Za krótki komin wentylacyjny
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Za krótki komin wentylacyjny
Witam, znajomy w swoim starym domku na poddaszu zrobił łazienkę. Jest tam piecyk gazowy który ma komin z rury blaszanej wyprowadzony ponad połać dachu. Żeby odprowadzać wilgoć,przebił się w ścianie i zrobił kratkę wentylacyjną z której wychodzi komin z rury pcv ,ale nie wystaje ponad krawędź dachu. Kominiarz kazał mu przedłużyć ten komin tak by wystawał ponad obrys dachu i ocieplić rurę. Dodam, ze ten komin służy tylko jako wentylacja. Niestety przedłużenie tej rury to bardzo skomplikowana sprawa. Nie ma dostępu do ściany szczytowej i trzeba by chyba rozkładać rusztowanie. Proszę o odpowiedź, czy przedłużanie takiego kominka jest konieczne i czy można go ewentualnie zastąpić wentylatorem wyciągającym powietrze i wtedy nie przedłużać? Co na to przepisy?
-
samouk
Re: Za krótki komin wentylacyjny
1. Ten piecyk gazowy, to jak się domyślam - bojler? A bojler to takie urządzenie, które pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia. Gdy będzie pracował, to z tej wentylacji będzie "ciągnąć" chłodem (oczywiście w chłodnych porach roku
)
2. "wentylacja" z rury PCW, to żałosna ostateczność
Kominiarz ma rację, że trzeba ją przedłużyć i ocieplić. Dodatkowo należy w jej dolnej części zainstalować odskraplacz, bo inaczej będzie się z niej "lało" (głównie w chłodnych porach roku
)
3. Tam, gdzie jest zainstalowany bojler gazowy, to wg przepisów nie wolno stosować wentylatora
4. Jeśli to jest "domek", to dla przedłużenia tej rury nie potrzeba rusztowania. Powinna wystarczyć odpowiednio długa drabina
Pozdrawiam
2. "wentylacja" z rury PCW, to żałosna ostateczność
3. Tam, gdzie jest zainstalowany bojler gazowy, to wg przepisów nie wolno stosować wentylatora
4. Jeśli to jest "domek", to dla przedłużenia tej rury nie potrzeba rusztowania. Powinna wystarczyć odpowiednio długa drabina
Pozdrawiam
Re: Za krótki komin wentylacyjny
Dzięki.
A w jaki sposób ocieplić rurę PCV? Są jakieś gotowce bo nie spotkałem się?W tej chwili jest tam normalna PCV chyba 100. Ci, którzy mu to zakładali chyba zrobili jakiś skraplacz bo rura schodzi jeszcze kawałek w dół od poziomej części wychodzącej ze ściany.
Ten piecyk to junkers z zamkniętą komorą spalania. Wtedy też nie można wentylatora dać? Koniecznie musi być ten komin?
Niestety ten domek jest poniemiecki i wysoki:)
A w jaki sposób ocieplić rurę PCV? Są jakieś gotowce bo nie spotkałem się?W tej chwili jest tam normalna PCV chyba 100. Ci, którzy mu to zakładali chyba zrobili jakiś skraplacz bo rura schodzi jeszcze kawałek w dół od poziomej części wychodzącej ze ściany.
Ten piecyk to junkers z zamkniętą komorą spalania. Wtedy też nie można wentylatora dać? Koniecznie musi być ten komin?
Niestety ten domek jest poniemiecki i wysoki:)
-
samouk
Re: Za krótki komin wentylacyjny
Ad.1 - albo samemu owinąć wełną mineralną, albo kupić "gotowca" w markecie (są takie otuliny w postaci "rury" - tyle, że na ogół kiepskiej jakościI-rma pisze:1. A w jaki sposób ocieplić rurę PCV?
2. Ci, którzy mu to zakładali chyba zrobili jakiś skraplacz bo rura schodzi jeszcze kawałek w dół od poziomej części wychodzącej ze ściany.
3. Ten piecyk to junkers z zamkniętą komorą spalania. Wtedy też nie można wentylatora dać?
Ad.2 - to, że rura schodzi niżej wcale jeszcze nie oznacza, że jest tam odskraplacz (musi być albo pojemnik do odparowywania skroplin, albo rurka z odprowadzeniem do...np. kanalizy)
Ad. 3 - sprawdź, czy aby na pewno
Re: Za krótki komin wentylacyjny
Dzięki samouk. Piecyk jest z zamkniętą komora spalania na pewno .Sprawdzałem w necie, ale kominiarz powiedział, że tak czy siak, komin musi wystawać ponad obrys dachu, nawet jeśli założyłbym wentylator, bo przecież piec może się zepsuć. Troszkę wydaje mi się to dziwne bo w ten sposób myśląc na jeden zawór w butli trzeba by zakładać drugi, bo przecież ten pierwszy może się zepsuć. Ale nie dyskutowałem z nim bo nie znam przepisów a Ci znajomi też się nie orientują.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
-
samouk
Re: Za krótki komin wentylacyjny
Przepraszam, ale "co ma piernik do wiatraka"I-rma pisze: kominiarz powiedział, że tak czy siak, komin musi wystawać ponad obrys dachu, nawet jeśli założyłbym wentylator, bo przecież piec może się zepsuć.
Komin musi wystawać ponad kalenicę, a nie ponad "obrys", bo nic takiego nie istnieje.
Chodzi o możliwe zawirowania i ewentualną "cofkę" w przypadku komina położonego poniżej kalenicy.
Poczytaj sobie par.142 Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (jest w Internecie). Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania i będziesz wiedział, o co chodziło twojemu kominiarzowi.
Pozdrawiam
Re: Za krótki komin wentylacyjny
Są przypadki w których nachylenie dachu sprawia że komin nie musi wystawać ponad kalenicę (szczyt dachu). Poszukaj troszkę w przepisach. Postaraj się bardziej precyzować swoje opisy bo jak widzisz najpierw piszesz że piecyk z czego wynika że to zwykła terma lub bojler (czego nie prostujesz). Potem twierdzisz że to kocioł w dodatku z zamkniętą komorą spalania. Nie jesteśmy wróżkami w szklanej kuli tego nie zobaczymy. Najlepiej naszkicuj problem i upewnij się co jest w zamontowane w tej łazience.