shemat czego brakuje i czy to bedzie bezpieczne

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

pawel364
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 sie 2010, 8:37

shemat czego brakuje i czy to bedzie bezpieczne

Post autor: pawel364 »

kocioł z podajnikiem i sterownikiem, wymienikm uzbrojony we wszelakie zawory itp,
Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: shemat czego brakuje i czy to bedzie bezpieczne

Post autor: Bolas »

Nie wiem co mamy sprawdzić. To nie schemat tylko szkic. Schemat posiada oznaczenia uzbrojenia "we wszelakie zawory". To co mamy sprawdzać skoro twierdzisz że wszystko uzbroisz?

pawel364
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 sie 2010, 8:37

Re: shemat czego brakuje i czy to bedzie bezpieczne

Post autor: pawel364 »

Obrazek
- zasilanie kotła w wodę :zawór odcinający, zawór spustowy
-uzbrojenie wymiennika cwu: na zasilaniu w wodę użytkową zawór odcinający za zaworem w strone wymiennika zawór bezpieczeństwa dalej trujnik a na odejściu od trujnika zawór spustowy
doprowadzenie czynnika grzewczego i jego powrót zakonczone zaworami odcinającymi
- na przewodzie do zbiornika wyrównawczego czysto zadnych zaworów i innych
-uzbrojenie rozdzielaczy: patrer przed belkami zawór odcinający, na belkach (zielone punkty na rysunku) odpowietrzenia automatyczne. Piętro analogicznie do parteru
-powrót do kotła zestaw "pompa z zaworami, zawór różnicowy , filtr skośny"
Piec- kocioł ze sterownikiem, podajnik, dmuchawa
Co jeszcze nalęzy uwzględnić aby to było sprawne i bezpieczne nie mam zamiaru wyprodukować bomby

Dolphin
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 75
Rejestracja: 30 sty 2012, 10:04
Lokalizacja: suchedniów
Kontakt:

Re: shemat czego brakuje i czy to bedzie bezpieczne

Post autor: Dolphin »

Nie nawidze sprawdzać czyjejś pracy. Jest to niewdzięczne.
Po drugie jest to czyjeś wizja - ja mógłbym zrobić coś inaczej.

1 - naczynie przponowe wyrównawcze na inst. CWU
2 - Zawór czterodrogowy w inst. CO
3 - Po co pompa na osobnej gałązce - i tam przez rozdzielnie grawitacja nie pójdzie?
4 - Dwie pompy cyrk. po jednej na CO i CWU
5 - Sterownik do sterowania temp. wewn w pomieszczeniu, który steruje załączaniem pieca
jak i pompami cyrk. CO i CWU (sam sterownik pieca steruje tylko temp. wody kotłowej
i oszczędności w spalaniu nie wygeneruje) - koszt jakieś 300 zł.
6 - zawory termoreg. na każdy grzejnik.
7 - naczynie wyrównawcze dałbym na jednym pionie z rozdzielaczami (nie dlatego, że tak jest źle,
ale po co tyle dodatkowych pieniędzy w rury pakować - rura do naczynia za ostatnim
rozdzielaczem fi15mm - to jest tylko magazyn wody)
8 - jeżeli ta pompa obiegowa zostanie na tej gałązce - odpowietrznik w najwyższym jej punkcie.

Może coś przegapiłem, ale na twoim miejscu dałbym zlecenie fachowcowi.
Maja przecież odpowiedzialność zawodową za swoją pracę.