Witam!
Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące elektrozaworu do gazu ( maga ) czy wiecie od jakiej mocy kotła należy zastosować maga>?? kiedyś było ze w kotłowni powyżej 60 kW a teraz?? czy coś się zmieniło??
Kiedy zastosować zawór "mag"
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Kiedy zastosować zawór "mag"
Zgodnie z obecnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie paragraf 158: pkt. 5 Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające (np. MAG) dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. Ponadto pkt 6: Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku.