Grzejnik do połowy ciepły:(
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Grzejnik do połowy ciepły:(
Mam starą instalację z grzejnikami zeliwnymi.Jeden z grzejników wymieniłem na purmo.Okazało się ze ten grzejnik grzeje tylko połową górną.A cały dół jest zimny,Pompka chodzi na 2 biegu przełączenie na 3 niewiele zmienia.Przy grzejniku są 2 zawory na zasilaniu i powrocie.Grzejnik jest odpowietrzony.Filtr przy pompce czysty.W czym jest problem:(
Zawór w grzejniku jest zwykły bez termostatu(grzejnik ma boczne zasilanie)i otwarty na max.Natomiast zastanawiam się nad założeniem zwykłego zaworu kulowego,który będzi emiał większa przepustowość.Jak sprawdzić zawór zwrotny przy pompce?U znajomego słyszalny jest stuk przy pracy zaworu u mnie tego nie ma:(
Wymiana na kulowy? ciężko powiedzieć na pewno zwiększy przepływ do grzejnika , ale nie pomoże w obrocie w środku . Proponowałbym pobawić się w delikatne stopniowe przycinanie grzejników żeliwnych(przez przykręcanie pokręteł po pół obrotu) , ograniczając przepływ na nich .Najskuteczniejszą metodą byłoby obliczenie całej instalacji i założenie kryz .Co do zwrotniaka to wydaje mi się , że stukanie u sąsiada jest objawem nierównej pracy pompki obiegowej , a Twój jest raczej w porządku.
Wymiana zaworu na kulowy może pomóc.Miałem już taką sytuację,że dwa identyczne grzejniki podłączone po obu stronach tego samego pionu nie grzały tak samo.Na tym,który grzał lepiej był zawór kulowy,a na drugim termostat.
Nie napisałeś jeszcze o najważniejszym.
Czy w tym pomieszczeniu jest z tego powodu za zimno,czy jednak osiąga się zadowalającą temperaturę?
Stukanie kulki w zaworze zwrotnym najczęściej jest wynikiem przypadkowego zbiegu kilku czynników w jednej instalacji.Tzn,jeśli ciężar i wyporność kulki są równoważone przez ciśnienie słupa wody lub siłę tłoczenia pompy wtedy powstaje takie ciągłe wahanie się kulki od jednego skrajnego położenia do drugiego.Zaradzić może tylko wymiana tego zaworu na inny,choć identyczny.Ten stukający zawór można spokojnie zainstalować w innej instalacji,gdzie będzie pracował bezszmerowo.A to z tego wzgledu,że poszczególne kulki,choć produkowane na tej samej linii technologicznej,różnią się jednak nieco ciężarem.
Miałem w swojej karierze dwa takie przypadki.
Nie napisałeś jeszcze o najważniejszym.
Czy w tym pomieszczeniu jest z tego powodu za zimno,czy jednak osiąga się zadowalającą temperaturę?
Stukanie kulki w zaworze zwrotnym najczęściej jest wynikiem przypadkowego zbiegu kilku czynników w jednej instalacji.Tzn,jeśli ciężar i wyporność kulki są równoważone przez ciśnienie słupa wody lub siłę tłoczenia pompy wtedy powstaje takie ciągłe wahanie się kulki od jednego skrajnego położenia do drugiego.Zaradzić może tylko wymiana tego zaworu na inny,choć identyczny.Ten stukający zawór można spokojnie zainstalować w innej instalacji,gdzie będzie pracował bezszmerowo.A to z tego wzgledu,że poszczególne kulki,choć produkowane na tej samej linii technologicznej,różnią się jednak nieco ciężarem.
Miałem w swojej karierze dwa takie przypadki.
adam
Niestety gdyby w pomieszczeniu była zadowalająca temperatura wcale bym się tym niedogrzniem nie przejmował.Natomiast stukanie zaworu słyszalne było podaczs włączania i wyłaczania pompki.Z aworu powrotnego wyjołem wkładkę no i o dziwo pomogło niewiele ale zawsze coś.Nastepny krok wymiana zaworu na kulowy jak to nie pomoże to jeszcze zajże do zaworu zwrotnego.
Aha o dziwo.Całą instalację mam podzielona na dwie strony prawą i lewą.Na powrocie mam pozakładane zawory no i 2 zawory przy pompce powrót i zasilenie.Wydaje mi się ze po zakręceniu głównych zaworów powrotnych i tych przy pompce i przy odkreceniu zaworu do spuszczenia wody z pieca,woda powina zejśc tylko z pieca?Poniewaz zawór zwrotny nie powinien przepuśćić wody w dół.Natomiast tak nie jest woda spływa z całej instalacji.Czy tak powinno być?:(
Aha o dziwo.Całą instalację mam podzielona na dwie strony prawą i lewą.Na powrocie mam pozakładane zawory no i 2 zawory przy pompce powrót i zasilenie.Wydaje mi się ze po zakręceniu głównych zaworów powrotnych i tych przy pompce i przy odkreceniu zaworu do spuszczenia wody z pieca,woda powina zejśc tylko z pieca?Poniewaz zawór zwrotny nie powinien przepuśćić wody w dół.Natomiast tak nie jest woda spływa z całej instalacji.Czy tak powinno być?:(
Re: Grzejnik do połowy ciepły:(
Moim skromnym zdaniem należałoby zacząć od odpowietrzenia. To tak na dzień dobry.
A zasada działania tego zaworu jest taka, że nakręcona na niego głowica termostatyczna podczas obrotu jej w lewo lub prawo wciska lub luzuje ten metalowy trzpień odpowiedzialny za ilość przepływającej cieczy. To tak w dużym skrócie. Czyli:
1. Odpowietrzyć.
2. Założyć głowicę termostatyczną.
Od siebie polecam jeszcze nitownice i akcesoria na warsztat. Na miejscu w sklepie powinni dobrać odpowiednie sprzęty, dzięki którym regulacja będzie możliwa.
A zasada działania tego zaworu jest taka, że nakręcona na niego głowica termostatyczna podczas obrotu jej w lewo lub prawo wciska lub luzuje ten metalowy trzpień odpowiedzialny za ilość przepływającej cieczy. To tak w dużym skrócie. Czyli:
1. Odpowietrzyć.
2. Założyć głowicę termostatyczną.
Od siebie polecam jeszcze nitownice i akcesoria na warsztat. Na miejscu w sklepie powinni dobrać odpowiednie sprzęty, dzięki którym regulacja będzie możliwa.