Witam jestem tuż przed zakupem reku. Co sądzicie o tej firmie i tym konkretnym rekuperatorze. Może polecacie coś o podobnych parametrach a tańszego??
Dziękuję za szybkie i treściwe odpowiedzi zależy mi na czasie.
Dziękuję za szybkie i treściwe odpowiedzi zależy mi na czasie.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
To są specyficzne reku przeznaczone do ogrzewanie. Ponieważ strumień powietrza musi być przy ogrzewaniu większy niż 20m3/h na osobę - powietrze byłoby przesuszone, dlatego reku przeznaczone do współpracy z pompą ciepła mają wymienniki z celulozy - po to by wilgoć wracała.
Moda na łączenie wentylacji z ogrzewaniem skutkuje, jeszcze innymi kompromisami - anemostaty nawiewne nie mogą być na suficie - więc zehnder umieszcza je 60-80 cm nad podłogą.
W/g mnie takie kompromisy podrażają inwestycje i są kosztem komfortu - ale moda z komfortem i niskimi kosztami nigdy nie ma po drodze.
Tak więc jeżeli nie mamy zamiaru łączyć pompy ciepła z wentylacją - to po co kupować do tego sprzęt?
http://www.zehnder.pl/comfosystems/zasa ... ia,12.html
Moda na łączenie wentylacji z ogrzewaniem skutkuje, jeszcze innymi kompromisami - anemostaty nawiewne nie mogą być na suficie - więc zehnder umieszcza je 60-80 cm nad podłogą.
W/g mnie takie kompromisy podrażają inwestycje i są kosztem komfortu - ale moda z komfortem i niskimi kosztami nigdy nie ma po drodze.
Tak więc jeżeli nie mamy zamiaru łączyć pompy ciepła z wentylacją - to po co kupować do tego sprzęt?
http://www.zehnder.pl/comfosystems/zasa ... ia,12.html
Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
O i tu moje zdziwienie bo projektant tej firmy który dobierał mi to urządzenie nic nie wspominał o tym że nawiewy muszą być na tym poziomie. Czy nawiewy w suficie przy tym reku są niedopuszczalne?
Oczywiście PC będzie ale nie będzie połączona bezpośrednio z żadną nagrzewnicą wspomagającą reku. Dom z jest z bala dodatkowo ocieplony ok 160-180m2 4osoby. Czy jest wart tej ceny?
Oczywiście PC będzie ale nie będzie połączona bezpośrednio z żadną nagrzewnicą wspomagającą reku. Dom z jest z bala dodatkowo ocieplony ok 160-180m2 4osoby. Czy jest wart tej ceny?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
Jeżeli nie będzie ogrzewania z pompy ciepła, to po co Panu ten reku??? Przecież on ma celulozowy wymiennik ! przeznaczony do zapobiegania przesuszeniu! przy strumieniu powietrza przekraczającego Pana potrzeby wentylacyjne - bo "przeniesienie ciepła" wymaga więcej jak 20m3/h.
Co do umieszczenia anemostatów... wentylacyjne - umieszcza się na suficie ( czyli ma Pan dobrze), do ogrzewania - przy podłodze - ALE gdy się łączy jedno z drugim - to trzeba pośrodku ( nie lubię łączenia wentylacji z ogrzewaniem)
Zapewne "projektant" dał Panu urządzenie na którym miał największą "przebitkę" lub dostawał "działkę" ( tanie w produkcji , ale drogo sprzedawane) i nie dla Pana ( brak pci ) - czyli albo jesy niezbyt uczciwy albo się nie zna. Czy się zna - łatwo jest sprawdzić !!! Jak Pan widział na animacji zastosowania centrali ComfoAir - dystrybucję świeżego powietrza realizuje się tam kanałami 70 i 50 mm. Chodzi o minimalizację szumów i oporów. Wbrew pozorom nie jest prawdą, że im szerszy kanał tym lepiej. Jest coś takiego co się w podręczniku nazywa OPTYMALNA (czyli najlepsza, najcichsza i z najmniejszymi oporami) PREDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH. Wynosi ona od 2 do 5 m/sek. Ponieważ producent ( zehnder ) temat zna ! średnica króćca nawiewnego jest tak dobrana, by na najniższym biegu było blisko 2m/sek. na najwyższym około 5. Dalej w projekcie trzeba zadbać by powietrze się nie ROZPRĘŻAŁO ( rozprężanie powietrza w kanale powoduje szumy) oraz nie "zwalniało" ! czyli suma pól kanałów z anemostatami musi być równa ( + 10%) polu kanału głównego.
Przykładowo centrala 400m3/h wyjście 160 mm co nam daje 200 cm2 i mamy 7 anemostatów nawiewnych 200 : 7 = około 30cm2 czyli kanały 63 mm.. 70 mm! Ważne też jest by instalacji nie robić na trójnikach ( nie da się wyregulować i może być słychać głosy między pokojami) ... zehnder zaleca zdecydowanie skrzynkę rozdzielczą. Zehnder też WYKLUCZA instalację na sztywnych kanałach ! i tu się w 100% zgadzam ! sztywne kanały 30 x mniej tłumią szumy i nadają się tylko do wentylacji przemysłowych.
Pozdrawiam Tomasz Brzęczkowski
Co do umieszczenia anemostatów... wentylacyjne - umieszcza się na suficie ( czyli ma Pan dobrze), do ogrzewania - przy podłodze - ALE gdy się łączy jedno z drugim - to trzeba pośrodku ( nie lubię łączenia wentylacji z ogrzewaniem)
Zapewne "projektant" dał Panu urządzenie na którym miał największą "przebitkę" lub dostawał "działkę" ( tanie w produkcji , ale drogo sprzedawane) i nie dla Pana ( brak pci ) - czyli albo jesy niezbyt uczciwy albo się nie zna. Czy się zna - łatwo jest sprawdzić !!! Jak Pan widział na animacji zastosowania centrali ComfoAir - dystrybucję świeżego powietrza realizuje się tam kanałami 70 i 50 mm. Chodzi o minimalizację szumów i oporów. Wbrew pozorom nie jest prawdą, że im szerszy kanał tym lepiej. Jest coś takiego co się w podręczniku nazywa OPTYMALNA (czyli najlepsza, najcichsza i z najmniejszymi oporami) PREDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH. Wynosi ona od 2 do 5 m/sek. Ponieważ producent ( zehnder ) temat zna ! średnica króćca nawiewnego jest tak dobrana, by na najniższym biegu było blisko 2m/sek. na najwyższym około 5. Dalej w projekcie trzeba zadbać by powietrze się nie ROZPRĘŻAŁO ( rozprężanie powietrza w kanale powoduje szumy) oraz nie "zwalniało" ! czyli suma pól kanałów z anemostatami musi być równa ( + 10%) polu kanału głównego.
Przykładowo centrala 400m3/h wyjście 160 mm co nam daje 200 cm2 i mamy 7 anemostatów nawiewnych 200 : 7 = około 30cm2 czyli kanały 63 mm.. 70 mm! Ważne też jest by instalacji nie robić na trójnikach ( nie da się wyregulować i może być słychać głosy między pokojami) ... zehnder zaleca zdecydowanie skrzynkę rozdzielczą. Zehnder też WYKLUCZA instalację na sztywnych kanałach ! i tu się w 100% zgadzam ! sztywne kanały 30 x mniej tłumią szumy i nadają się tylko do wentylacji przemysłowych.
Pozdrawiam Tomasz Brzęczkowski
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 6:18 przez Tomasz_Brzeczkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
Kanały nie izolowane i izolowane 50 mm 60 mm i 70mm
skrzynki rozdzielcze zehnder viessmann , dospel , elge

skrzynki rozdzielcze zehnder viessmann , dospel , elge

Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
Dlatego wierze w internet gdzie zawsze ktoś podpowie o co zapytać czy jak nie dać się nabić w butelkę czy też nie przepłacić za rozwiązania które nic mu nie dają. Może Pan zaproponuje jakieś rozwiązanie tym bardziej że ów doradca proponował mi kanały fi90 jako jedyne słuszne. dostępne z w/w firmy?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
fi 90... dziwna średnica. Średnica kanałów nawiewnych jest zależna od ich ilości - i może ( jeżeli takie ma) być w Pana przypadku, słuszną średnicą. - jak ma Pan 3-4 anemostaty nawiewne, to będzie akurat.
- co do rozwiązań, to zawsze trzeba pogadać jest tyle niuansów i ponad 50 producentów - która centrala spełni Pana oczekiwania...
- co do rozwiązań, to zawsze trzeba pogadać jest tyle niuansów i ponad 50 producentów - która centrala spełni Pana oczekiwania...
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
Tak można "zejść" anemostatem do pokoju niżej.