obecnie temp zasilania na kominku z PW mam ustawiona na 45 stopni (przy tej sie wlacza obieg) - zapewne za niska, slyszalem ze powinna byc 55? powrot na poziomie 30 paru stopni..pompka ustawiona na 3 biegu
czyli zmienic powinienem temp zasilania i prace pompki na nizsza tez?
czy zeby zabezpiczyc sie przed kondensacja i sadza w komorze najwazniejsze jest zasilanie w kominku? jaki powinien byc powrot?
uklad zamkniety na sprzegle
jakie temp na kominku?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: jakie temp na kominku?
Zalecana temperatura to rzeczywiście 50-60st (z powodów tych które wyżej wymieniłeś). Dokładnie wytyczne wyczytasz w instrukcji obsługi wkładu.
O której pompce mówisz?? Wentylator czy pompa obiegowa??
O której pompce mówisz?? Wentylator czy pompa obiegowa??
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
Re: jakie temp na kominku?
pompka obiegu kominkowego - jak jej ustawienia (sa trzy biegi, a teraz dziala na3 ) wplywa na temp plaszcza...a dalej jak to sie ma do pompki obiegowej obiegu co (tez ustawiona na 3 ale o mocy wiekszej)
Re: jakie temp na kominku?
Bieg pompy powinien być ustawiony wg oporów hydraulicznych instalacji. Rzadko się spotyka żeby któryś instalator obliczał te dane do tak małych obiegów. Ustawia się "na oko". Jeśli daje radę na najniższym to wszystko gra jeżeli nie do daje się na najwyższy jeżeli zaczyna instalacja szumieć a jest odpowietrzona tzn że bieg jest za wysoki. Ja w większości stosuję pompy które same dostosowują moc do oporów instalacji przez co oszczędza się znacznie na energii (takie pompy potrafią pobierać zaledwie 3W).
Na temperaturę płaszcza większy wpływ ma raczej temperatura obiegu grzewczego a co za tym idzie zapotrzebowanie na tą że temperaturę (energię). To obieg grzewczy wychładza obieg kominka. Każda z pomp powinna być ustawiona do swojego obiegu.
Na temperaturę płaszcza większy wpływ ma raczej temperatura obiegu grzewczego a co za tym idzie zapotrzebowanie na tą że temperaturę (energię). To obieg grzewczy wychładza obieg kominka. Każda z pomp powinna być ustawiona do swojego obiegu.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
Re: jakie temp na kominku?
czyli jak rozumiem im mniejszy przepływ tym temperatura plaszcza bedzie wyzsza (mniejszy przeplyw mniej wychlodzi plaszcz anizeli wiekszy ) tak?
Re: jakie temp na kominku?
przy temp zasilania 55-65 stopni..powrot na poziomie 30 paru stopni - czy to nie za niska temp powrotu? uklad zamkniety na sprzegle hydraulicznym