Witam!
Zwracam się do Koleżanek i kolegów z prośbą rozwikłania problemu
Mianowicie - w ubiegłym roku zainstalowałem w moim domku jednorodzinnym (dokładnie w pomieszczeniu gospodarczym) zestaw hydroforowy (zdjęcie w załaczeniu -HYDROFOR ). Pobór wody znajduje się w studni (tafla wody od poziomu ziemi to jakieś 5m). Po zmontowaniu zestawu, z dużymi problemami z zaciągnięciem wody (hydraulik twierdził, że gdzies musiał zrobić się syfon powietrzny) w końcu jakos sie udalo i zestaw działał bez zarzutów kilka dobrych miesięcy. Przed zimą spuściłem całą wodę.
teraz ponownie ją zmontowałem...i znowu lipa. Probowałem na rożne sposoby odpalić ten cały zestaw. Co dziwne - po odkręceniu odpowietrznika (B na fot. - tam gdzie sie ma zalewać wodę - ) pompa nie wytwarza w ogole podciśnienia. Wcześnej wielokrotnie zgodnie z instrukcją zalałem pompe, uruchumiłem zestaw, ale lipa - pompa zassała tylko trochę wody tej co juz była w środku i nic więcej. Myśląc, że jednak wada jest w rurach gdzieś po ziemią (wspomniany syfon powietrzny) zalewałem kilkukrotnie rurkę A (patrz foto) ale o dziwo i z tej rurki (po otwarciu oczywiście zaworu kulowego na niej zamontowanego) też nie wsysa wody :/
Pomóżcie - co jeszcze mogę wykombinować, zeby to ustrojstwo zadziałało. Dodam, że nic nie zmienialem w połaczeniach zawaru zwrotnego, itp. a w rurach biegnących do studni jest caly czas woda ( w studni jest kosz działający jako drugi zawór zwrotny).
Pomoc - uruchomienie zestawu hydroforowego po zimie
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Pomoc - uruchomienie zestawu hydroforowego po zimie
1. Odkręć tą niebieską nakrętkę na złączce rury ssącej "A".
2. Wyjmij z niej rurę.
3. Zassaj ustami powietrze w tej rurze, aż pojawi się woda. Powinieneś z 5 m. dać radę.
6. Jak nie dasz rady, to butelką z wodą zalej tą rurę do oporu aż zacznie się wylewać, wsadź rurę w złączkę, dokręć nawet rękoma i zalej silnik dodatkowo wodą.
7. Odpal pompę nawet kilkukrotnie na 5-10 sekund.
8. Jak wszystko jest drożne i wirnik w pompie kręci (wirnik, nie sam silnik) to powinna spokojnie zacząć pompować.
9. Przed dokonaniem tych czynności, zmierz jeszcze raz różnicę poziomów pomiędzy zwierciadłem w studni a pompą.
Daj znać, co zwojowałeś.
2. Wyjmij z niej rurę.
3. Zassaj ustami powietrze w tej rurze, aż pojawi się woda. Powinieneś z 5 m. dać radę.
6. Jak nie dasz rady, to butelką z wodą zalej tą rurę do oporu aż zacznie się wylewać, wsadź rurę w złączkę, dokręć nawet rękoma i zalej silnik dodatkowo wodą.
7. Odpal pompę nawet kilkukrotnie na 5-10 sekund.
8. Jak wszystko jest drożne i wirnik w pompie kręci (wirnik, nie sam silnik) to powinna spokojnie zacząć pompować.
9. Przed dokonaniem tych czynności, zmierz jeszcze raz różnicę poziomów pomiędzy zwierciadłem w studni a pompą.
Daj znać, co zwojowałeś.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Pomoc - uruchomienie zestawu hydroforowego po zimie
Z 5m nie zaciagniesz ustami! (jak bedziesz to robil na sile to mozesz i pluca uszkodzic (uraz cisnieniowy)).
Sprawdz czy masz sprawny zawor swrotny w studni - mozliwe ze jest zawieszony i niema jak zalac rury ssacej.
Sprawdz czy masz sprawny zawor swrotny w studni - mozliwe ze jest zawieszony i niema jak zalac rury ssacej.