HYDROFOR - Powiększanie się poduszki powietrznej.
Może ktoś z was spotkał się z takim zjawiskiem lub nawet doświadczył rozwiązania takiego problemu?
Chcę prosić o pomoc w związku z powiększaniem się poduszki powietrznej w zbiorniku. Ponieważ zjawisko jest stałe i co ok. 2 doby muszę odpowietrzać zbiornik hydroforu. W przeciwnym razie w zbiorniku jest już tyle powietrza,że zaczyna pchać w instalację.
Pytanie moje co jest przyczyną tego zjawiska?
Dodam tylko,bo to myślę istotne,że przy każdym załączeniu pompy przez pierwsze kilka sekund słychać jak pcha wodę z powietrzem a potem już jest cisza.
- studnia głębinowa 16m
- rura zasilająca zbiornik biegnie poziomo na gł.poniżej 1m i odl.od domu 15-20m
- zbiornik 300l
Z góry dziękuję za pomoc.
Chcę prosić o pomoc w związku z powiększaniem się poduszki powietrznej w zbiorniku. Ponieważ zjawisko jest stałe i co ok. 2 doby muszę odpowietrzać zbiornik hydroforu. W przeciwnym razie w zbiorniku jest już tyle powietrza,że zaczyna pchać w instalację.
Pytanie moje co jest przyczyną tego zjawiska?
Dodam tylko,bo to myślę istotne,że przy każdym załączeniu pompy przez pierwsze kilka sekund słychać jak pcha wodę z powietrzem a potem już jest cisza.
- studnia głębinowa 16m
- rura zasilająca zbiornik biegnie poziomo na gł.poniżej 1m i odl.od domu 15-20m
- zbiornik 300l
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: HYDROFOR - Powiększanie się poduszki powietrznej.
Musisz znaleźć przyczynę zapowietrzania się układu. Może to być uszkodzony zawór zwrotny. Doświadczony instalator na pewno znajdzie przyczynę po oględzinach instalacji.
-
krzemien125
- Zainteresowany

- Posty: 59
- Rejestracja: 05 sie 2008, 14:22
- Lokalizacja: Zachodniopomorskie
Re: HYDROFOR - Powiększanie się poduszki powietrznej.
No to widzę niewiele się dowiedziałem.
Fakt,że trzeba znależć przyczynę zapowietrzania wynika sam z siebie i jest chyba "oczywistą oczywistością".
Człowiek który wiercił studnie, nie pierwszą zresztą w swoim życiu, pierwszy raz spotkał się z takim przypadkiem i do tej pory nie potrafi wyjaśnić a ponieważ z problemem da się chwilowo żyć, ustaliliśmy że jak zima odpuści to bezwzględnie szuka przyczyny.
Jak już wcześniej pisałem, pierwsze sekundy po załączeniu pompy wpychana jest woda z powietrzem, bo to ewidentnie słychać. Potem aż do momentu rozłączenia przez presostat cisza, pompuje samą wodę. Skąd więc przy kolejnym załączeniu znowu powietrze w pierwszych sekundach?
Wiadomo mi,że jest tylko jeden zawór zwrotny na dole przy pompie więc nieszczelności na dystansie pompa - zbiornik nie wchodzą w grę.
Fakt,że trzeba znależć przyczynę zapowietrzania wynika sam z siebie i jest chyba "oczywistą oczywistością".
Człowiek który wiercił studnie, nie pierwszą zresztą w swoim życiu, pierwszy raz spotkał się z takim przypadkiem i do tej pory nie potrafi wyjaśnić a ponieważ z problemem da się chwilowo żyć, ustaliliśmy że jak zima odpuści to bezwzględnie szuka przyczyny.
Jak już wcześniej pisałem, pierwsze sekundy po załączeniu pompy wpychana jest woda z powietrzem, bo to ewidentnie słychać. Potem aż do momentu rozłączenia przez presostat cisza, pompuje samą wodę. Skąd więc przy kolejnym załączeniu znowu powietrze w pierwszych sekundach?
Wiadomo mi,że jest tylko jeden zawór zwrotny na dole przy pompie więc nieszczelności na dystansie pompa - zbiornik nie wchodzą w grę.
Re: HYDROFOR - Powiększanie się poduszki powietrznej.
Nieszczelności na drodze pompa - zbiornik są niemożliwe, ponieważ cały czas panuje tam nadciśnienie i nie ma możliwości zasysania powietrza. Zatem problem tkwi w przewodzie ssawnym lub samej pompie. Z jakiej pompy korzystasz, z zatapianej, czy zwykłej wirnikowej z przewodem ssawnym? Jeśli masz studnię kopaną, w której na dnie stoi pompa, to zejdź na dół i niech ktoś odkręci jakiś zawór, spuści wodę z hydroforu, aby pompa się włączyła, a ty w tym czasie obserwuj i nasłuchuj jak pracuje. Na kołnierzu od pompy powinien być zaworek odpowietrzający, sprawdź czy jest sprawny
z1.przeklej.pl/prze2492/95cd1cec002cd8cf4d4dced4/product557.jpg
Jeśli masz taki układ jak zakładam to zawory zwrotne powinny być przed hydroforem i na koncu przewodu ssawnego. Może być również tak, że jakieś połączenie (kołnierzowe) na przewodzie ssawnym jest nieszczelne i zasysa powietrze. W najgorszym przypadku obniżył się poziom wody gruntowej, a co za tym idzie pod koniec pompowania zasysane jest powietrze do przewodu ssawnego, a po ponownym załączeniu pompy tłoczone jest do hydroforu.
Zatem:
1. Sprawdź pompę, zaworek i połączenia na przewodzie ssawnym.
2. Jeśli są szczelne to będziesz musiał obniżyć przewód ssawny (jeśli to możliwe).
z1.przeklej.pl/prze2492/95cd1cec002cd8cf4d4dced4/product557.jpg
Jeśli masz taki układ jak zakładam to zawory zwrotne powinny być przed hydroforem i na koncu przewodu ssawnego. Może być również tak, że jakieś połączenie (kołnierzowe) na przewodzie ssawnym jest nieszczelne i zasysa powietrze. W najgorszym przypadku obniżył się poziom wody gruntowej, a co za tym idzie pod koniec pompowania zasysane jest powietrze do przewodu ssawnego, a po ponownym załączeniu pompy tłoczone jest do hydroforu.
Zatem:
1. Sprawdź pompę, zaworek i połączenia na przewodzie ssawnym.
2. Jeśli są szczelne to będziesz musiał obniżyć przewód ssawny (jeśli to możliwe).
-
Przemek
Re: HYDROFOR - Powiększanie się poduszki powietrznej.
mozesz dodawac zdjecia do postów ? na forum
Re: HYDROFOR - Powiększanie się poduszki powietrznej.
Załóż odpowietrznik na odpowiedniej wysokości i po kłopocie. Specjalnie montuje się napowietrzacze aby pozbyć się z wody żelaza i manganu.
http://uzdatniamywode.pl/porady/napowie ... aspirator/
http://uzdatniamywode.pl/porady/napowie ... aspirator/
Re: HYDROFOR - Powiększanie się poduszki powietrznej.
Może wymień sobie hydrofory domowe ? bo jednak coś może być z tym hydroforem nie tak że tak się stało.