Piec Zębiec 23 kW z nadmuchem / pojemność naczynia wyrównaw

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Elmont
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 20 sie 2006, 18:39
Lokalizacja: Rzeszów

Piec Zębiec 23 kW z nadmuchem / pojemność naczynia wyrównaw

Post autor: Elmont »

Interesuje mnie rzecz następujaca otóż gdy np: braknie energii elektrycznej do napedu
wentylatora nadmuchu powietrza i pompy wody w instalacji CO .Instalacja wykonana jest
jako grawitacyjna otwarta .Czy ogrzewanie bedzie działało po uchyleniu klapki przy
wentylatorze nadmuchu ,czy trzeba będzie "zdławić"palenie i wygasić piec?
Pytanie następne jaka powinna byc pojemnośc naczynia wyrównawczego w stosunku
do pojemnosci instalacji CO /zalano 230 litrów Ergolid /
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Uchylenie klapki powinno w zupełności wystarczyć.Może jedynie być problem,kiedy będziesz chciał w ten sposób osiągnąć wyższe temperatury,bo ilość dostarczonego takim otworkiem powietrza może być za mała.
Przy takim zładzie wody wystarczy w zupełności naczynie 30-40L.
adam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Dobre rady

Post autor: Jarecki79 »

A oprócz tej klapki nie masz możliwości otwarcia, tj. uchylenia drzwiczek pod rusztem?
W ten sposób na 100% możesz palić bez prądu. Uchylając mniej lub więcej drzwiczki pod rusztem kocioł użytkujesz jak najzwyklejszy kocioł bez sterowania.

Co do instalacji otwartej wymogi są następujące:
Naczynie wzbiorcze powinno mieć objętość równą co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w instalacji grzewczej o kształcie:
1. Walcowym typu A w/g PN-91/B-02413-1-2
2. Prostokątnym typu B w/g PN-91/B-02413-1-3

Rura wzbiorcza (RW), wzniosła rura bezpieczeństwa (RB) powinna mieć średnicę co najmniej 25mm (jest na to także wzór, ale dla mniejszych kotłów pomijam go)

Na rurach bezpieczeństwa nie wolno umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu.

Jeżeli masz tak zrobioną instalację możesz spokojnie palić grawitacyjnie.

Pozdrawiam
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

Elmont
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 20 sie 2006, 18:39
Lokalizacja: Rzeszów

Post autor: Elmont »

Serdecznie Dziękuje za podpowiedzi kolegom z forum ,temat uważam za zamkniety.
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.