Problem z podłączeniem gniazdka i włącznika

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Scientica
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 13 sty 2012, 12:25

Problem z podłączeniem gniazdka i włącznika

Post autor: Scientica »

Witam

Mam problem z podłączeniem gniazdka i włącznika.
W załączeniu rysunek.
Opis
sekcja I
puszka A tu mam mieć włącznik jednobiegunowy(więc chyba nusze podłączyc przewody 4,5,6)
1,2,3 przewody do zasilenia okapu
4,5,6 zasilenie kinkietu
puszka B tu mam mieć gniazdko z uziemieniem
7,8,9 - tu na 7 mam prąd:)
10,11,12 - przewody do zasilenia kolejnych gniazdek tj Sekcji II

Sekcja II
Puszka A tu poiwnno się znaleźć gniazdko z uziemieniem
1,2,3 - doprowadzenie zasilenia z sekcji I
4,5,6 - doprowadzenie zasilenia do kolejnego gniazda

Puszka B
7,8,9 - podłączenie właćznika jednobiegunowego Do podswietlenia szafki

Proszę o poradę jak to połączyć żeby świeciło, grało i hulało.
Wydaje mi się że należy przeprowadzić dodatkowe przewody między puszkami w sekcjach ale... no własnie ale nie dokońca wiem jak podłączyć w takim mixie gniazdek i włączników.
Obrazek

Elmont
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 20 sie 2006, 18:39
Lokalizacja: Rzeszów

Re: Problem z podłączeniem gniazdka i włącznika

Post autor: Elmont »

Skoro Masz problem z połączeniem to Daj parę groszy elektrykowi niech to zrobi bezpiecznie i z
głową Byś Ty spał spokojnie.
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.

Scientica
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 13 sty 2012, 12:25

Re: Problem z podłączeniem gniazdka i włącznika

Post autor: Scientica »

Skoro Masz problem z połączeniem to Daj parę groszy elektrykowi niech to zrobi bezpiecznie i z głową Byś Ty spał spokojnie.
No tak ale prosiłem o poradę jak połączyć przewody a nie jak połączyć się z elektrykiem :shock:

elpapiotr

Re: Problem z podłączeniem gniazdka i włącznika

Post autor: elpapiotr »

Witam.
Scientica pisze:puszka B tu mam mieć gniazdko z uziemieniem
7,8,9 - tu na 7 mam prąd :)
Naprawdę ? I gdzie on "płynie" ? Skąd, dokąd ?

PS. Niestety, bez wizji lokalnej nie da rady połączyć tych przewodów.
A już na pewno nie połączy przewodów/żył 7, 8, 9 w puszce B II, bo ... nie ma z czym.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”