spadek ciśnienie ,filtracja wody
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
spadek ciśnienie ,filtracja wody
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pewien problem z ciśnieniem wody w domu.
Otóż po wymianie zwykłego hydroforu (taki klasyczny stojący zbiornik obok pompa napędzana silnikiem 380V) sąsiad "zamontował" mi prowizorycznie, ze względu na szybką potrzebę uzyskania wody, dokładnie taki zestaw http://pompy-wodnik.pl/pl/hydrofor-mult ... -230v.html.
Wodę pobieram ze studni.
Problem dotyczy tego, że mam bardzo niskie ciśnienie w kranach tzn jeśli na dole w łazience, ktoś odkręci wodę z kranu to na górze już tej wody nie ma. Pompa załącza się przy spadku ciśnienia na 2 bary a wyłącza przy osiągnięciu 3,5 bara.
Przed pompą nie znajduje się zawór zwrotny, ani filtr, natomiast po pompie zamontowane są dwa filtry siatkowe -
http://www.saintbest.pl/index.php?k2,filtry-do-wody.
Moje pytania są następujące: jak zwiększyć ciśnienie wody aby faktycznie ta woda się lała?
Czy przed pompą muszę zamontować zawór zwrotny i filtr, taki jak mam po pompie?
Czy musi być to jakiś konkretny filtr? Posiadam również filtr taki jak w tym zestawie : http://www.google.pl/imgres?q=hydrofor& ... 9,r:17,s:0. Myślałem jeszcze o montażu magnetyzera pomiędzy dwoma filtrami. Co o tym myślicie ?
Mam pewien problem z ciśnieniem wody w domu.
Otóż po wymianie zwykłego hydroforu (taki klasyczny stojący zbiornik obok pompa napędzana silnikiem 380V) sąsiad "zamontował" mi prowizorycznie, ze względu na szybką potrzebę uzyskania wody, dokładnie taki zestaw http://pompy-wodnik.pl/pl/hydrofor-mult ... -230v.html.
Wodę pobieram ze studni.
Problem dotyczy tego, że mam bardzo niskie ciśnienie w kranach tzn jeśli na dole w łazience, ktoś odkręci wodę z kranu to na górze już tej wody nie ma. Pompa załącza się przy spadku ciśnienia na 2 bary a wyłącza przy osiągnięciu 3,5 bara.
Przed pompą nie znajduje się zawór zwrotny, ani filtr, natomiast po pompie zamontowane są dwa filtry siatkowe -
http://www.saintbest.pl/index.php?k2,filtry-do-wody.
Moje pytania są następujące: jak zwiększyć ciśnienie wody aby faktycznie ta woda się lała?
Czy przed pompą muszę zamontować zawór zwrotny i filtr, taki jak mam po pompie?
Czy musi być to jakiś konkretny filtr? Posiadam również filtr taki jak w tym zestawie : http://www.google.pl/imgres?q=hydrofor& ... 9,r:17,s:0. Myślałem jeszcze o montażu magnetyzera pomiędzy dwoma filtrami. Co o tym myślicie ?
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
A czy w zbiorniku jest przepona? Czy gdy puścisz wodę w zbiorniku jest nadal choćby 2bary ciśnienie czy szybko spada? Sprawdź wszystkie filtry i perlatory w kranach.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Jest przepona. Niekoniecznie 2 bary ale 1,5bara. Filtry czyszczę mniej więcej co tydzień a z kranów to siateczki pościągałem gdzieniegdzie. Zastanawiam się czy to nie dlatego ze nie mam zaworu zwrotnego przed pompą.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Zawór zwrotny jest po to by z zalanej pompy nie schodziła samoczynnie woda. Lepiej go tam mieć ale myślę że to nie w tym rzecz. A z czego jest wykonana instalacja czy jest możliwość że jest zapchana? Masz możliwość puszczenia wody tuż przy zbiorniku? Jaka jest wydajność pompy?
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Narazie wygląda to tak. Jest to połączenie tymczasowe. Wydajność pompy to 100l/min czyli sporo.
Instalacja ma około 3 lata wykonana jest z rurek plastikowych. Instalacja na pewno nie jest zapchana nie w tym rzecz. Myślałem nad zwiększeniem ciśnienia w membranie z 1,5 na 2 bary i podniesieniu załączania się pompy do 2,5 bara a wyłączaniu przy 4 lub 4,5 bara tylko ze na popmie pisze że powinno być do 3,5 bara a max ciśnienie określone jest wartością 6 barów. NIe wiem także jak wpłynie zamontowanie filtra przed pompą ale będzie to chyba wymagało montażu zaworu zwrotnego tak czy siak. A do wyboru mam dwa filtry :

Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Większość baterii wytrzyma takie ciśnienie ale jest to ciśnienie max więc powinieneś wyposażyć instalację w reduktor ciśnienia na 3,5bara. Wykonanie instalacji w rurach PE może zawierać błędy. Za mocno nagrzana rura może ulec zaciśnięciu w kształtce i tam mogą gromadzić się różne syfy gdy np. instalacją przed uruchomieniem nie była płukana. Jestem za montażem tych filtrów po prawej. Te drugie to można montować na instalacji która zasila baterie bo po co komu oczyszczona woda do kibla ja osobiście kibelki mam spłukiwane deszczówką.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
A jeśli chciałbym zwiększyć ciśnienie membrany do 2 barów ? Martwię się tylko tym ze ten filtr jest mały i ze szybko się zabije i będzie problem. I jeśli chciałbym czyścić potem taki filtr to już muszę przed nim założyć zawór zwrotny i zawór kulkowy przed zbiornikiem ? Myślałem jeszcze aby pomiędzy te dwa filtry wstawić magnetyzer, co o tym myślisz ? Jeśli miało by się dziać coś z tymi rurami myślę ze stało by się to zaraz przy baniaku z ciepłą wodą ale tam jest wszystko w porządku. Mógłbyś powiedzieć mi coś więcej o tym reduktorze ciśnienia ?
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Reduktor ciśnienia redukuje ciśnienie (jak sama nazwa wskazuje
) Powinien być montowany wszędzie tam gdzie ciśnienie wstępne jest wyższe niż potrzebne. Większość przyborów hydraulicznych ma max ciśnienie 10bar ale zalecane o wiele niższe ok 3,5bara (czytaj instrukcje) W momencie kiedy podniesiesz ciśnienie na instalacji tracisz gwarancję na większość z nich. Jeżeli wydajność hydroforu i ciśnienie jest rzeczywiście takie jak piszesz tzn że coś jest nie tak z instalacją i podniesienie ciśnienia niewiele tu pomoże. Znam domu gdzie ciśnienie jest cały czas 2-2,5bara i wszystko śmiga bez zarzutów. Jeżeli masz baterie na wężykach to sprawdź wężyki niekiedy guma w nich lubi się odspajać i zatykać przepływ. W niektórych zaworkach pod umywalkowych znajdują się dodatkowe filtry.


Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Wszystko to sprawdziłem, wszystkie wełżyki i filtry i całą resztę łącznie z bateriami. A co myślisz o tej membranie ? Zwiększyło by się ciśnienie o 0,5 bara. A te zawory o których pisałem wcześniej ?
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Witam.
Zawór zwrotny zostaw za pompą , filtry nie instaluje się za pompą bo dławisz przepływ wody od samego zasilania. Jeden filtr siatkowy zamontuj przed pompą [ na ssaniu ] będzie chronił przed zaciąganiem piasku. Na próbę odłącz rurę od pompy, dołącz prowizorycznie kawałek węża z zaworem i zobacz jakie ciśnienie daje pompa, będziesz wiedział gdzie jest błąd [ pompa czy instalacja ].Magnetyzer zamontuj tam gdzie masz te badziewne filtry.
Pozdrawiam.
Zawór zwrotny zostaw za pompą , filtry nie instaluje się za pompą bo dławisz przepływ wody od samego zasilania. Jeden filtr siatkowy zamontuj przed pompą [ na ssaniu ] będzie chronił przed zaciąganiem piasku. Na próbę odłącz rurę od pompy, dołącz prowizorycznie kawałek węża z zaworem i zobacz jakie ciśnienie daje pompa, będziesz wiedział gdzie jest błąd [ pompa czy instalacja ].Magnetyzer zamontuj tam gdzie masz te badziewne filtry.
Pozdrawiam.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Jak założę filtr przed pompą to muszę go jakoś wyczyścić raz na jakiś czas, czyli muszę założyć dwa zawory odcinające. A co ze szlamem który wydzieli magnetyzer myślałem że trzeba go jakoś wyłapać? Co do ściągania filtrów to zatrzymują mi trochę zanieczyszczeń. Co by było gdybym umieścił dwa filtry przed pompą ? Myślę że z tym prowizorycznym wężem nie jest to zły pomysł.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Nie kombinuj z tymi filtrami, zamontuj je pod zlewozmywakiem . Magnetyzer nie wydziela żadnego szlamu, szlam będziesz miał w spłuczce tam go zobaczysz.[ wiszące firanki]
Filtr siatkowy jak wyczyścisz raz w roku? możesz go nie montować ale będzie chronił pompę przed szybkim zniszczeniem [piasek]. Możesz sobie zamontować 2 zawory przy filtrze albo 1zwrotny od strony pompy. I nie kombinuj z regulacjami ciśnienia, to nic nie da. To co masz jest prawidłowe, tam jest kilka ustawień w" jednym" i nie dasz sobie rady.
Filtr siatkowy jak wyczyścisz raz w roku? możesz go nie montować ale będzie chronił pompę przed szybkim zniszczeniem [piasek]. Możesz sobie zamontować 2 zawory przy filtrze albo 1zwrotny od strony pompy. I nie kombinuj z regulacjami ciśnienia, to nic nie da. To co masz jest prawidłowe, tam jest kilka ustawień w" jednym" i nie dasz sobie rady.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
No dobra a powiedzmy że na rurze przed hydroforem zamontował bym kolejno : magnetyzer, jeden filtr i drugi, zawór zwrotny i bez niczego podpiął w sieć ? Czy wpłynie to negatywnie na działanie pompy ? NIestety nie mam możliwości zakładaniaa filtrów pod bateriami a to co mi wyłapia filtry nie zablokuje mi siateczkek w baterii.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Filtry są właśnie twoim problemem, to one spowalniają przepływ wody i obniżają ciśnienie wody. Zobacz jaka jest wydajność tych filtrów , montowanie ich jest bezcelowe. Filtruje się tylko wodę przeznaczoną do spożycia, a do łazienki po co?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: spadek ciśnienie ,filtracja wody
Dobrze rozumiem . Ale jesli posciagam filtry to pozabijam wszystkie siateczki w bateriach. To moze powinienem założyć ten filtr zaraz przed wlotem rury do lazienki ? A co z tym magnetyzerem zalozyc go na rurze zasilajaca hydrofor przed filtrem ?