wywala różnicówke
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
instalelektro
wywala różnicówke
sprawa dotyczy chłodni ; powrotny przewód z termostatu który załącza cewkę przekaznika który zasila wentylator w tej chłodni(chłodnia gastronomiczna) termostat załącza wszystko ok ale jak wyłącza to wywala różnicówkę i to samo jak odłączę przewód przy przekazniku awaria usunieta ale zato nowy temat do dyskusji JAKA PRZYCZYNA
-
elpapiotr
Re: wywala różnicówke
Witam.
Ja tu widzę dwie przyczyny.
Pierwsza - na jakiej podstawie urządzenie odbiorcze typu chłodnia zostało zasilone poprzez RCD (jaki typ ?)
Druga - jeżeli już dajemy RCD, to taki "kondensator" jak chłodnia powinien być zasilony przez RCD krótkozwłoczne ( z piorunkiem)
Ja tu widzę dwie przyczyny.
Pierwsza - na jakiej podstawie urządzenie odbiorcze typu chłodnia zostało zasilone poprzez RCD (jaki typ ?)
Druga - jeżeli już dajemy RCD, to taki "kondensator" jak chłodnia powinien być zasilony przez RCD krótkozwłoczne ( z piorunkiem)
-
damian_k
- Zainteresowany

- Posty: 98
- Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
- Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
- Kontakt:
Re: wywala różnicówke
Tak to jest jak ludzie nie wiedzą gdzie i dlaczego stosuje się wył. różn.-prąd. a także jaki typ i dają je wszędzie. Życie jest najlepszym nauczycielem.