Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dawte
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 gru 2009, 12:20

Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Post autor: dawte »

Witam.
Mam kilka pytań odnośnie instalacji CO. Chcę zrobic je w systemie otwartym. Rury CU, pompa, zbiornik wyrównawczy, kilka grzejników i dwu-płaszczowy bojler. Czy schemat który wstawiłem poniżej jest poprawny? Chodzi mi konkretnie o zbiornik wyrównawczy. Czy od góry nie powinno byc zamiast odpowietrznika doprowadzone połączenie z "odpływem" instalacji? (niebieski kolor). Nie mogę znaleźc w necie takiego prostego schematu. Identycznie jak na rysunku ma połączone ogrzewanie znajoma - i zapowietrza się jej notorycznie - może to jest przyczyna?
Jeszcze jedno pytanie - na dwu-płaszczowym bojlerze mam 4 wyprowadzenia do instalacji CO - zasilanie i odpływ (to rozumiem) ale i czujnik temperatury i króciec cyrkulacyjny. Czujnik jeśli go nie posiadam - mogę zaślepić (tak uważam), ale co to jest ten króciec??? Nigdzie nie mogę tego znaleźc z czym to połączyc. Bardzo proszę o podpowiedź.
Obrazek

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Post autor: perjon »

Obrazek

Ze zbiornikiem wyrównawczym zrób coś takiego.

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock

Re: Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Post autor: Wrzosek »

popieram przedmowce. inaczej pompa bedzie pchac na niego. Chociaz zbiornik przewaznie daje sie na powrocie. Jest to bezpieczniejsze. Jesli dajesz zawory termostatyczne to wtedy koniecznie zrob obejscie na piecu - laczysz zasilenie z powrotem (mozesz wstawic na tym zawor i kryzowac nim)

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Post autor: perjon »

Obrazek


Zgadzam się, że często montuję się zbiorniki wyrównawcze na powrocie, ale wtedy musiałoby to wyglądać w ten sposób;

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock

Re: Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Post autor: Wrzosek »

Kolego Prejon to co zamiesciles na schemacie zrobi z naczynka grzejnik (o ile wogole sie odpowietrzy w co bardzo watpie). W przypadku takiego montazu bedziesz mial podcisnienie i przy dopuszczaniu wody do pieca praktycznie to co wpuscisz wyleci zostawiajac naczynko bez wody. Aby bylo poprawnie usuwasz tylko ta kreske ktora idzie od zasilenia do naczynka (w miejsce odpowietrznika). Wtedy bedzie poprawnie. Ja w miejsce odpowietrznika montuje zwykly korek fi 25. Wkreca sie go na sucho bez zadnego teflonu czy konopi.

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Post autor: perjon »

Kolego Wrzosek ten schemat jest uproszczony ale zgodny z normą PN-91/B-02413. Nie uważam się za mądrego w tej dziedzinie więc nie będę sie rozpisywał i wymądrzał na ten temat ale zapraszam Cie do lektury którą przygotowałem specjalnie dla Ciebie. http://kanremo.wordpress.com/materialy-edukacyjne/

Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów .

Piotr W.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Inst CO - system otwarty - kilka pytań

Post autor: Bolas »

Ja montuję wszystkie kotły tak jak pokazał Pejron. To słuszny schemat do montażu. W przypadku zagotowania wody kocioł z automatu zaciągnie wodę powrotem ze zbiornika.

ODPOWIEDZ