witam, mam do zainstalowania elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 18 kilowatów moc maksymalna trój fazowy. czy przewód 4x 2,5 drut starczy czy musi być grubszy ? pozdrawiam
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
YDY 5*10 będzie odpowiedni
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
chyba pomyliłeś podgrzewacz z zasileniem domu jednorodzinnego:)
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
Pomijam zasadność położenia przewodu 5-żyłowego, bo nie wiem, czy odbiornik wymaga przewodu/żyły N.
A jakiej mocy jest standardowo zasilanie domu jednorodzinnego ?Grucha pisze:chyba pomyliłeś podgrzewacz z zasileniem domu jednorodzinnego:)
Pomijam zasadność położenia przewodu 5-żyłowego, bo nie wiem, czy odbiornik wymaga przewodu/żyły N.
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Ma być taki jaki zaleca producent, bo to wiąże się z wieloma innymi problemami, min. gwarancja, ubezpieczenie, itp.
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
zasilenie domu jednorodzinnego zasilamy zgodnie z warunkiami ZE i projektem oczywiście.
oczywiście trzeba położyc przewód 5-cio żyłowy ale z reguły wystarczą L1 L2 L3 PE i w zupelnosci wystarczylbz 5x4
oczywiście trzeba położyc przewód 5-cio żyłowy ale z reguły wystarczą L1 L2 L3 PE i w zupelnosci wystarczylbz 5x4
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Domków już kilka lat nie zasila się przewodem 5-żyłowym ( mam na myśli posesje wolnostojące) , jesli kolego nawet dostałbyś warunki z ZE z wlz-tem pięciożyłowym to tak byś własnie to wykonał???
Zabezpieczenie przewodu będziesz dobierał do mocy odbiornika czy do obciążalności długotrwałej przewodu ( mam na myśli 5*4) ?
Zabezpieczenie przewodu będziesz dobierał do mocy odbiornika czy do obciążalności długotrwałej przewodu ( mam na myśli 5*4) ?
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
do obciążalności długotrwałej przewodu
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
a jesli chodzi o zasilenie domu ze złącza kablowego to w warunkach przyłączenia masz podany WLZ I jest to przeważnie YKY 5x10 czy 5x16 ,w zależnosci od zapotrzebowania mocy. ile tam kto KW potrzebuje.
nie wiem chyba ze tylko u mnie daja dziwne takie warunki.
a i widocznie rozdział PEN u mnie ZE robi juz za licznikiem i pewnie dlatego jest 5x a nie 4x
czy znowu się myle.
nie wiem chyba ze tylko u mnie daja dziwne takie warunki.
a i widocznie rozdział PEN u mnie ZE robi juz za licznikiem i pewnie dlatego jest 5x a nie 4x
czy znowu się myle.
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Hmmm... ciekawe co Pan plum pisze , u Nas zasila się posesje pięcio-żyłowym przewodem lub kablem i wcale nie są szybkostojące 
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Podpinając WLZ w złączu sa zugi na L1 L2 L3 N Pe przynajmniej tak u mnie robia.
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
A jak sobie radzą z GSW i uziemieniem budynku ?
Pytanie, czy robią dobrze.Grucha pisze:Podpinając WLZ w złączu sa zugi na L1 L2 L3 N Pe przynajmniej tak u mnie robia.
A jak sobie radzą z GSW i uziemieniem budynku ?
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
GSW na najniższej kondygnacji budynku do tego wbijane uziomy czy uziom fundamentowy zresztą ZE dając warunki z WLZ-tem nie obchodzi GSW oni uziemiaja swoje złącze przynajmniej co ktoreś i łączą bednarką.
ale z drugiej strony nie zawsze jest w projekcie GSW. trzeba zaznaczyć.
ale z drugiej strony nie zawsze jest w projekcie GSW. trzeba zaznaczyć.
-
elpapiotr
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
Witam.
No to ta piąta żyła PE jest uziemiana z dwóch stron ?
Od ZK i od budynku mieszkalnego ?
No to ta piąta żyła PE jest uziemiana z dwóch stron ?
Od ZK i od budynku mieszkalnego ?
Re: przewód do podgrzewacza przepływowego 18kw 3 fazy
nie tylko od strony ZK
nie ma potrzeby ciągniecia od GSW do RG
nie ma potrzeby ciągniecia od GSW do RG