Witam mam problem z podłączeniem agregatu do budynku.
Jest to agregat optima SDG 9800.przy podłączeniu do budynku pojawił się z niego dym.Po późniejszych diagnozach okazało się że winę za to ponosi zacisk pe na agregacie gdy łączy się z szyną wyrównawczą od razu problem powraca.Uruchomiony został bez podłączonego pe i zostało sprawdzone czy wszystko w porządku,zostało wyłączone obciążenie na jedną z faz i niby wszystko normalnie jak być powinno.Okazało się że agregat generuje napięcie w spoczynku 223V w momencie podłączania coraz więcej żarówek (ok20szt.) napięcie wzrosło do ok 250V to chyba granica....
Moje pytania brzmią
1 Czy ktoś spotkał się z takim stanem rzeczy i czy to normalne?
2 Czy napięcie 250V nie jest za wysokie?
Proszę o pomoc i jakieś sugestie
Witam jest to sieć trójfazowa z podziałem na Pe i N w "zetce" do przełączenia użyłem przełącznika agregat sieć z potrójnym rozłącznikiem i N stale zmostkowane .Zadziwiające jest iż agregat bez podłączenia na chodzie jałowym po podłączeniu
Pe na specjalny zacisk zadławił się i wyłączył oraz wyrzucił 25 A szklany bezpiecznik.Mnie to wskazuje na uszkodzenie agregatu?
Jesli jest to agregat jednofazowy to moglo byc pomylone L z N, wtedy - agregat pracowal na zwarcie (N instalacji jest uziemione poprzez uziom przy transformatorze (wszystkie uklady z pierwsza litera T), oraz w kilkunastu punktach "po drodze" i w budynku (uklad sieci TN-C-S, TN-C)).
Agregat moze miec zacisk N polaczony z zaciskierm PE (uziemienie robocze - jesli agregat nie pracuje w ukladzie IT) - w takim przypadku zamienienie L z N przy przelaczniku siec-agregat rozlaczajacym tylko przewody L spowoduje uszkodzenie agregatu (praca na zwarcie).
Przylaczenie agregatu do instalacji zasilanej z sieci musi byc uzgodnione z dostawca pradu i wykonane w ten sposob zeby wykluczyc podanie napiecia z agregatu na siec dostawcy pradu. Niedopelnienie tego warunku moze spowodowac smiertelny wypadek na sieci dostawcy pradu (podczas jej naprawy) w wszystkimi tego konsekwencjami.
Paweł_Małek pisze:
1. Jesli jest to agregat jednofazowy to moglo byc pomylone L z N, .
2. Agregat moze miec zacisk N polaczony z zaciskierm PE (uziemienie robocze - jesli agregat nie pracuje w ukladzie IT) - w takim przypadku zamienienie L z N przy przelaczniku siec-agregat rozlaczajacym tylko przewody L spowoduje uszkodzenie agregatu (praca na zwarcie).
3. Przylaczenie agregatu do instalacji zasilanej z sieci musi byc uzgodnione z dostawca pradu i wykonane w ten sposob zeby wykluczyc podanie napiecia z agregatu na siec dostawcy pradu. Niedopelnienie tego warunku moze spowodowac smiertelny wypadek na sieci dostawcy pradu (podczas jej naprawy) w wszystkimi tego konsekwencjami.
1 - Że co ? Pomylone N z L w jednofazowym agregacie ? NA obu bolcach masz po 110V !
2 - Czarna magia dla mnie to co opisałeś ! Nic nie zrozumiałem !
4 - Polecam wizytę w ZE ! - co jednego się zgadzam powinno być wykonane zgodnie ze sztuką i zabezpieczeniami przed pracą agregatu na sieć zewnętrzną. !!!
Jak zachowa się agregacik np 2,5 kVA zasilający pół osiedla mieszkaniowego lub całą wioskę ?
Witam
A ja mam pytanie z innej beczki
Co mi się lepiej opłaci zrobić zasilanie pod agregat trójfazowy czy jednofazowy ?
Kupić diesla czy benzynę ?
Chodzi o awaryjne zasilanie kotłowni w czasie zaniku napięcia na linii oraz części oświetlenia jakieś 2kw w sumie .
Pytanie jeszcze o przełącznik do rozdzielni 1- linia 0- rozłączone 2-agregat jaki proponujecie
Jeśli nie masz odbiorników trójfazowych TYLKO I WYŁĄCZNIE agregat jednofazowy. Inaczej możesz liczyć się z nierównomiernym obciążeniem faz !
Jeśli masz środki to diesel - bo jego jedyna wada to cena !
Choć w przypadku 2 kW raczej będzie to benzyna !
Przełącznik sieć agregat z blokadą mechaniczną !
Spamel Apator Lovato
Czyli po zastosowani przełącznika 4- polowego (żeby wyeliminować błąd człowieka i w razie załączenia z sieci nie doszło do wypadku ) przy agregacie jednofazowym zostawiam dwa wolne pola od agregatu i tyle , sieć jest całkowicie rozłączona ze względu na zastosowanie rozłącznika 4 polowego .
Zasilanie agregatu idzie tylko na wydzielone obwody z danej fazy ( żeby nie uszkodzić komputerów itp.)
Jeśli dobrze się zastanowić to N z danych obwodów zasilanych przez agregat należy odizolować od reszty obwodów w celu uniknięcia usterki w odbiornikach . Czyli w przełączniku zapinamy zero tylko z danego obwodu
Pawlogen pisze:
1. przy agregacie jednofazowym zostawiam dwa wolne pola od agregatu i tyle , sieć jest całkowicie rozłączona ze względu na zastosowanie rozłącznika 4 polowego .
2. Zasilanie agregatu idzie tylko na wydzielone obwody z danej fazy ( żeby nie uszkodzić komputerów itp.)
3. Jeśli dobrze się zastanowić to N z danych obwodów zasilanych przez agregat należy odizolować od reszty obwodów w celu uniknięcia usterki w odbiornikach . Czyli w przełączniku zapinamy zero tylko z danego obwodu
1 - i masz ślicznie przerwany obwód N
2 - a niby dlaczego komputer miałby ulec uszkodzeniu ? Podpinasz agregat pod sterownik np pieca CO który to sterownik ma zasilacz mniej odporny na zakłócenia w sieci niż komputer
3 - jak to sobie wyobrażasz ??? chcesz rozpinać obwody zerowe odbiorników które nie będą zasilane ???
Pawlogen pisze:A jakie plusy w porównaniu do benzyny ? jaka różnica cenowa ??
Jaką firmę najlepiej wybrać ?
Interesuje mnie Agregat z rozrusznikiem
Cena tak do 4000
1 - i masz ślicznie przerwany obwód N
2 - a niby dlaczego komputer miałby ulec uszkodzeniu ? Podpinasz agregat pod sterownik np pieca CO który to sterownik ma zasilacz mniej odporny na zakłócenia w sieci niż komputer Wink
3 - jak to sobie wyobrażasz ??? chcesz rozpinać obwody zerowe odbiorników które nie będą zasilane ???
Ad.1 właśnie o to mi chodzi aby całkowicie odciąć się od sieci i nie powodować ewentualnych zakłóceń gdyby sieć została załączona lub i nie ( N nie jest przerywane w obwodzie w żaden sposób , jeżeli by miały miejsce jakieś przeglądy przy ZL lub SK a tu nagle jest napięcie na listwach i co ??)
Ad. 2 spadek napięcia na agregacie jego usterka lub inne awarie mogą w 100 % uszkodzić sprzęt elektroniczny ( sterownik i pompka nieporównywalnie wiążą się z mniejszym kosztem wymiany niż Komp , TV i inne pier... )
3- Wyobrażam sobie to tak FR na WLZ 4 polowy odłącza mnie od sieci dalej przełącznik I-0-II który przełącza mi N i L z sieci na agregat za nim RCD dalej B10 Obw. Ośw , B16 Obw. Gniazdowy kotłownia