Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp. Chcę położyć rurki pex w ścianie poziomy obieg wody grawitacyjny.
Czy ktoś wie gdzie i jak wstawić odpowietrznik ? Mile widziane rysunki z propozycjami.
Czy ktoś wie gdzie i jak wstawić odpowietrznik ? Mile widziane rysunki z propozycjami.
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
Myślę że najpierw rysunki powinny być z Twojej strony żeby mieć wgląd jak chcesz rozprowadzić instalacje.
Pozdrawiam
http://kanremo.wordpress.com/
Pozdrawiam
http://kanremo.wordpress.com/
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
załącznik szkicmintcosta pisze:Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp. Chcę położyć rurki pex w ścianie poziomy obieg wody grawitacyjny.
Czy ktoś wie gdzie i jak wstawić odpowietrznik ? Mile widziane rysunki z propozycjami.

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
Grawitacyjnie nie będzie to działać musi być wymuszony obieg przy tak rozprowadzonych rurkach ,no i oczywiście w innej temperaturze musi to chodzić niż tradycyjne grzejniki na grawitacji. Odpowietrznik zaznaczyłem na czerwono.
Pozdrawiam
http://kanremo.wordpress.com/
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
witam
zapraszam na blog http://instwodkangaz.blogspot.com/
zapraszam na blog http://instwodkangaz.blogspot.com/
Michał
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
zalezy jak duzo tego chcesz zrobic. koszt zrobienia tego pozadnie jest calkiem znaczny. osobna pompa, zawor trojdrozny 20-43 i cala reszta bajerow do tego. mozna pojechac tez po kosztach i zalozyc zawor z kapilara do pomiaru temperatury i wtedy puscic zasilnie nad oknem az do kotlowni ze spadkiem w strone konca tej instalacji w scianie. Wtedy odpowietrznik masz bezposrednio w kotlowni. Ale grawitacyjnie to bez szans.
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
Dzięki za wypociny ale zrobię tak jak podałem na rysunku z odpowietrznikiem wyjdę z najwyższego punktu na strych. Jeśli chodzi o pion zasilający dam rurkę pex 20 a dalej 16 i będzie git. Skuje tynk i wprowadzę rurki w uchwyty na to pianka, wyrównanie z tynkiem następnie siatka i gips. Ruch ciepłej wody w rurkach poziomych w rozstawie 25 cm wpuszczonych w ścianą w celu dogrzania ścian (nie chodzi mi o ogrzanie pomieszczenia bo na to będzie zamontowany grzejnik pod oknem) będzie zmieniał temperaturę i samoczynnie ruchem grawitacji zejdzie do powrotu.
W ścianie temperatura wody może mieć 60-70 stopni i nic się nie stanie
W ścianie temperatura wody może mieć 60-70 stopni i nic się nie stanie
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
Życzę powodzenia. Tylko dlaczego pytasz skoro sam wiesz najlepiej ?
Poza tym ktoś poświęca Ci czas a ty dziękujesz mu za wypociny oj nie ładnie.
Poza tym ktoś poświęca Ci czas a ty dziękujesz mu za wypociny oj nie ładnie.
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
powodzenia w takim razie
Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp
Ogrzewanie ścienne wykonałem na wysokości 1,5 m od podłogi, na razie działa prawidłowo bez wspomagania pompką. Odpowietrznik umieszczony na wysokości w puszce elektrycznej. Użyto 35m rurki pex 16mm oraz 16 m rurki pex 20mm. Koszt tej instalacji 170 zł.