Problem z temparura na piecu na ekogroszek

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

lisfons
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 13 sty 2010, 12:26

Problem z temparura na piecu na ekogroszek

Post autor: lisfons »

Witam wszystkich. Ma problem z temperatura na piecu. Posiadam piec z pPleszewa od Biadały. Mam go trzy lata i róznie sie tam sprawuje w zalezności od węgla ale ogólnie chodził ok. Od paru dnia nie może podbić temeperatury wyżej niż 35 stopni. Na sterowaniu ręćznym nie ma problemu jesli przełąćze na automat tempertura leci w dół. Piec posiada sterownik Agon 2. Ustawienia na dzień dzisiejszy to:
cP 10, cb 5, PP 3, od 8, Łp 35, Łu 30, oG 12, cd 98, cu 24, Łc -, nc oF
Piec ma podajnik ślimakowy oraz retortę podłużną w kszałcie rynny. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Problem z temparura na piecu na ekogroszek

Post autor: Jarecki79 »

Wyczyść strefę napowietrzania palnika.
Od frontu, gdzie spada Ci popiół masz taką klapkę, odkręć ją i wyczyść napowietrzenie.

Do rynnowej retorty programowanie sterownika jest dość specyficzne, nie możesz dopuścić, aby żar mocno cofał się w stronę kosza, bo upalisz końcówkę ślimaka.

Argon 2:
cP 10 - to czas przedmuchu w stanie nadzoru, generalnie 10-15sekund sprawdza się najczęściej
cb 5 - to czas przerwy pracy dmuchawy w podtrzymaniu. 5 to 5minut, zakres 3-6minut stare instalacje, ok.10-15minut nowe, dobrze izolowane budownictwo
PP 3 - to krotnośc oznaczające, że co trzeci start dmuchawy w podawaniu dokręcane jest paliwo, tym dobierz pracę w taki sposób, aby żar nie cofał się zbyt mocno do kosza, jak przy PP3 mocno się cofa, to zadaj 2 lub 1.
od 8 to obroty dmuchawy w podtrzymaniu, spróbuj 6-7bieg
tP 35 to temperatur załączenia pompy C.O.
tu 30 to temperatura wyłączenia regulatora
oG 12 to maksymalne obroty dmuchawy w trybie grzania, spróbuj zakres 7-10bieg
cu 30 to czas między podawaniem, tym doreguluje się położenie żaru przy dochodzeniu do temp. zadanej
cd 15 to czas podawania paliwa, tutaj bym nie zmieniał, tylko do tego czasu dobrać trzeba odpowiednią przerwę
nc oF to nieaktywna pompa ładująca CWU (nie każdy ją podłącza)

lisfons
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 13 sty 2010, 12:26

Re: Problem z temparura na piecu na ekogroszek

Post autor: lisfons »

Witam Pana. Nie bardzo wiem o jaką klapkę chodzi.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Problem z temparura na piecu na ekogroszek

Post autor: Jarecki79 »

Masz palnik korytowy, pewnie powietrze idzie przez dziurki do węgla, przez te dziurki spada też pył, który przez 3lata mógł już zatkać drożność kanału nawiewnego.

W części tego typu palników na końcu, gdzie spada popiół była klapka mocowana na 2śruby, tutaj okresowo należy czyścić strefę napowietrzania.

Poszukaj producenta palnika i zobacz jak konserwować i czyścić Twój konkretny model palnika, ewentualnie dzwoń do producenta tego palnika.

lisfons
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 13 sty 2010, 12:26

Re: Problem z temparura na piecu na ekogroszek

Post autor: lisfons »

Witam Pana Jarecki. Miał Pan rację musiałem przeczyścić napowietrzanie palnika. Dziękuję za pomoc. :D

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Problem z temparura na piecu na ekogroszek

Post autor: Jarecki79 »

Cieszę się,że mogłem pomóc, tego typu konserwację powinieneś robic minimum po każdym zakończonym sezonie grzewczym.

Retorty korytowe mają jedną wielką zaletę- minimalne ryzyko zerwania zawleczki.
Ich zasad pracy i spalania mocno zbliżona jest do palników tłokowych, ale ślimak może podawać mniejsze porcje, co jest lepiej sterowalne.