Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umieszczoną pod styropianem podłogi na gruncie?
W jednym z remontowanych domów o konstrukcji drewnianej uznałem, że posadzka jest zbyt spękana i należy ją wymienić. Po jej usunięciu pojawił się problem z wilgocią.
Górna krawędź fundamentu domu jest usytuowana równo z poziomem gruntu. Fundament nie posiada izolacji termicznej. Chudy beton wewnątrz domu pod podłogę (na gruncie) wylano poniżej poziomu gruntu, a tym samym poniżej górnej krawędzi fundamentu. Na chudy beton położono papę, a na nią folię budowlaną na której ułożono styropian. Posadzka użytkowa z płytek i drewna jest na równym poziomie z gruntem na zewnątrz domu.
Podczas zdejmowania poszczególnych warstw okazało się, że pomiędzy papą, a folią tworzy się wilgoć, która znika po kilkunastu godzinach od chwili odchylenia folii. Po ponownym położeniu folii i odchyleniu jej po jakimś czasie znów obserwujemy zjawisko powstania wilgoci pod nią. Dziwne, że wilgoć przenika przez papę. Wydawałoby się, że folia zatrzymuje wilgoć z gruntu, ale tak nie jest, ponieważ styropian, który był ułożony na niej posiada rdzawy nalot od zawilgocenia.
Czy zjawisko to jest spowodowane wykonaniem posadzki poniżej poziomu gruntu czy niewłaściwym jej wyizolowaniem, a może jedno i drugie? Podniesienie posadzki jest niemożliwe. Czy ma sens wykonanie powłoki uszczelniającej na powierzchni papy hydroizolacją dwuskładnikową Woder Duo? Czy po wykonaniu takiej powłoki wilgoć nie będzie już pojawiać się pod folią i nad nią w części termoizolacyjnej?
Pozdrawiam!
Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umieszczon
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
andrewnetrza
- Początkujący

- Posty: 12
- Rejestracja: 20 lip 2010, 21:02
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz
Papy stosuje się na dachy. W gruncie ulegają one degradacji biologicznej i przestają być szczelne. Może to też być wilgoć z wewnątrz, przy słabej wentylacji punkt rosy powietrza wewnętrznego może wynosić nawet ponad 15st.C, a papa na gruncie ma mniej.
Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz
Witajandrewnetrza pisze: Czy zjawisko to jest spowodowane wykonaniem posadzki poniżej poziomu gruntu czy niewłaściwym jej wyizolowaniem, a może jedno i drugie? Podniesienie posadzki jest niemożliwe. Czy ma sens wykonanie powłoki uszczelniającej na powierzchni papy hydroizolacją dwuskładnikową Woder Duo? Czy po wykonaniu takiej powłoki wilgoć nie będzie już pojawiać się pod folią i nad nią w części termoizolacyjnej?
Pozdrawiam!
odwracając lekko kota ogonem .
co spowodowało popękanie posadzki ???
rdzawy nalot na styropianie raczej nie świadczy o niewielkich ilościach wody a wręcz przeciwnie .
izolacja którą proponujesz pozwoli Ci na zamknięcie tego remontu z poklepaniem po plecach o ile się szybko uwiniesz , bo skuteczność długofalowa będzie w zasadzie żadna
pozdrawiam
-
andrewnetrza
- Początkujący

- Posty: 12
- Rejestracja: 20 lip 2010, 21:02
Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz
Zerwałem fragment papy i faktycznie jest zdegradowana, bo wygląda jak cienka tektura papierowa, a pod nią zawilgocony beton.
Andre
-
andrewnetrza
- Początkujący

- Posty: 12
- Rejestracja: 20 lip 2010, 21:02
Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz
Pęknięcia posadzki spowodowane są zbyt słabym betonem którego użyto, bo można było rękoma go wyrywać gdyby nie zatopiona siatka oraz brak szczelin dylatacyjnych na powierzchni 40 m2 z ogrzewaniem podłogowym.
cytat -''rdzawy nalot na styropianie raczej nie świadczy o niewielkich ilościach wody a wręcz przeciwnie'' - czy to znaczy, że styropian mmiał nazbyt suche środowisko?
cytat -''rdzawy nalot na styropianie raczej nie świadczy o niewielkich ilościach wody a wręcz przeciwnie'' - czy to znaczy, że styropian mmiał nazbyt suche środowisko?
Andre
Re: Skąd bierze się wilgoć pod i nad folią izolacyjną umiesz
bardziej wskazuje to na okresowe zalewanie niż na to że miał wilgotno.andrewnetrza pisze:Pęknięcia posadzki spowodowane są zbyt słabym betonem którego użyto, bo można było rękoma go wyrywać gdyby nie zatopiona siatka oraz brak szczelin dylatacyjnych na powierzchni 40 m2 z ogrzewaniem podłogowym.
cytat -''rdzawy nalot na styropianie raczej nie świadczy o niewielkich ilościach wody a wręcz przeciwnie'' - czy to znaczy, że styropian mmiał nazbyt suche środowisko?
czyli izolacje ciężkie tylko wchodzą w grę
pozdrawiam