Witam. Może, ktoś mnie nakieruje, na właściwy tor. Mam pozwolenie na budowę i pracę są rozpoczęte. Niby wszystko powinno być w projekcie/ wszystko podstemplowane przez strażaka/ ale takich informacji jakie mnie interesują NIE MA. Buduję mały budynek biurowy 120m w podstawie 6 na 20m, parter i piętro, czyli w sumie 240m kw. Do biura będzie dostawiony magazyn 600m kw, hala stalowa z poszyciem z płyt warstwowych balexmetal czyli poliuretan w środku dwóch blaszanych paneli. Biuro murowane z cegły. Tyle wprowadzenia.
Budynek nie ma docelowego przeznaczenia, budujemy pod wynajem.
Zakładane zatrudnienie 5 osób. W budynku założono że będzie 1 hydrant HP 25 w hali i 1 hydrant HP 25 lub 50 o tej samej wydajności .
I pytanie:
Jakie powinno być zapotrzebowanie na wodę na p. poż. wewnętrzne, dowiadywałem się coś niecoś i była mowa o 5 litrach/sekundę, czyli 2,5litra/ sekundę na każdy z hydrantów?
Czy to nie za dużo?
Wodę do obiektu ma doprowadzać 1 rura o średnicy 50mm, uwzględniając to że są 2 hydranty i zapotrzebowanie socjalne - czyli ktoś może się kąpać podczas pożaru- CZY RURA DOPROWADZAJĄCA NIE JEST ZBYT MAŁEJ ŚREDNICY?
2 Hydraulików twierdzą , że wystarczy, strażak mówi że 63mm w wodociągach twierdzą, że nie i rura dostarczająca wodę do obiektu powinna mieć średnicę 80mm i do tego żeliwna.
Polska rzeczywistość!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I czy na podstawie tych informacji, muszę mieć w ogóle 2 hydranty, zwłaszcza ten jeden w budynku biurowym ?.
Mam projekt z milionem pieczatek a nie wiem nic w tej sprawie.
Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam.
zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ?????
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??
HP25 o wydajności 1,0 dm3/s
HP52 o wydajności 2,5 dm3/s
Razem to daje 3,5dm3/s i masz odpowiedź, średnica 63 jest za mała.
Dobrze ci mówili w MPWiK Powinno być 80 i rury z żeliwa sferoidalnego.
HP52 o wydajności 2,5 dm3/s
Razem to daje 3,5dm3/s i masz odpowiedź, średnica 63 jest za mała.
Dobrze ci mówili w MPWiK Powinno być 80 i rury z żeliwa sferoidalnego.
wiwa
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??
Witam.
Moim zdaniem jednoczesność działania dwóch hydrantów - nie ma miejsca czyli działa wyłącznie HP25 bądź HP52 (1 i 2,5l/s). W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam, że takowe jest małe ok. 1l/s z tego 15% to jest 0,15l/s - cele socjalne.
Razem mamy 2,65 a niech nawet dojdzie nam do 3l/s co daje nam średnicę DN65 a tym samym np. PE75.
Jeśli masz operat (ekspertyzę strażaka) ppoż. to powinno być tam wpisane zdanie odnośnie jednoczesności działania hydrantów w budynku.
W Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.07.2010r. masz dokładnie rozpisane w Rozdziale 5 ust.23 pkt 1 lub 2. Zależy to od stref pożarowych i wysokości budynku.
Jeśli dobrze rozumiem to strefa pożarowa w magazynie przekracza 500 mkw a co za tym idzie - stosowanie 2 hydrantów HP52 co daje nam średnicę DN80 - ale jeśli w tej strefie jest zaprojektowany i uzgodniony przez strażaka 1 hydrant HP52 to na moje wg rozdziału 5 ust. 19.1 hydrantu HP25 nie musi (budynek niski o strefie mniejszej niż 1000m kw i ZL III) być i średnica DN65 wystarcza. - (o ile dobrze zrozumiałem).
Upewnij się dokładnie co jest napisane w operacie ppoż. bądź skontaktuj się z projektantem i poproś o podpowiedź - to jest jego obowiązek - nadzór autorski.
Moim zdaniem jednoczesność działania dwóch hydrantów - nie ma miejsca czyli działa wyłącznie HP25 bądź HP52 (1 i 2,5l/s). W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam, że takowe jest małe ok. 1l/s z tego 15% to jest 0,15l/s - cele socjalne.
Razem mamy 2,65 a niech nawet dojdzie nam do 3l/s co daje nam średnicę DN65 a tym samym np. PE75.
Jeśli masz operat (ekspertyzę strażaka) ppoż. to powinno być tam wpisane zdanie odnośnie jednoczesności działania hydrantów w budynku.
W Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.07.2010r. masz dokładnie rozpisane w Rozdziale 5 ust.23 pkt 1 lub 2. Zależy to od stref pożarowych i wysokości budynku.
Jeśli dobrze rozumiem to strefa pożarowa w magazynie przekracza 500 mkw a co za tym idzie - stosowanie 2 hydrantów HP52 co daje nam średnicę DN80 - ale jeśli w tej strefie jest zaprojektowany i uzgodniony przez strażaka 1 hydrant HP52 to na moje wg rozdziału 5 ust. 19.1 hydrantu HP25 nie musi (budynek niski o strefie mniejszej niż 1000m kw i ZL III) być i średnica DN65 wystarcza. - (o ile dobrze zrozumiałem).
Upewnij się dokładnie co jest napisane w operacie ppoż. bądź skontaktuj się z projektantem i poproś o podpowiedź - to jest jego obowiązek - nadzór autorski.
----------------------------------
Paweł
Paweł
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??
Nie wnikam w ilość działających hydrantów, ale w obliczenia zapotrzebowania na wodę. Jeżeli przyjmiemy, że zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż wynosi 2,5 l/s, a na cele socjalne ok. 15% zapotrzebowania na cele p.poż. (sorry, ale nie wiem skąd te procenty) to przy obliczaniu średnicy przyłącza bierze się pod uwagę większy przepływ wody, czyli w tym wypadku przepływ na cele p.poż., a nie sumę przepływów p.poż i na cele socjalne (jak się pali, to najpierw gasi się pożar, a dopiero potem pije kawkę i korzysta z sanitariatów).nala-s pisze:Witam.
Moim zdaniem jednoczesność działania dwóch hydrantów - nie ma miejsca czyli działa wyłącznie HP25 bądź HP52 (1 i 2,5l/s). W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam, że takowe jest małe ok. 1l/s z tego 15% to jest 0,15l/s - cele socjalne.
Razem mamy 2,65 a niech nawet dojdzie nam do 3l/s co daje nam średnicę DN65 a tym samym np. PE75.
Jeśli masz operat (ekspertyzę strażaka) ppoż. to powinno być tam wpisane zdanie odnośnie jednoczesności działania hydrantów w budynku.
W Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.07.2010r. masz dokładnie rozpisane w Rozdziale 5 ust.23 pkt 1 lub 2. Zależy to od stref pożarowych i wysokości budynku.
Jeśli dobrze rozumiem to strefa pożarowa w magazynie przekracza 500 mkw a co za tym idzie - stosowanie 2 hydrantów HP52 co daje nam średnicę DN80 - ale jeśli w tej strefie jest zaprojektowany i uzgodniony przez strażaka 1 hydrant HP52 to na moje wg rozdziału 5 ust. 19.1 hydrantu HP25 nie musi (budynek niski o strefie mniejszej niż 1000m kw i ZL III) być i średnica DN65 wystarcza. - (o ile dobrze zrozumiałem).
Upewnij się dokładnie co jest napisane w operacie ppoż. bądź skontaktuj się z projektantem i poproś o podpowiedź - to jest jego obowiązek - nadzór autorski.
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??
Witam i zapraszam na blog http://instwodkangaz.blogspot.com/
Michał
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??
Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, skąd te 15%?nala-s pisze: W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam, że takowe jest małe ok. 1l/s z tego 15% to jest 0,15l/s - cele socjalne.