Witam
Mam nastepujacy problem -w domku jednorodzinnym, wykonawca za nisko usadowil okno kuchenne - zamiast wstawic mniejsze (nizsze) okno, zaczal podkuwac L-ki z nadproza...
Sciana zewnetrzna wykonana z porothermu, 29cm; nadproze sklada sie z 2 szt L19, miedzy nimi wylewka betonowa. Nad nadprozem 1 warstwa porothermu a nad nim juz wieniec i strop monolityczny (teriva).
Wykonawca podcial stopke z jednej z eLek (słupek L-ki pozostał na miejscu, druga nietknięta, beton między L-kami cały)
Pytanie czy moze to tak pozostac, czy moze powinienem jakims katownikiem zastapic brak L-ki? Czy (jako ostateczność) wykuwać i wkładać nowe nadproże??
pozdrawiam
manio
Naruszone nadproze
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
Re: Naruszone nadproze
Bez stresu... Nic nie trzeba wzmacniac...
Tam siegaj gdzie wzrok nie siega...
Re: Naruszone nadproze
To zależy od tego ile tej eLki podciął, no i czy na tym nadprożu opierają się belki stropowe. Bo jak nadproża wycięte dużo i wykonawca ciął tak że wywalił też zbrojenie dolne belki, a dodatkowo belki stropowe są oparte na nadprożu (nawet przez ta jedną warstwę pustaka), to może być problem i należało by zawołać konstruktora, co by doradził czy coś rozbić, a jak już robić to co konkretnie.
Re: Naruszone nadproze
Witam
Z zasady nie powinien tego kuć. Jeżeli podkuł jedną Lkę do warstwy zbrojenia dolnego i go nie naruszył to nic się nie stanie. Należy zabezpieczyć zaprawą np. klejową aby zbrojenie nie wystawało na zewnątrz (korozja). W Lce to zbrojenie pracuje na rozciąganie. Poza tym druga Lka jest nietknięta.
Pozdrawiam
Krzysiek
[url]http://www.mobilarch.pl
Z zasady nie powinien tego kuć. Jeżeli podkuł jedną Lkę do warstwy zbrojenia dolnego i go nie naruszył to nic się nie stanie. Należy zabezpieczyć zaprawą np. klejową aby zbrojenie nie wystawało na zewnątrz (korozja). W Lce to zbrojenie pracuje na rozciąganie. Poza tym druga Lka jest nietknięta.
Pozdrawiam
Krzysiek
[url]http://www.mobilarch.pl
Re: Naruszone nadproze
o masz, pisałem post o belkach i zniknął... ciekawe...

