Miło nam, że w końcu wypier**lasz z tego forum.elpapiotr pisze:Witam.
Dobrze, odpowiem po raz ostatni (bo przecież z koniem kopał się nie będę) :
No to jak kolega zapewni zgodność z rozbudowywanej instalacji z przed 20 lat ze współczesnymi przepisami.Pytanie było tego typu -A więc mamy do czynienia z częścią instalacji, która ma być teraz uzupełniana o nowy obwód.przemkojulka 20.11.2011 o 14:20 pisze:zasilanie idzie z gniazdka wszystko działa ale chce mieć włącznik/ wyłącznik taki ja na ścianie do lampy na suficie.
Wykonując instalację lub część instalacji DZISIAJ musimy ją wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
A kinkiety LED nie są w drugiej klasie ochronności i wymagają żyły PEPokazany przewód 2-żyłowy wraz z wyłącznikiem NIE jest częścią instalacji a służy jedynie do podłączenia urządzenia odbiorczego będącego w II klasie ochronności, nie wymagajacego obecnści żyły ochronnej.
Lampka LED na biurko lub kinkiet LEDElektryk ma wiedzieć, jaki odbiornik przenośny ma zostać podłączony do tego przewodu z wtyczką.
A GIRA stal szlachetna i Jung zoto nie mają takich bzdetów. Może dlatego, że są to dużo poważniejsze firmy.I na koniec :Łącznik nie musi spełniać klasy ochronności. Nie jest odbiornikiem.lepiej kolega odpowie jakim cudem w pokoju włącznik od kinkietu nad biurkiem ma spełniać I klasę ochronności.
Ale przykładowo łączniki typu CAVIANA posiadają zacisk ochronny, i należy do niego przyłączyć żyłę PE.
I jak podłączyć do przełącznika przewód PE którego nie ma, bo do włączników często puszcza się przewód dwu żyłowy?