Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
Witam serdecznie, mam pytanko co do instalacji grzewczej. Na rysunku widać rzut z góry budynku który ma być zaadaptowany na domek mieszkalny. 10mx 4m takie są jego rozmiary. Żółtym kolorem zaznaczyłem strefę która ma być ogrzewana grzejnikiem ( czerwony prostokąt) a błękitnym strefę gdzie chciałem zastosować ogrzewanie podłogowe PEX. Budynek jest z z lat 60-70. Sciany z czerwonej cegły, chcę dać styropian 10cm *wystarczy?. Pod częścią żółtą od okien w 50% jest podpiwniczony gdzie swobodnie moge wstawić piec węglowy 6 kw. Cała reszta to beton. I tu jeszcze pytanie jak docieplić podłogę?
-www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0d93d7e7d55dfc08.html
-www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0d93d7e7d55dfc08.html
Re: Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
jestem pod wrażeniem odzewu z waszej strony, ręce opadają...
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
1. Zapotrzebowanie ciepla - projektant bedzie to musial policzyc na miejscu.
2. Jesli ma byc to uklad mieszany to beda konieczne 2 grupy pompowe w tym jedna mieszajaca (do zasilania ukladu podlogowego)
3. Kociol na paliwo stale - wskazany jest uklad otwarty (nowe przepisy dopuszczaja uklad zamkniety pod warunkiem zastosowania ukladu schladzania kotla po przekroczeniu temperatury - tylko ze ten uklad wymaga wody z sieci miejskiej, a co jak akurat tej wody nie bedzie??) ewentulanie uklad mieszany z wymiennikiem - kociol w ukladzie otwartym, instalacja w zamknietym, polaczenie cieplne stanowi wymiennik ciepla
4. Dobrze by bylo zrobic tak czesc grzejnikowa, zeby mogla dzialac bez prady przy ok. polowie swojej mocy - da sie to zrobic stosujac gorny rozdzial i wieksze srednice rur prowadzaonych na odcinkach poziomych z spadkami, w tym przypadku musi byc obejscie pompy w czesci grzejnikowej. Na ogol wystarczy: do grzejnika rura 18mmCu, na 2..3 grzejniki rura 22mm Cu, na 4..6 grzejnikow rura 28mmCu, do naczynia wzbiorczego (rury bezpieczenstwa) 28mmCu. Rury bezpieczenstwa musza byc metalowe, pomiedzy kotlem i naczyniem otwartym nie wolno montowac pompy, zaworu, filtra ani innej armatury zwezajacej przekroj. Czesc podlogowa bez pompy dzialac nie bedzie.
5. izolacja podlogi - jest opisana w dostepnych instrukcjach systemow ogrzewania podlogowego. W czesci bez tego ogrzewania mozna zrobic podobnie tylko ze bez rur grzewczych.
2. Jesli ma byc to uklad mieszany to beda konieczne 2 grupy pompowe w tym jedna mieszajaca (do zasilania ukladu podlogowego)
3. Kociol na paliwo stale - wskazany jest uklad otwarty (nowe przepisy dopuszczaja uklad zamkniety pod warunkiem zastosowania ukladu schladzania kotla po przekroczeniu temperatury - tylko ze ten uklad wymaga wody z sieci miejskiej, a co jak akurat tej wody nie bedzie??) ewentulanie uklad mieszany z wymiennikiem - kociol w ukladzie otwartym, instalacja w zamknietym, polaczenie cieplne stanowi wymiennik ciepla
4. Dobrze by bylo zrobic tak czesc grzejnikowa, zeby mogla dzialac bez prady przy ok. polowie swojej mocy - da sie to zrobic stosujac gorny rozdzial i wieksze srednice rur prowadzaonych na odcinkach poziomych z spadkami, w tym przypadku musi byc obejscie pompy w czesci grzejnikowej. Na ogol wystarczy: do grzejnika rura 18mmCu, na 2..3 grzejniki rura 22mm Cu, na 4..6 grzejnikow rura 28mmCu, do naczynia wzbiorczego (rury bezpieczenstwa) 28mmCu. Rury bezpieczenstwa musza byc metalowe, pomiedzy kotlem i naczyniem otwartym nie wolno montowac pompy, zaworu, filtra ani innej armatury zwezajacej przekroj. Czesc podlogowa bez pompy dzialac nie bedzie.
5. izolacja podlogi - jest opisana w dostepnych instrukcjach systemow ogrzewania podlogowego. W czesci bez tego ogrzewania mozna zrobic podobnie tylko ze bez rur grzewczych.
Re: Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
Po ci te rury i piece w chalupie. Wydasz duzo pieniedzy i bedziesz biegal z wiadrem jak bedzie zimno. Zaloz ogrzewanie M-Therm maty 24 voltowe.
Zaoszczedzisz i bedziesz zadowolony. Pozdrawiam
Zaoszczedzisz i bedziesz zadowolony. Pozdrawiam
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
A poco 24 voltowe - nie lepiej na 230V.
Przeciez dodatkowy stopien transformacji to sa dodatkowe straty, a i tez przekroje przewodow po stronie 24V musza miec 10 razy wieksza obciazalnosc - gdyz prad bedzie 10 razy wiekszy.
Ma to uzasadnienie tylko wtedy gdy ze wzgledow bezpieczenstwa jest wymagana III klasa izolacji (urzadzenie zasilane napieciem bezpiecznym - np. podgrzewanie wanny - w tym przypadku nie moze byc wiecej niz 12V)
W zyciu byum nie zrobil wszystkiego na prad gdyz jest to najbardziej zawodny nosnik energii (brak mozliwosci magazynowania na terenie posesji), a sieci w tym kraju sa w stanie agonalnym.
Kto potewm zaplaci za zniszczone przez mroz instalacje wodne gdy pradu nie bedzie 2 tygodnie (a w zimie 2009/2010, w rejonie Czestochowy byla taka awaria).
Przeciez dodatkowy stopien transformacji to sa dodatkowe straty, a i tez przekroje przewodow po stronie 24V musza miec 10 razy wieksza obciazalnosc - gdyz prad bedzie 10 razy wiekszy.
Ma to uzasadnienie tylko wtedy gdy ze wzgledow bezpieczenstwa jest wymagana III klasa izolacji (urzadzenie zasilane napieciem bezpiecznym - np. podgrzewanie wanny - w tym przypadku nie moze byc wiecej niz 12V)
W zyciu byum nie zrobil wszystkiego na prad gdyz jest to najbardziej zawodny nosnik energii (brak mozliwosci magazynowania na terenie posesji), a sieci w tym kraju sa w stanie agonalnym.
Kto potewm zaplaci za zniszczone przez mroz instalacje wodne gdy pradu nie bedzie 2 tygodnie (a w zimie 2009/2010, w rejonie Czestochowy byla taka awaria).
Re: Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
Wyzuc te stare ksiazki . Zapoznaj sie wpierw z tym systemem , apotem mow o kosztach. Dlaczego nie 230V , ze wzgledu na koszty i zdrowie.
Powiedz mi jaki ogrzewanie /oprocz wiadra z weglem/ bedzie funkcjonowalo jak zabraknie pradu.
Powiedz mi jaki ogrzewanie /oprocz wiadra z weglem/ bedzie funkcjonowalo jak zabraknie pradu.
Re: Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
Zgadzam się z osobą która napisała po co Ci to?!
Pomyśl nad ogrzewaniem na podczerwień, Proste i bardzo tanie w eksploatacji. Żadnych zezwoleń kominów itd.
Pozdrawiam
Pomyśl nad ogrzewaniem na podczerwień, Proste i bardzo tanie w eksploatacji. Żadnych zezwoleń kominów itd.
Pozdrawiam