Od kilku tygodni mam w mieszkaniu problem z niskim ciśnieniem wody w sieci wodociągowej w "godzinach szczytu", czyli rano/wieczorem (gdy ludzie się kąpią), praz w weekendy praktycznie cały dzień (ludzie piorą itd). Woda wtedy leci dosłownie małym ciurkiem (tak że np zawór od deszczyka przy baterii cały czas sam opada). Problem pojawił się ok 2 miesięcy temu. Wcześniej (przez 3 lata - bo tyle ma budynek) problemu nie było.
Do tej pory zgłaszałem wszystko telefonicznie zarządcy wspólnoty - efekty zerowe, dlatego chcę uderzyć do niego pisemnie.
Trochę pogooglałem i znalazłem coś takiego:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), dzial 4, rozdzial 1,
par 114
pkt 1: Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza
hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem
czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa
(6 barów).
oraz pkt 2: Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może
być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo
niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować
odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość
w instalacji wodociągowej w budynku.
Teraz mam kilka pytań:
1. Czy jakaś instytucja ma prawo kontroli parametrów pracy sieci wodociągowej? Chodzi mi o to, żeby sprawdzić i udowodnić fakt niskiego ciśnienia wody, i ewentualne ustalenie, czy ciśnienie jest okresowo niższe od minimalnego z rozporządzenia
2. Kto odpowiada ze eksploatacje i utrzymanie wodociągów w gminie?
3. Jaka instytucja ma prawo do egzekwowania parametrów pracy sieci wodociągowej?
Ogólnie jak najlepiej poprowadzić taką sprawę, żeby osiągnąć jakiś efekt?
Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej
Za siec odpowiada przedsiebiorstwo wodaciagowe, ich odpowiedzialnosc konczy sie na zaworze za glownym wodomierzem, za instalacje wewnetrzna na odcinku od zaworu za glownym wodomierzem do wodomierza mieszkaniowego odpowiada wlasciciel/zarzadca budynku, od wodomierza mieszkaniowego jest to juz instalacja mieszkanca.
Zapytac mieszkancow sasiadnich budynkow czy tam tez jest taki problem - jesli jest - to jest problem z siecia i nalezy to zglosic w przedsiebiorstwie wodociagowym. Moze to byc np. nie do konca otwarta zasuwa po naprawie sieci lub innych pracach lub przytkany rurociag fragmentem kamienia.
Jesli w sasiednich budynkach tego problemu niema - to jest to problem z instalacja wewnetrzna budynku - zglosic nalezy zarzadcy budynku. Jesli jest to problem z przylaczem - to zarzadca budynku zglasza problem do zakladu wodociagow. Moze to byc spowodowane przytkaniem sitka na wejsciu do wodomierza np. kamieniem czy innymi zanieczyszczeniami pochodzacymi z sieci np. po jej naprawie. Moze tez byc problem w samym budynku np. zapchany filtr siatkowy za wodomierzem glownym lub uszkodzony zawor antyskazeniowy.
Jesli ten problem wystepuje od okreslonego pietra - to zatkane jest na pionie, pomiedzy ostatnim pietrem, na ktorym to zjawisko nie wystepuje a nastepnym pietrem. Naprawa awarii na istalacji wewnatrz budynku, na odcinku od zaworu za glownym wodomierzem do dodomierza mieszkaniowego nalezy do zarzadcy budynku.
Zapytac mieszkancow sasiadnich budynkow czy tam tez jest taki problem - jesli jest - to jest problem z siecia i nalezy to zglosic w przedsiebiorstwie wodociagowym. Moze to byc np. nie do konca otwarta zasuwa po naprawie sieci lub innych pracach lub przytkany rurociag fragmentem kamienia.
Jesli w sasiednich budynkach tego problemu niema - to jest to problem z instalacja wewnetrzna budynku - zglosic nalezy zarzadcy budynku. Jesli jest to problem z przylaczem - to zarzadca budynku zglasza problem do zakladu wodociagow. Moze to byc spowodowane przytkaniem sitka na wejsciu do wodomierza np. kamieniem czy innymi zanieczyszczeniami pochodzacymi z sieci np. po jej naprawie. Moze tez byc problem w samym budynku np. zapchany filtr siatkowy za wodomierzem glownym lub uszkodzony zawor antyskazeniowy.
Jesli ten problem wystepuje od okreslonego pietra - to zatkane jest na pionie, pomiedzy ostatnim pietrem, na ktorym to zjawisko nie wystepuje a nastepnym pietrem. Naprawa awarii na istalacji wewnatrz budynku, na odcinku od zaworu za glownym wodomierzem do dodomierza mieszkaniowego nalezy do zarzadcy budynku.
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej
Czyli najlepiej by było zgłosić problem na piśmie zarówno do zarządcy wspólnoty oraz do wodociągów?
Żeby sobie zrobili pomiary i ustalili na jakim odcinku jest problem?
Bo telefoniczne interwencje u zarządcy niestety nic nie dają
Żeby sobie zrobili pomiary i ustalili na jakim odcinku jest problem?
Bo telefoniczne interwencje u zarządcy niestety nic nie dają
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej
Wypytaj lokatorow sasiednich budynkow - jesli tam jest wszystko O.K. to zlozyc pismo tylko do zarzadcy bydynku.
Dobrze by bylo zeby to pismo bylo podpisane przez wiekszosc lokatorow tego budynku.
Jesli problem jest w kilku budynkach - to pismo tez powinno trafic do zakladu wodociagow.
Dobrze by bylo zeby to pismo bylo podpisane przez wiekszosc lokatorow tego budynku.
Jesli problem jest w kilku budynkach - to pismo tez powinno trafic do zakladu wodociagow.
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej
Zgadza się. Ostatnio wpłyneło do nas (zarządu) podobne pismo i musieliśmy się tym zająć. To jest odpowiednia droga
. Podpowiedzieć mogę, że im więcej podpisów, tym lepiej.