kable w ziemi

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

chru
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 05 kwie 2006, 14:55

kable w ziemi

Post autor: chru »

Witam forumowiczów.Mam problem z położeniem instalacji elektrycznej na działce.Nie wiem na jakiej głębokości winien on biec i czy konieczna jest jakaś osłona tego przewodu.Z góry dziekuję za pomoc.

elektron
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 21 mar 2006, 5:32
Kontakt:

Post autor: elektron »

Witam
Jeśli jest to kabel o napięciu znamionowym do 1kV to układasz go w ziemi na głębokości min70cm (może być 1m).Powinno się ukłądać kabel na dnie wykopu na warstwie piasku, ale.....Tak w skrócie :wykopać rów,ułozyć kabel,zasypać troche ( ok 15cm )ziemią ,ułozyć wzdłuż kabla niebieską folię ( jeśli jest to kabel o napieciu znam. do 1kV) i zasypać całość.
pozdrawiam

chru
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 05 kwie 2006, 14:55

Post autor: chru »

Dzięki bardzo temat uważam za zamknięty.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Kable

Post autor: Paweł_Małek »

Należy dodać, że bezpośrednio w ziemi (tylko podsypka piaskowa) można układać kable "ziemne" (YKY, YAKY, i tp) - w symbolu musi być litera "K"
Przewody (YDY, YLY, i tp) NIE MOGĄ być układane bezpośrednio w ziemi!
Takie przewody na całej długości odcinka ziemnego należy układać w rurze osłonowej. Nie powinno używać się zwykłego peszla ze względu na jego małą wytrzymałość mechaniczną.

pietia
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 17 lut 2006, 19:54

Post autor: pietia »

Zwyklego peszla nie zakopuje sie w ziemi nie z powodu jego malej wytrzymalosci mechanicznej tylko dlatego ze po pewnym czasie utleni sie i rozsypie :) do ziemi powinno stosowac sie rury oslonowe dwukomorowe np. arota lub rurki PCV :>

tobiasz
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 18 wrz 2006, 9:54

Post autor: tobiasz »

A jaką osłonę doradzicie, jeśli zamierzam wmurować kable w fundament ogrodzenia? Za jakiś czas chciałbym zamontować sobie siłownik do bramy i chciałbym się zawczasu okablować?
A może w ogóle instalację lepiej prowadzić ziemią?

Elmont
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 20 sie 2006, 18:39
Lokalizacja: Rzeszów

kable w ziemi

Post autor: Elmont »

Pytasz jaką oslonę użyć do zamurowania jej? Możesz użyć rury giętkiej wzmocnionej RVKL
lub ryry sztywnej PCV ,rurę sztywną jest trudniej ukladac ale dla chcacego nic niejest
trudne .Łączyć rurę mozna na gotowe zlączki lub podgrzewać i robić kielichy,łuki mozna
giąć na gorąco wkładając do wnętrza najlepiej wąż gumowy o średnicy zewnętrznej tak aby
wszedł lekko do środka rury PCV.Najlepiej gdy wąż jest gruboscienny ,po podgrzaniu i
wygięciu porządanego łuku ostudzić rurę i zniej wyciagnąć wąż.Wygodnie jest przy
układaniu rury w miejscu trudno dostępnym wciągnąć w nią drut pilotujący ktory nam
pużniej posłuży do wciągnięcia w nią przewodów.Przeważnie jest tak że jest durzo łuków
kolan to dobrze jest czasem zamontować po drodze puszkę przelotowa np:na ostrym
zagięciu przez którą łatwiej jest nam pużniej wciagac przewody.Czasem trzeba cos jeszcze
dodatkowo "dorzucić"i lepiej jest ułożyć rurę czy parę rur aby na przyszłość miec rezerwę
miejsca.Bo w któryms momencie zamarzy nam się np;bramofon czy wideobramofon i wtedy
mamy już czekającą rurę na 'uzbrojenie jej" i obejdzie się bez niepotrzebnego kucia czy
zniszczenia jakichś ladnych elementow np: ogrodzenia .Powodzenia Życzę w pracy. :D
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.

tobiasz
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 18 wrz 2006, 9:54

Post autor: tobiasz »

Dzięki za odpowiedź. Właśnie z tego względu operację zamierzam przeprowadzić odpowiednio wcześnie. Później oprócz ryzyka uszkodznia ogrodzenia, jest jeszcze ryzyko oszpecenia trawnika. Wtajemniczeni wiedzą czym to grozi :)

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”