Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
A skąd wiesz kolego że przewody są poprowadzone w ten sposób co narysowałeś? Skąd wiesz że taka kolejność punktów przez które przechodzą przewody? Pooznaczane w jakiś sposób? czy raczej wypytujesz się czy możesz w ten sposób sam zrobić instalację?
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Podłączę się pod temat.
Coś tam znam się na instalacjach, ale to tylko "coś". I taki mały dylemat. W salonie mają być 4 lampy, włączane i wyłączane w 4 miejscach (dwa wejścia, przy wejściu do kuchni i na taras). Czyli jak widać, będzie łącznie 16 wyłączników (przy każdym wejściu mam już 4 puszki).
I teraz pytanie - jak to podłączyć i jakimi wyłącznikami?
Czy mógłbym prosić o rozrysowanie schematu?
Coś tam znam się na instalacjach, ale to tylko "coś". I taki mały dylemat. W salonie mają być 4 lampy, włączane i wyłączane w 4 miejscach (dwa wejścia, przy wejściu do kuchni i na taras). Czyli jak widać, będzie łącznie 16 wyłączników (przy każdym wejściu mam już 4 puszki).
I teraz pytanie - jak to podłączyć i jakimi wyłącznikami?
Czy mógłbym prosić o rozrysowanie schematu?
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
Usługi remontowo-wykończeniowe
-
damian_k
- Zainteresowany

- Posty: 98
- Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
- Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
- Kontakt:
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Te cztery lampy mają się zapalać jednocześnie, 50/50 czy każda osobno??
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Każda osobno - dlatego tyle wyłączników. Tak jaśniej.
Przyjmijmy - jedna żarówka i cztery wyłączniki/włączniki do niej. I takie same 4 obwody. Na dwa wyłączniki to wiem jak schodowe podłączyć ale tu mam dylemat.
Przyjmijmy - jedna żarówka i cztery wyłączniki/włączniki do niej. I takie same 4 obwody. Na dwa wyłączniki to wiem jak schodowe podłączyć ale tu mam dylemat.
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
Usługi remontowo-wykończeniowe
-
elpapiotr
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Witam.
Taki problem to nie problem.
Jeżeli ktoś wie, jak połączyć i podłączyć wyłączniki schodowe, to samo zrobi z udziałem wyłączników krzyżowych - po prostu pomiędzy schodowe wstawia nieokreśloną ilość krzyżowych.
Można się pobawić jeszcze schodowymi podwójnymi, ale nie spotkałem podwójnych krzyżowych, tak więc ilość pozostaje.
Można się pobawić przekaźnikami bistabilnymi (montowanymi w puszkach fi 60), ale każdy kosztuje ok 50 zł, tak więc nie opłaca się.
Taki problem to nie problem.
Jeżeli ktoś wie, jak połączyć i podłączyć wyłączniki schodowe, to samo zrobi z udziałem wyłączników krzyżowych - po prostu pomiędzy schodowe wstawia nieokreśloną ilość krzyżowych.
Można się pobawić jeszcze schodowymi podwójnymi, ale nie spotkałem podwójnych krzyżowych, tak więc ilość pozostaje.
Można się pobawić przekaźnikami bistabilnymi (montowanymi w puszkach fi 60), ale każdy kosztuje ok 50 zł, tak więc nie opłaca się.
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
No to już zaczynam rozumieć.
Początek i koniec obwodu - pojedyncze schodowe, w środek krzyżowe, także pojedyncze. To jest dla mnie jasne. Ściany mam postawione, sufit podwieszany tylko szkielet więc mam jak doprowadzić przewody do puszek (ściany na ruszcie stalowym, zainstalowane tylko puszki). Pytanie więc - ilu żyłowy ma być przewód pomiędzy schodowym a krzyżowym i pomiędzy krzyżowymi?
Tak tylko uprzedzę dziwne odpowiedzi czyjeś - jestem technikiem elektronikiem, więc jako tako na prądzie się znam
Elektryka tych krzyżowych to tylko dla mnie czarna magia...
EDIT:
Dobrze rozumuję, że pomiędzy krzyżowymi a krzyżowymi i krzyżowym a schodowym także są wykorzystane dwie żyły?
Początek i koniec obwodu - pojedyncze schodowe, w środek krzyżowe, także pojedyncze. To jest dla mnie jasne. Ściany mam postawione, sufit podwieszany tylko szkielet więc mam jak doprowadzić przewody do puszek (ściany na ruszcie stalowym, zainstalowane tylko puszki). Pytanie więc - ilu żyłowy ma być przewód pomiędzy schodowym a krzyżowym i pomiędzy krzyżowymi?
Tak tylko uprzedzę dziwne odpowiedzi czyjeś - jestem technikiem elektronikiem, więc jako tako na prądzie się znam
EDIT:
Dobrze rozumuję, że pomiędzy krzyżowymi a krzyżowymi i krzyżowym a schodowym także są wykorzystane dwie żyły?
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
Usługi remontowo-wykończeniowe
-
elpapiotr
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Witam ponownie.
A ... ile żył przewodów jest pomiędzy wyłącznikami schodowymi ?
To teraz rozcinamy te żyły i wstawiamy krzyżowe. Taka jest idea działania tego układu.
Jak ktoś zrozumie ideę, nie może go sknocić, pamiętając,
że to jest w dalszym ciągu sterowanie fazą.
Jako ciekawostkę podam, że całe to sterowanie określa się jako :
- faza wejściowa szt. 1
- korespondencja szt. 2 (druty)
- faza powrotna szt 1 (do odbiornika/ów)
Celowo nie mówimy o przewodach N (neutralny) i ochronnym PE.
EDIT : Rozumowanie słuszne.
A ... ile żył przewodów jest pomiędzy wyłącznikami schodowymi ?
To teraz rozcinamy te żyły i wstawiamy krzyżowe. Taka jest idea działania tego układu.
Jak ktoś zrozumie ideę, nie może go sknocić, pamiętając,
że to jest w dalszym ciągu sterowanie fazą.
Jako ciekawostkę podam, że całe to sterowanie określa się jako :
- faza wejściowa szt. 1
- korespondencja szt. 2 (druty)
- faza powrotna szt 1 (do odbiornika/ów)
Celowo nie mówimy o przewodach N (neutralny) i ochronnym PE.
EDIT : Rozumowanie słuszne.
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Wielkie dzięki, wszystko rozumiem. Każda, nazwijmy umownie "linia przesyłowa" pomiędzy wyłącznikami to dwa przewody. Schodowy - 3 wyprowadzenia, krzyżowy - 4 wyprowadzenia. I wszystko jasne, wielkie dziękuję ode mnie. Pomogłeś 
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
Usługi remontowo-wykończeniowe
-
elpapiotr
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Witam.
Phi, nie ma za co. Znam sposoby, by te układy "wzbogacić".
Phi, nie ma za co. Znam sposoby, by te układy "wzbogacić".
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Hmmm... A co tu można wzbogacić, skoro każdym wyłącznikiem mogę włączać/wyłączać? 
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
Usługi remontowo-wykończeniowe
-
patryk-84a
- Początkujący

- Posty: 10
- Rejestracja: 06 lut 2011, 20:16
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Istnieją włączniki krzyżowe podwójne w jednej z serii firmy LEGRAND:
http://sklep.el4.pl/index.php?p11685,va ... y-podwojny
http://sklep.el4.pl/index.php?p11685,va ... y-podwojny
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Kolego...
Po pierwsze cena. Ale to potrafię zrozumieć i nie ma problemu. Jakość kosztuje i jest OK. Ale poczytaj co pisałem na poprzedniej stronie. Mam już obsadzone 4 puszki, a jakbym miał wykorzystać podwójne krzyżowe, to dwie puszki mam zbędne! Przyjedziesz mi to uzupełnić płytą/zaszpachlować? Nie tędy droga...
Po pierwsze cena. Ale to potrafię zrozumieć i nie ma problemu. Jakość kosztuje i jest OK. Ale poczytaj co pisałem na poprzedniej stronie. Mam już obsadzone 4 puszki, a jakbym miał wykorzystać podwójne krzyżowe, to dwie puszki mam zbędne! Przyjedziesz mi to uzupełnić płytą/zaszpachlować? Nie tędy droga...
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
Usługi remontowo-wykończeniowe
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Jesteś technik elektronik i nie możesz opanować połączeń szeregowych ? -PODSTAWY!!! Gdzie cię tak szkolono jeśli można wiedzieć (z takimi fachowcami to my dleko nie zajedziemy)!!!
Byś się nie przyznawał (wstyd,co ludzie pomyślą o tych naprawdę wykształconych)
Byś się nie przyznawał (wstyd,co ludzie pomyślą o tych naprawdę wykształconych)
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Dziwisz sie????To sa realia, ludzie po szkolach nie wiedza jak laczyc przewody.
Sam teraz mam w pracy chlopaka (elektryka z papierami po szkole) ale nic z elektryki nie czai.
Mowil ze nigdy w szkole nie robili instalacji, tylko czasami doly kopali.
Sam teraz mam w pracy chlopaka (elektryka z papierami po szkole) ale nic z elektryki nie czai.
Mowil ze nigdy w szkole nie robili instalacji, tylko czasami doly kopali.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
Re: Problem z włącznikami schodowymi i krzyżowym POMÓZCIE
Tu jesteś w błędzie. Powtarzam - technik elektronik d/s sprzętu RTV. Co do instalacji elektrycznych w domu na napięcie 230V, mam na myśli normy, przekroje przewodów itd, to jestem laikiem. Z mojego zawodowego punktu widzenia, gdzie poza zasilaczem mam do czynienia zazwyczaj z 12V DC to 230V jest o niebo wyżej. Na nic się zda teoria, że miedź w teorii przyjmuje 8-10A na każdy 1mm2 itd. Po prostu wyłącznik to wyłącznik - stanowi przerwę w obwodzie. Nie miałem do czynienia z wyłącznikami krzyżowymi i zadałem pytanie jako laik - nie musisz od razu rzucać kłód pod nóg. Znajomość podstawy netykiety byłaby wskazana zamiast ubliżać. Zgodzisz się? Nie wiem czegoś to się przyznaję i tyle. A zamiast rzucać spamerski wątek, swoisty OT (nadal netykieta się kłania) odpowiedz co do tematu lub do 3 postów wyżej zamiast komentować. Ech, ta polska kultura lub jej brak....UNICOM pisze:Dziwisz sie????To sa realia, ludzie po szkolach nie wiedza jak laczyc przewody.
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...