włączniki schodowe. Zepsuty?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

janek92
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 28 paź 2009, 18:49

włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: janek92 »

Witam zakładałem ostatnio instalacje z 2 włącznikami do 1 zarówki. Gdy zapale jeden to dopiero drugim mogę zapalać i gasić. Jeśli ten pierwszy jest wyłączony to drugim nie działa.Zawsze posługiwałem sie schematem i działało.
Obrazek


ale dzisiaj musiałem tak i dopiero działało bo w pierwszym przypadku nic nie działało.
Obrazek

Nigdy nie miałem takiego problemu. Coś ominąłem czy którys jest popsuty? :)

elpapiotr

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Oba schematy/rysunki są prawidłowe (pomiajam obecność z-ż przewodu do odbiornika/lampy).
Proszę sprawdzić prawidłowość podłączenia łączników.
Inny typ łączników schodowych i inna lokalizacja styków wej-wyj mogła zmylić.

janek92
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 28 paź 2009, 18:49

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: janek92 »

sprawdzałem te styki wiele razy. I albo nic albo to co opisałem.
To są dwa identyczne łączniki schodowe

elpapiotr

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

No przecież nie ma zmiłuj się.
Przedzwonka, fazer 777 lub inny miernik typu omomierz zaraz wykaże prawidłowość działania łącznika schodowego.
W sytuacji zgoła innej, gdy łączniki są sprawne, pozostaje sprawdzić, czy instalacja została wykonana prawidłowo.
Tutaj cudów nie ma - coś jest źle, i kwestia znalezienia przyczyny leży w gestii elektryka.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: UNICOM »

W pierwszym schemacie zle przewody sa podlaczone.


Tam gdzie na pierwszy wlacznik przychodz kabel z tablicy a na drugim masz wyjscie na zarowke , to w tych miejscach laczysz kabel (przejscie z pierwszego wlacznika na drugi) wtedy wszystko dziala poprawnie.


W pierwszym schemacie uklad przewodow jest zle podlaczony i profesor Elpa wprowadza Cie w blad piszac ze te dwa chematy sa dobre, a niby to profesor.

Starosc nie radosc. Panie Elpa nigdy w legrandzie tak nie montujesz przewodow.

Chyba ze to legrand made in china
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

elpapiotr

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

A co za różnica, czy to made in china, czy made in inna. Zasada działania pozostaje.

Panie unikający, mnie nie interesuje, czy układ "rysunkowy" z wyłącznikami jest dobry.
Nie mam ich w ręku. Nie wiem, które zaciski są wej- , a które wyj-.
Mnie interesuje zasada działania układu, i tyle. Jeżeli nie ma oznaczeń na stykach, należy je znaleźć.
Widocznie kolega janek92 nie jest elektrykiem, i nie potrafi wskazać lub odszukać odpowiednich zacisków.

janek92
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 28 paź 2009, 18:49

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: janek92 »

nie jestem elektrykiem ale lubię prace z prądem. Ale jak czegoś nie rozumiem to dlatego pisze na forum :)

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: UNICOM »

Czlowieku jeszcze raz przeczytaj co piszesz..

Piszac ze te 2 schamaty sa dobre to musiales na nie patrzec. Na tych 2schematach dobrze sa przewody doprowadzone ale na pierwszym sa zle podlaczone.

Jak cos doradzasz to napisz dobrze a nie wprowadzasz w blad, albo napisz ze nie wiesz i zeby sprowadzil elektryka.

To jest tylko schemat wyl schodowych, jezeli bylby np bistabilny albo inny sterownik to gosc by go spalil.


U Vos na slosku to zawse wsytko jes inacyj
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

elpapiotr

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Człowieku, pokaż mi na rysunku pierwszym, który z tych trzech zacisków wyłącznika jest zaciskiem wejściowym, wspólnym.
I nie mieszaj bistabilnych do tematu.

PS. Niestety, nie mieszkam na śląsku i nie znam jej gwary.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: UNICOM »

elpapiotr pisze:Witam.

Człowieku, pokaż mi na rysunku pierwszym, który z tych trzech zacisków jest zaciskiem wejściowym, wspólnym.
I nie mieszaj bistabilnych do tematu.

Ten na dole po prawej stronie.


Milej niedzieli fachmanie
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

elpapiotr

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: elpapiotr »

Po czym poznałeś, fachmanie ?

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: UNICOM »

Naogladalem sie glupot na yotube i naczytalem bzdur takich jak to tu pisza dlatego wiem.



Esa301 jak montujesz w tablicy to tez go ogladasz z wszystkich stron zeby sprawdzic gdzie przyjscie a gdzie wyjscie???

Czlowieku przejdz sie z dziecmi albo wnukami na spacer.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 11:32 przez UNICOM, łącznie zmieniany 1 raz.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: Pawlogen »

Witam

Kolego Janek92 proszę napisz że już działa ... :lol:

P.S. nie pisz kto miał racje

elpapiotr

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Nie za wąska ta specjalizacja ?
Tylko z Legrandem macie do czynienia ?

(A, jeszcze z kablami RJ45 - zwracam honor :D )

Ten es301 to ma tylko dwa zaciski, więc łatwiej montować. Mniej głowienia się :lol:

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO

Re: włączniki schodowe. Zepsuty?

Post autor: UNICOM »

Obrazek

Na tym scheemacie pierwszym co autor podal to Ci tu narysowalem jak mial podlaczone ze mu nie dzialalo i jak ma miec..

Reszte przeanalizuj co pisal autor jak to mu niby dzialalo.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!