Problem z grzejnikiem w starej instalacji
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
kwiatekbydg
- Początkujący

- Posty: 7
- Rejestracja: 25 sie 2011, 15:26
Problem z grzejnikiem w starej instalacji
Witam,
Mam nietypową sprawę kupiłem na allegro jakis czas temu maly grzejniczek purmo - mialem stary zeliwny ale postanowilem go wymienic i przeniesc w troche inne miejsce. Mam instalacje z rur metalowych wiec postanowilem ze najprosciej bedzie ten nowy grzejnik przeniesc za pomoca rury PEX 16mm i tak tez zrobilem. rury pex (odplyw i doplyw ) podlaczone do rury 3/4 cala. Rury puscilem w podlodze. No i na probe zagrzalem w piecu a grzejnik nic:) odpowietrzony zostal 10 razy. Pomyslalem moze pomylilem zasilanie wiec przestawilem grzejnik druga strona - niestety to samo.
Najlepsze jest to ze jesli ustawie grzejnik tak jak byl i zapale w piecu po czym spuszcze wode z grzejnika i otworze zawor to wewnetrzna rura robi sie ciepla jesli odwroce grzejnik i znowu spuszcze wode to rura zew. robi sie ciepla. o co chodzi?
Mam nietypową sprawę kupiłem na allegro jakis czas temu maly grzejniczek purmo - mialem stary zeliwny ale postanowilem go wymienic i przeniesc w troche inne miejsce. Mam instalacje z rur metalowych wiec postanowilem ze najprosciej bedzie ten nowy grzejnik przeniesc za pomoca rury PEX 16mm i tak tez zrobilem. rury pex (odplyw i doplyw ) podlaczone do rury 3/4 cala. Rury puscilem w podlodze. No i na probe zagrzalem w piecu a grzejnik nic:) odpowietrzony zostal 10 razy. Pomyslalem moze pomylilem zasilanie wiec przestawilem grzejnik druga strona - niestety to samo.
Najlepsze jest to ze jesli ustawie grzejnik tak jak byl i zapale w piecu po czym spuszcze wode z grzejnika i otworze zawor to wewnetrzna rura robi sie ciepla jesli odwroce grzejnik i znowu spuszcze wode to rura zew. robi sie ciepla. o co chodzi?
Re: Problem z grzejnikiem w starej instalacji
rozumiem że jest to grzejnik zasilany "od dołu" w takim razie raczej wewnętrzna rura tj zasilanie a zewnętrzna tj powrót (można spojrzeć od dołu i gniazdo od którego odchodzi rurka do góry to napewno zasilanie).
problem może leżeć w niewłaściwą cyrkulacją wody w instalacji (jeśli nie ma pompki) lub też zamknięciętym zaworem w zespole przyłączeniowym (ten "podwójny zawór pod grzejnikiem- o ile jest).
ponadto grzejnik zasilany od dolu najczęściej w zestawie jest z wkładką temostatyczną (może ktoś na niej zdławił przepływ- sprawa do sprawdzenia), proponuje wykręcić wkladkę, w otwór który po niej powstał wkręcić korek 1/2" i obbadać sprawę.
sprawa dziwna
problem może leżeć w niewłaściwą cyrkulacją wody w instalacji (jeśli nie ma pompki) lub też zamknięciętym zaworem w zespole przyłączeniowym (ten "podwójny zawór pod grzejnikiem- o ile jest).
ponadto grzejnik zasilany od dolu najczęściej w zestawie jest z wkładką temostatyczną (może ktoś na niej zdławił przepływ- sprawa do sprawdzenia), proponuje wykręcić wkladkę, w otwór który po niej powstał wkręcić korek 1/2" i obbadać sprawę.
sprawa dziwna
Re: Problem z grzejnikiem w starej instalacji
Moim zdaniem należałoby tutaj zgłosić problem do fachowca który się tym zajmie. Ja też stoję teraz przed wyborem grzejników do domu i zastanawiam się nad takimi panelowymi
http://www.dobregrzejniki.pl/index.php? ... f05e1b8b93
co o nich sądzicie?
http://www.dobregrzejniki.pl/index.php? ... f05e1b8b93
co o nich sądzicie?
Re: Problem z grzejnikiem w starej instalacji
myslimy ze administracja forum powinna czuwac i kasowac posty/ dawac bany za pseudo- odpowiedzi polaczone z reklama.
-
kwiatekbydg
- Początkujący

- Posty: 7
- Rejestracja: 25 sie 2011, 15:26
Re: Problem z grzejnikiem w starej instalacji
Rafalm dziekuje za odpowiedz ! POMOGLO !!
faktycznie problem lezal po stronie wkladki termostatycznej. Zrobilem jak kazales - wykrecilem i wkrecilem korek i grzeje az buczy
. Teraz nasunelo mi sie jeszcze jedno pytanie - ta wkladka jest do wyrzucenia - jesli chcialbym miec ten zawor termostatyczny ?
Re: Problem z grzejnikiem w starej instalacji
o ile sie nie myle to Purmo ma wkladki termostatyczne firmy Oventrop a więć dobrej jakości.
mysle ze w instalacji cos jest pokrecone z zasilaniem/ powrotem na grzejniku. wkladka jak jest wyjeta z grzejnika i nie ma na niej zakreconej glowicy/ kapturka to powinno byc widac w niej otwor pomiedzy gumowym grzybkiem a dnem wewnetrznym w granicach "na oko" 3-4 mm.
jesli jest uszkodozna tzn ze stalowy trzpien jest "wcisniety" i grzybek dociska o dno zaworu nawet jesli nei ma glowicy. kapturka.
najprosciej reklamowac w Purmo, zadzwonic mzoe przesla nowa wkladke bez pytania, albo odeslac stara, przesla nowa. nie mialem stycznosci z ich serwisem. pewnie daja 10 lat gwarancji to reklamowac wkladke.
ps, wkladka ma nastawe wstepna tzn taka skale widoczna na zewn wkladki, moze ktos cos kombinowal, proponuje pokrecic ta nastawa zeby byla na max otwarta (widac jak gumka sie oddala od dna wkladki). mozna to ustawic najprosciej chwytajac kombinerkami ale delikatnie jesli element jest plastikowy
pozdr
mysle ze w instalacji cos jest pokrecone z zasilaniem/ powrotem na grzejniku. wkladka jak jest wyjeta z grzejnika i nie ma na niej zakreconej glowicy/ kapturka to powinno byc widac w niej otwor pomiedzy gumowym grzybkiem a dnem wewnetrznym w granicach "na oko" 3-4 mm.
jesli jest uszkodozna tzn ze stalowy trzpien jest "wcisniety" i grzybek dociska o dno zaworu nawet jesli nei ma glowicy. kapturka.
najprosciej reklamowac w Purmo, zadzwonic mzoe przesla nowa wkladke bez pytania, albo odeslac stara, przesla nowa. nie mialem stycznosci z ich serwisem. pewnie daja 10 lat gwarancji to reklamowac wkladke.
ps, wkladka ma nastawe wstepna tzn taka skale widoczna na zewn wkladki, moze ktos cos kombinowal, proponuje pokrecic ta nastawa zeby byla na max otwarta (widac jak gumka sie oddala od dna wkladki). mozna to ustawic najprosciej chwytajac kombinerkami ale delikatnie jesli element jest plastikowy
pozdr