Czy taka moc wystarczy?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Czy taka moc wystarczy?
Witam.
Chcę założyć CO na piec elektryczny i kupić płytę indukcyjną.
Jednak aby to zrobić muszę mieć siłę i wystąpić do elektrowni o przydział mocy.
Obecnie w domu jest przydział na 5,5kW.
Przyjmując że płyta będzie miała 5-6 kW a piec 4-5 kW, czy wystarczy 11kW na to?? do tego należy doliczyć jeszcze oświetlenie i sprzęt RTV i AGD.
Oczywiście będzie to na trzech fazach.
Chcę założyć CO na piec elektryczny i kupić płytę indukcyjną.
Jednak aby to zrobić muszę mieć siłę i wystąpić do elektrowni o przydział mocy.
Obecnie w domu jest przydział na 5,5kW.
Przyjmując że płyta będzie miała 5-6 kW a piec 4-5 kW, czy wystarczy 11kW na to?? do tego należy doliczyć jeszcze oświetlenie i sprzęt RTV i AGD.
Oczywiście będzie to na trzech fazach.
Re: Czy taka moc wystarczy?
Witam
15-16 by było idealnie do spokojnej pracy w domu .
15-16 by było idealnie do spokojnej pracy w domu .
Re: Czy taka moc wystarczy?
daj 17kW
-
elpapiotr
Re: Czy taka moc wystarczy?
Witam.
A skąd, i na jakiej podstawie Kolega wytrzasnął te 17 kW ?
A skąd, i na jakiej podstawie Kolega wytrzasnął te 17 kW ?
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Czy taka moc wystarczy?
Pewnie to wzial z wartosci bezpiecznika przedlicznikowego 25A
Na 3 fazach to bedzie 16...17 kW w zaleznosci jaki cos(fi) przyjmuje energetyka w tabelach mocy.
Jedna zaklady maja dla bezpiecznika 25A i 3 faz podane 17 kW, inne 16 kW
Na 3 fazach to bedzie 16...17 kW w zaleznosci jaki cos(fi) przyjmuje energetyka w tabelach mocy.
Jedna zaklady maja dla bezpiecznika 25A i 3 faz podane 17 kW, inne 16 kW
Re: Czy taka moc wystarczy?
Pisze że łącznie 11 kW +- myślę że 4 kW na resztę sprzętu wystarczy
A jeśli kilka urządzeń będzie załączonych z różnych obwodów to lepiej niech jest zapas mocy niż ma być na równi 17kW
po przeliczeniu mamy 25A na fazie a dokładnie z obliczeń (26,08 A ale takich zabezpieczeń niema)
A jeśli kilka urządzeń będzie załączonych z różnych obwodów to lepiej niech jest zapas mocy niż ma być na równi 17kW
po przeliczeniu mamy 25A na fazie a dokładnie z obliczeń (26,08 A ale takich zabezpieczeń niema)
Re: Czy taka moc wystarczy?
el-tim jak widzę obok Twojego nicku "trujmiasto" to też mi się wydaje że takiego miasta nie ma