Pisze student budownictwa, niestety nie mam gdzie szukać odpowiedzi na bardzo ważne pytanie egzaminacyjne, a chodzi dokładnie o to:
kiedy podłączamy przewód wentylacyjny do pomieszczenia 25cm nad podłogą, a kiedy 30cm pod stropem? Od czego to zależy i bądź też jaka jest zasada?
Czy ktoś mógłby z tym pomóc?
Pozdrawiam!
Mateusz
Podłączenie przewodu wentylacyjnego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
samouk
Re: Podłączenie przewodu wentylacyjnego
Z tego, co mi wiadomo, otwór 25 cm nad podłogą, to otwór nawiewny (np. do t. zw. zimnych, wydzielonych kotłowni) dostarczający powietrze do spalania np. dla kotłów gazowych z otwartą komorą spalania lub pieców czy zwykłych kotłów opalanych węglem.
Natomiast otwór 30 cm pod sufitem (np. kratka wentylacji konwekcyjnej zwanej niesłusznie grawitacyjną), to otwór wywiewny, przez który usuwane jest zużyte powietrze z pomieszczenia.
A chodzi tu o zjawisko grawitacji (przy nawiewie), bo ciężkie, zimne powietrze wejdzie najchętniej nisko nad podłogą oraz zjawisko konwekcji, gdy uleci w otwór pod sufitem, bo jest już ogrzane, a więc lżejsze od pozostałego powietrza w pomieszczeniu i tego w kanale wentylacyjnym.
A te wymiary pochodzą z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
Pozdrawiam
Natomiast otwór 30 cm pod sufitem (np. kratka wentylacji konwekcyjnej zwanej niesłusznie grawitacyjną), to otwór wywiewny, przez który usuwane jest zużyte powietrze z pomieszczenia.
A chodzi tu o zjawisko grawitacji (przy nawiewie), bo ciężkie, zimne powietrze wejdzie najchętniej nisko nad podłogą oraz zjawisko konwekcji, gdy uleci w otwór pod sufitem, bo jest już ogrzane, a więc lżejsze od pozostałego powietrza w pomieszczeniu i tego w kanale wentylacyjnym.
A te wymiary pochodzą z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
Pozdrawiam
Re: Podłączenie przewodu wentylacyjnego
Sprawdź w WT wymogi wentylacji dla kotłowni na propan-butan. W takich z tego co pamiętam wywiew daje się 25 cm nad podłogą.
Wysokość zależy od tego, co mamy usuwać - jeśli gaz cięższy od powietrza, to wywiew dołem, jeśli lżejszy lub powietrze - to pod stropem.
Wysokość zależy od tego, co mamy usuwać - jeśli gaz cięższy od powietrza, to wywiew dołem, jeśli lżejszy lub powietrze - to pod stropem.
-
samouk
Re: Podłączenie przewodu wentylacyjnego
Faktycznie zapomniałem o propanie/butanie. W tym pytaniu egzaminacyjnym chodzi zapewne o znajomość tego Rozporządzenia (tam metzger44 najpewniej znajdzie na nie odpowiedź):
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspr ... p&Count=10
Pozdrawiam
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspr ... p&Count=10
Pozdrawiam
Re: Podłączenie przewodu wentylacyjnego
Ważny materiał, będę musiał troche przy nim posiedzieć i się zgłębić. Dziękuję za odpowiedzi, które są bardzo pomocne bo mam już trop
Pozdrawiam!