Zagatka

Post autor: el-tim »

Co się stanie jeśli w złączu pomiarowy jest zabezpieczenie WT00 20A typ gf a w rozdzielni nie większe niż 16A
Mamy urządzenia siłowe pralka itp
Obciążenie WLZ wynosi na fazie 15 A
Który z bezpieczników przy normalnym funkcjonowaniu budynku rozłączy prąd zwarciowy jako pierwszy :D
Pytanie wbrew opisie jest niby proste... ale tak nie jest. :D

elpapiotr

Re: Zagatka

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Na takie zagatki nie odpowiadamy.

PS. Jeżeli oba gF, selektywność nie została zachowana.

sfirma
Aktywny
Aktywny
Posty: 195
Rejestracja: 17 gru 2010, 23:08
Lokalizacja: Lublin

Re: Zagatka

Post autor: sfirma »

Ot i zagaTka :-)
sławek

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: Zagatka

Post autor: Paweł_Małek »

Wykonac pomiar impoedancji petli zwarcia, wyliczyc prad zwarcia.
Nastepnie porownac charakterystyki zabezpieczen.
Jesli dla danego pradu zwarcia charakterystyki na siebie zachodza to moga wybic oba zabezpieczenia lub jedno z nich (ktore - jest to wartosc losowa wynikajaca z pasmowosci charakterystyk (tolerancje wykonania zabezpieczen)).

Jesli charakterystyka zabezpieczenia nizszego rzedu nie zachodzi w zadnym punkcie ponizej wyliczonego pradu zwarcia na charakterystyke zabezpieczenia wyzszego rzedu - to selektywnosc bedzie zachowana.