popaprany dach plaski pokryty papą!!!
Moderator: Redakcja e-dach.pl
popaprany dach plaski pokryty papą!!!
na dachu pokrytem papą po daszczu powstają kaluże i w tych miejscach dach przecika...
jak to poprawić??? dach plaski kaluże są związane z tym że "BOSKA ekipa|" nie zamontowala kominów wemtylacyjnych i na opapowanym już dachu byly montowane i są obrobione papą i tzw"roowcementem".....mankamentem takiego rozwiązania jest miejscowy brak odplywu wody i lekkie przecieki jak to popawić.......?????? obrobilem laty z papy "roowcementem" mniej przecieka ale co zrozómiałe woda stoji dalej........
jak to poprawić??? dach plaski kaluże są związane z tym że "BOSKA ekipa|" nie zamontowala kominów wemtylacyjnych i na opapowanym już dachu byly montowane i są obrobione papą i tzw"roowcementem".....mankamentem takiego rozwiązania jest miejscowy brak odplywu wody i lekkie przecieki jak to popawić.......?????? obrobilem laty z papy "roowcementem" mniej przecieka ale co zrozómiałe woda stoji dalej........
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Dana woda jak nie odpłynie to stoi tak długo aż nie odparuje i dobrze bo wróble będą miały z czego pić! A tak poważnie to zastoiny nie są wadą, wadą jest złe wgrzanie papy przy kominkach. Spodnia papa powinna mieć zatopioną posypkę a po wgrzaniu wierzniej powinien nastšpić wypływ. Wprawny dekarz szybko się z tym problemem upora. Pozdrawiam.
wcale nie oszczędzal......nie dość że wykonawca do DUPY to jeszcze kierownik budowy
mocno wyluzowany i nawe nie wchodzil na dach żeby go sprawdzić.............
uszczelnilem papę w kolo kominów "tzw roowcementem(coś ala shell)" obrobilem silikonem
dekarskim styk obróbki blacharskiej z kominem i ....... cieknie dalej.....nie zawsze zależy
od deszczu.......czy musze obrobić lączenie każdego paska papy ( w miejscach gdzie
nie widać wyplywów" ??? dach byl papowany na przelomie grudnia/listopada w ubieglym
roku i myśle że to ma dość duży wplyw na obecną sytuacje.............
mocno wyluzowany i nawe nie wchodzil na dach żeby go sprawdzić.............
uszczelnilem papę w kolo kominów "tzw roowcementem(coś ala shell)" obrobilem silikonem
dekarskim styk obróbki blacharskiej z kominem i ....... cieknie dalej.....nie zawsze zależy
od deszczu.......czy musze obrobić lączenie każdego paska papy ( w miejscach gdzie
nie widać wyplywów" ??? dach byl papowany na przelomie grudnia/listopada w ubieglym
roku i myśle że to ma dość duży wplyw na obecną sytuacje.............
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
zastoiny i przecieki
Witam
Jeśli dobrze rozumiem - dach był remontowany (a może nowy???) Od tego wiele zależy.
Zastoiny same w sobie nie są wadą - oczywiście estetyczną ale skoro woda stoi znaczy się nie ma dziury
. Powstają zazwyczaj gdy dach nie ma odpowiednio wyprofilowanego spadku - a powinien on wynosić ok. 3% (wg normy). Poniżej zastoiny będą na bank.
Co do przecieków - z tego co piszesz wychodzi na to że masz źle zrobione obróbki papowe. czy wykonawca wyciągnął papę ponad pokrycie na pion kominów (na ok. 30 cm)? Czy zrobił to z oddzielnie przyciętego fragmentu papy? Jaką papą krył Ci dach - na osnowie poliestrowej czy szkle? Czy papa na obróbkach jest popękana? Cóż - niezależnie od wszystkiego powinieneś go ściągnąć aby poprawił to co schrzanił. A poważnie poszukać normalnego dekarza który kolejny raz zrobi właściwe obróbki papowe. Wyciągnie je na pionowe ściany kominów, attyk. Co ro roofcementu - dobry środek. Ale jednak to tylko doklejanie i łatanie.
W przypadku remontowanego dachu może być tak, że nie została zwentylowana stara warsatwa papy w której była woda - a która teraz wychodzi.... Poza tym - czy aby napewno masz dobrze zgrzaną papę???????Jeśli nie ma wypływu bitumu - tak na ok. 1 cm i jesteś w stanie podnieść palcami papę na zgrzewie - cóż.....Wszystko jasne
Jeśli nie - trzeba szukać miejsca przecieku - a to może być wszędzie
I pogoń takiego kierownika budowy
Pa
Jeśli dobrze rozumiem - dach był remontowany (a może nowy???) Od tego wiele zależy.
Zastoiny same w sobie nie są wadą - oczywiście estetyczną ale skoro woda stoi znaczy się nie ma dziury
Co do przecieków - z tego co piszesz wychodzi na to że masz źle zrobione obróbki papowe. czy wykonawca wyciągnął papę ponad pokrycie na pion kominów (na ok. 30 cm)? Czy zrobił to z oddzielnie przyciętego fragmentu papy? Jaką papą krył Ci dach - na osnowie poliestrowej czy szkle? Czy papa na obróbkach jest popękana? Cóż - niezależnie od wszystkiego powinieneś go ściągnąć aby poprawił to co schrzanił. A poważnie poszukać normalnego dekarza który kolejny raz zrobi właściwe obróbki papowe. Wyciągnie je na pionowe ściany kominów, attyk. Co ro roofcementu - dobry środek. Ale jednak to tylko doklejanie i łatanie.
W przypadku remontowanego dachu może być tak, że nie została zwentylowana stara warsatwa papy w której była woda - a która teraz wychodzi.... Poza tym - czy aby napewno masz dobrze zgrzaną papę???????Jeśli nie ma wypływu bitumu - tak na ok. 1 cm i jesteś w stanie podnieść palcami papę na zgrzewie - cóż.....Wszystko jasne
Jeśli nie - trzeba szukać miejsca przecieku - a to może być wszędzie
I pogoń takiego kierownika budowy
Pa