie prywatnie to robie tak jak powinno być niestety pracuje w firmie w której mam szefa(i mówi bo to drozej
nie znaczy lepiej tak: ) i dwóch starszych prcownikóe którzy nie zawsze mają racje ale nie dadzą sobie powiedzieć trudno. tu gdzie pracuje ZE tj. Energa daje takie warunki nie inne rozdziela PENA już w złączu. a rozdzielony raz nie łaczymy z powrotem
ZK a uziom budynku nie ma nic to kiepskie jest oni maja jak kolega plum pisze 30 ohma w budynku trzeba zejsc ponizej 10 ohma dlatego jak robie prywatnie to robie tak jak powinno być niestety pracuje w firmie w której mam szefa(i mówi bo to drozej
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
Co znaczy drożej ?
Szef niech lepiej poczyta paragraf 184 p.1 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami.
Po drugie - proszę podać podstawę prawną dla uziemienia budynku o wartości 10 ohm.
Naprawdę w WTP pisze o rozdziale PEN w ZK ? Ciekawe. Widać bardzo szegółowo piszą, JAK wykonać zasilanie obiektu. A może mają jakieś standardy ? Chętnie poczytam
Co znaczy drożej ?
Szef niech lepiej poczyta paragraf 184 p.1 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami.
Po drugie - proszę podać podstawę prawną dla uziemienia budynku o wartości 10 ohm.
Naprawdę w WTP pisze o rozdziale PEN w ZK ? Ciekawe. Widać bardzo szegółowo piszą, JAK wykonać zasilanie obiektu. A może mają jakieś standardy ? Chętnie poczytam
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
sam jestem ciekawy musze porady u nich zaciagnąc jak oni to widza ciekawe jak robi Enea jade za jakis czas połozożyć WLZ bo postawili już ZK ciekawe jak tam to rozwiązali.
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam wszystkich
nie bić nie krzyczeć jestem tu nowy i nie doswiadczony szukałem takiej własnie informacji na temat WLZ jak to powinno wyglądac prawidłowo aby wszytko działało jak nalezy moze ktos z zainteresowanych mi to wytłumaczyć chciałbym pracować w tym zawodzie ale musze sie jeszcze dużo nauczyć ale juz sie bardzi interesuje a tym bardziej tym tematem bo u znajomego mają to własnie robic i chciałbym wiedzieć czy zrobią poprawnie z góry dziękuj e za info
Młody
nie bić nie krzyczeć jestem tu nowy i nie doswiadczony szukałem takiej własnie informacji na temat WLZ jak to powinno wyglądac prawidłowo aby wszytko działało jak nalezy moze ktos z zainteresowanych mi to wytłumaczyć chciałbym pracować w tym zawodzie ale musze sie jeszcze dużo nauczyć ale juz sie bardzi interesuje a tym bardziej tym tematem bo u znajomego mają to własnie robic i chciałbym wiedzieć czy zrobią poprawnie z góry dziękuj e za info
Młody
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam , pytanie tyczy się do kolegi Elpatior- jesli kolega Grucha pisze, że WLZ jest 5-przewodowy i przewód PE jest podłączony do zuga PE w części złącza odbiorcy to jaka wartosć rezystancji uziemienia ma być ???
Wykonując przyłącze wartość rez. uziemienia w złączu ma być <30ohm ( obliczeniowe nie pomierzone) to tak dla zasady bo może kolega nie wie.
Nie wiem jak jest w waszych rejonach energetycznych, ale ja wykonując przyłącze podpisuję gwarancję na 3 lata do ZE i zakład może przyjechać w 143 tygodniu od podpisania gwarancji i zmierzyć np. uziemienie złącza/słupa i jeśli będzie znacząco odbiegać od wartości podanej przeze mnie w protokóle pomiaru karze mi usunąć usterkę albo obciąży mnie kosztami.
P.S Nie pracuję w ZE ani nigdy tam nie pracowałem natomiast od 8 lat ( bez 8 dni dokładnie) prowadzę własną działalność
Pozdrawiam zgorzkniałych kolegów i życzę dużo pogody ducha a mniej żółci w pisanych postach, to to na pewno pomoże wydłużyć okres pisania mentorskich postów a nie zmagania sie z problemami gastrologicznymi.
Wykonując przyłącze wartość rez. uziemienia w złączu ma być <30ohm ( obliczeniowe nie pomierzone) to tak dla zasady bo może kolega nie wie.
Nie wiem jak jest w waszych rejonach energetycznych, ale ja wykonując przyłącze podpisuję gwarancję na 3 lata do ZE i zakład może przyjechać w 143 tygodniu od podpisania gwarancji i zmierzyć np. uziemienie złącza/słupa i jeśli będzie znacząco odbiegać od wartości podanej przeze mnie w protokóle pomiaru karze mi usunąć usterkę albo obciąży mnie kosztami.
P.S Nie pracuję w ZE ani nigdy tam nie pracowałem natomiast od 8 lat ( bez 8 dni dokładnie) prowadzę własną działalność
Pozdrawiam zgorzkniałych kolegów i życzę dużo pogody ducha a mniej żółci w pisanych postach, to to na pewno pomoże wydłużyć okres pisania mentorskich postów a nie zmagania sie z problemami gastrologicznymi.
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
Ależ ja znam wytyczne przyłączania obiektów indywidualnych z pomiarem bezpośrednim do sieci nN.
Kolega plum78 tu opisuje, co mogą a co nie mogą z ZE.
Mnie interesuje, co ma odbiorca i jego instalacja do uziemienia złącza kablowego i jego wartości ?
Wobec tego zacznijmy z inne beczki - gdzie jest miejsce dostarczania oraz granica własności pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą energii ? Skoro kolega wykonuje przyłącze, to proszę napisać, czy przed czy też za granicą własności ? Następnie określić, co mamy rozumieć przez słowo "przyłącze".
W dalszym ciagu twierdzę, że odległe uziemienie i ciągnięcie piatej żyły do np. daleko postawionego budynku jest bez sensu.
Enion już od tego odszedł, prowadzi się PEN (dla układu TN), a to jest równoznaczne z przekrojem co najmniej 10^2 Cu lub 16^Al.
PS. Jak mam przekręcić wyrażenie plum78, żeby było po równo ?
Ależ ja znam wytyczne przyłączania obiektów indywidualnych z pomiarem bezpośrednim do sieci nN.
Kolega plum78 tu opisuje, co mogą a co nie mogą z ZE.
Mnie interesuje, co ma odbiorca i jego instalacja do uziemienia złącza kablowego i jego wartości ?
Wobec tego zacznijmy z inne beczki - gdzie jest miejsce dostarczania oraz granica własności pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą energii ? Skoro kolega wykonuje przyłącze, to proszę napisać, czy przed czy też za granicą własności ? Następnie określić, co mamy rozumieć przez słowo "przyłącze".
W dalszym ciagu twierdzę, że odległe uziemienie i ciągnięcie piatej żyły do np. daleko postawionego budynku jest bez sensu.
Enion już od tego odszedł, prowadzi się PEN (dla układu TN), a to jest równoznaczne z przekrojem co najmniej 10^2 Cu lub 16^Al.
PS. Jak mam przekręcić wyrażenie plum78, żeby było po równo ?
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
PGE Lublin odszedł od wlz-tów 5 przewodowych jakieś 6 lata temu . Dla mnie było to poronionym pomysłem , ale część wykonanych wlz-tów powiedzmy 8 lat temu jest w takim właśnie stanie.
Przyłącze to w zależności od warunków jest zasilenie złącza kablowo-pomiarowego ze słupa/złącza lub przelotowe wstawienie złącza w istniejący kabel. Przy odbiorcach indywidualnych ( w wiekszości przypadków ) granica stron jest na zaciskach listwy odejściowej w kierunku instalacji odbiorcy .
Przy większych odbiorach są to podstawy bezpiecznikowe w ZK kierunku inst. odbiorcy.
Przy istniejących odbiorcach z przyłączem napowietrznym sa to zaciski prądowe na stojaku ( przewody gołe) , albo zaciski samoprzebijające przy haku ( zasilanie warkoczem ).
Zakład wydając obecnie warunki nie uzgadnia przyłączy napowietrznych, wszystkie nowe przyłącza nn sa kablowe.
Przyłącze to w zależności od warunków jest zasilenie złącza kablowo-pomiarowego ze słupa/złącza lub przelotowe wstawienie złącza w istniejący kabel. Przy odbiorcach indywidualnych ( w wiekszości przypadków ) granica stron jest na zaciskach listwy odejściowej w kierunku instalacji odbiorcy .
Przy większych odbiorach są to podstawy bezpiecznikowe w ZK kierunku inst. odbiorcy.
Przy istniejących odbiorcach z przyłączem napowietrznym sa to zaciski prądowe na stojaku ( przewody gołe) , albo zaciski samoprzebijające przy haku ( zasilanie warkoczem ).
Zakład wydając obecnie warunki nie uzgadnia przyłączy napowietrznych, wszystkie nowe przyłącza nn sa kablowe.
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
A to dlaczego poroniony pomysł ?plusk78 pisze:PGE Lublin odszedł od wlz-tów 5 przewodowych jakieś 6 lata temu . Dla mnie było to poronionym pomysłem , ale część wykonanych wlz-tów powiedzmy 8 lat temu jest w takim właśnie stanie.
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
sam sobie odpowiedz kolego dlaczego wlz 4 przewodowy jest lepszym wykonaniem niż wlz 5 przewodowy, wszak jesteś ekspertem a ja skromnym czeladnikiem 
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
No to chyba po dyskusji.
Szkoda, że człowiek realizujacy przyłącza do obiektów indywidualnych nie wyrazi jasno, co jest dobre dla odbiorcy, jego instalacji i ochrony przeciwporażeniowej w tej instalacji.
Linie kablowe będące w eksploatacji ZE pomijamy.
No to chyba po dyskusji.
Szkoda, że człowiek realizujacy przyłącza do obiektów indywidualnych nie wyrazi jasno, co jest dobre dla odbiorcy, jego instalacji i ochrony przeciwporażeniowej w tej instalacji.
Linie kablowe będące w eksploatacji ZE pomijamy.
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Linnia kablowa zalicznikowa realizowana jest na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, tak więc projekt budowlany jest sprawdzony w urzędzie miasta / starostwie a co za tym idzie urzędnicy podpisujący zgodę chyba wiedzą co dla inwestora dobre
Ja wiem kolego jakim kablem wykonać WLZ , jeśli masz wątpliwości zapraszam środa - czwartek mam uczni ze szkoły na praktykach zawodowych i staram się w miarę mojego czasu nauczyć ich dobrych praktyk rzemieślniczych, jak chcesz to i ciebie kolego nieodpłatnie przeszkolę
Ja wiem kolego jakim kablem wykonać WLZ , jeśli masz wątpliwości zapraszam środa - czwartek mam uczni ze szkoły na praktykach zawodowych i staram się w miarę mojego czasu nauczyć ich dobrych praktyk rzemieślniczych, jak chcesz to i ciebie kolego nieodpłatnie przeszkolę
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
Możesz zacząć już teraz, wszyscy czytający się podszkolimy.
(Dobrych praktyk naucz uczniów, nie uczni, jeżeli już).
PS. I zapytaj się urzędników, czy znają wieloarukuszową PN 60364, PB i Rozporządzenia wykonawcze do niego.
Możesz zacząć już teraz, wszyscy czytający się podszkolimy.
(Dobrych praktyk naucz uczniów, nie uczni, jeżeli już).
PS. I zapytaj się urzędników, czy znają wieloarukuszową PN 60364, PB i Rozporządzenia wykonawcze do niego.