rozdział PEN

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59

rozdział PEN

Post autor: zbyszekr114 »

Witam. Mam nowy rozdział instalacji w domku rodzinnym wIz .Przejście układu sieciowego TNC na TNS następuje w rozdzielnicy odbiorcy.Od złącza napowietrznego idą 4 przewody do złącza pomiarowego w skrzynce z głównym zabezpieczeniem następnie idą 5 przewodów na mieszkanie do zabezieczeń .Pytanie o rozdział PEN , Pe-uziemienie własne, na N w skrzyni z głównym zabezpieczeniem ,czy powinno Pe z N być na jednej listwie zaciskowej czy rozdzielone na dwóch . Prosiłbym o schemat podłączenia wyłącznika RCD w takim układzie sieciowym .Dziękuje

elpapiotr

Re: rozdział PEN

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Czytam po raz piąty, próbuję zrozumieć pytanie, i jakoś mi nie wychodzi.
- jaki domek ? ilu rodzinny ?
- kto to ten odbiorca ?
- dalej - jest mieszkanie. a ile ich jest ? jakieś piętro ?

A mówiąc szczerze, mamy szynę PEN, z której już wychodzą przewody PE i N. Uziemiamy przewód PE, chyba że już nie ma tej możliwości, wtedy uziemiamy PEN. I wcale nie ma obowiązku uziemiać ten punkt rozdziału.

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59

Re: rozdział PEN

Post autor: zbyszekr114 »

Domek dwurodzinny .Kiedyś była jedna instalacja na parter i poddasze ,Teraz jest nowy rozdział instalacji napowietrznej .Rozdział instalacji ze zwiększeniem mocy ,czyli każdy ma swoją skrzynkę główną i licznik.Chodzi mi głównie jak montujemy rcd w takim układzie (TNC na TNS).Czy w skrzyni głównej PEN montujemy razem na listwie zaciskowej czy rozdzielamy .Pytam dla tego ponieważ mam podgrzewacz trójfazowy w łazience i wyłącznik Rcd wybija mi co jakiś czas (RCD mam podłączony tylko na ten podgrzewacz wody.Dopowiem że Fachowiec podłączył mi podgrzewacz i dał PE i N przewód razem pod jeno wejście + trzy fazy .(wejść w podgrzewaczu jest cztery).Przewód PE jest uziemiony

elpapiotr

Re: rozdział PEN

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Przecież odpowiedziałem w poprzednim poście.

Gdzie elektryk, który podłączał podgrzewacz ?
Jak podłączony podgrzewacz 3-fazowy ? Na stałe ?

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59

Re: rozdział PEN

Post autor: zbyszekr114 »

Elektryków było dwóch a ja dalej nie wiem co jest nie tak .Podgrzewacz ma 4 wejścia fotoObrazek Później wstawiłem trójfazowy bezpiecznik 20A a różnicówke wypiąłem z szyny
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 22:19 przez zbyszekr114, łącznie zmieniany 1 raz.

elpapiotr

Re: rozdział PEN

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Jakieś jełopy czy ... nie elektrycy ?
Zapytaj się ich, Kolego, kiedy powinno się podłączyć taki jak ten
podgrzewacz poprzez RCD ?
Dopisuję :
Dopowiem że Fachowiec podłączył mi podgrzewacz i dał PE i N przewód razem pod jeno wejście + trzy fazy .(wejść w podgrzewaczu jest cztery)
?? Po różnicówce ?

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59

Re: rozdział PEN

Post autor: zbyszekr114 »

Jak Kolega sądzi ,czy zwykły bezpiecznik trójfazowy odpowiednia moc Amper.wystarczy

elpapiotr

Re: rozdział PEN

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Po pierwsze - należy przeczytać i sprawdzić instrukcję montażu podgrzewacza, co producent zaleca.
Po drugie, nie stosuje się wyłączników ochronnych RCD do urzadzeń podłączonych na stałe, a takim urzadzeniem jest w/w podgrzewacz.
Po trzecie, w takim wypadku bezwzględnie sprawdzić ciągłość przewodu PE oraz jego podłączenie.
Po czwarte, wyłącznik samoczynny dobrać zgodnie z parametrami urzadzenia, najlepiej na podstawie wspomnianej instrukcji.

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59

Re: rozdział PEN

Post autor: zbyszekr114 »

Instrukcja jest w języku niemieckim.Obrazek przedstawia podłączenie urządzenia : PE-przewód ,L3,L2,L1 tak jest na rysunku

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55

Re: rozdział PEN

Post autor: Pawlogen »

Podgrzewacz należy podłączyć jak w instrukcji , przewód N jest zbędny

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”