w warsztacie instalacja c.o miedziana .system otwarty ,zalany borygo , piec węglowy
zasila jedną nagrzewnicę ''wolcano'' vr1 10-30kw
zasilanie i powrót gorące a nagrzewnica daje chłodne powietrze - co jest powodem takiej anomali ? nagrzewnica jest odpowietrzona .cała instalacja wykonana z rur 3/4"
nagrzewnica ''wolcano''
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
wiesław.11
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 05 lis 2006, 13:35
- Lokalizacja: małopolska
nagrzewnica ''wolcano''
wieslaw
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
nagrzewnica
Najprawdopodobniej ma Pan zle podlaczona nagrzewnice
W nagrzewnicach przewaznie zasilanie jest na dole, a powrot gura.
W bylej firmie zle podlaczyli nagrzewnice i mialy 1/4 mocy nominalnej wystarczylo zamienic powrot z zasilaniem i po problemie
W nagrzewnicach przewaznie zasilanie jest na dole, a powrot gura.
W bylej firmie zle podlaczyli nagrzewnice i mialy 1/4 mocy nominalnej wystarczylo zamienic powrot z zasilaniem i po problemie