YKYżo 4X16 czy mozę być YnOGY 3x16

Post autor: jerzy_258 »

Witam
muszę podciagnąć kabelek zasilający dom. W papierach jest KABEL YKYżo 4X16. Tu daje link do opisu tego kabelka. http://www.kablesklep.pl/uploads/assort ... 23f72d.pdf Sęk w tym ze mam już PRZEWÓD YnOGY 3x16. To z koleji jego opis http://www.drutplast.com.pl/apl/html/ka ... atalog.pdf Mam pytanie czy można zastąpić kabel który jest w papierach tym przewodem który już mam. Chodzi mi o właściwości i takie tam gdzyż nie wiem czy po prostu ten przewód który już mam sie nadaje zamiast tego kabla który mam podany w papierkach. Dziękuę za odpowiedzi z góry [/code]

elpapiotr

Re: YKYżo 4X16 czy mozę być YnOGY 3x16

Post autor: elpapiotr »

Witam.

1. Pomijając rodzaj i przeznaczenie tego górniczego przewodu,
skąd Kolega ma zamiar wziąć czwartą żyłę ?
2. Pomijając ilość żył w przewodzie, jak Kolega ma zamiar być w zgodzie z
PN-HD 308:S2 ?

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy

Re: YKYżo 4X16 czy mozę być YnOGY 3x16

Post autor: dendrytus »

jerzy_258 pisze:Mam pytanie czy można zastąpić kabel który jest w papierach tym przewodem który już mam. Chodzi mi o właściwości i takie tam gdzyż nie wiem czy po prostu ten przewód który już mam sie nadaje zamiast tego kabla który mam podany w papierkach. Dziękuę za odpowiedzi z góry [/code]
Możesz ten kabel zastąpić sznurkiem do bielizny(pewnie też masz). A dlaczego? Bo czy to zrobisz sznurkiem czy tym swoim kablem działać będzie tak samo.

jerzy_258
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 08 kwie 2011, 19:52

Re: YKYżo 4X16 czy mozę być YnOGY 3x16

Post autor: jerzy_258 »

elpapiotr pisze:Witam.

1. Pomijając rodzaj i przeznaczenie tego górniczego przewodu,
skąd Kolega ma zamiar wziąć czwartą żyłę ?
2. Pomijając ilość żył w przewodzie, jak Kolega ma zamiar być w zgodzie z
PN-HD 308:S2 ?

Właśnie na kablu 3x16 są cztery żyły i dlatego nie wiem czy moze być jako zastępczy. Normy nie pozwalają na zmianę kabla ? co kogo obchodzi co mam wkopane między domem a skrzynką. Tym bardzie jze ten kabel dałbym w dodatkową osłonę

elpapiotr

Re: YKYżo 4X16 czy mozę być YnOGY 3x16

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Faktycznie, co mnie to obchodzi, że jest to przewód oponowy, nie przystosowany do kładzenia w ziemię.
Co mnie to obchodzi, że jego żyła ochronna jest karbowana, czarna.
I co mnie w końcu obchodzi, że jego żyła ochronna jest o przekroju 4 mm2, przy 16 mm2 żyłach roboczych, co dyskwalifikuje wykorzystanie w/w przewodu w układzie sieciowym TNC, jak i TT.
Wolność Tomku w swoim domku.

PS. Przenoszenie zwyczajów kopalnianych do budownictwa się mści,
i to srogo.
Wiem, bo nieraz poprawiałem po elektrykach-górnikach, u których żyła zerowa, lub jak kto woli N czy PEN to ... najczarniejsza żyła kabla czy przewodu.