mam pewien problem który mam nadzieję pomożecie mi rozwiązać - otóż na piętrze domu zdemontowałem kaloryfer i z jego podłączeń skorzystałem aby zasilić ogrzewanie podłowgowe.Pokój ma 16m.kwi położyłem ok.80m PEX 16 i mimo długotrwałego odpowietrzania ciągle grzeje mi tylko 1/3 podłogi.
I jeszcze pytanie dodatkowe - czy odpowietrzając zawór powrotu ma być zakręcony,czy odpowietrzać podczas normalnego obiegu wody?
Z góry dziękuję za dobre rady
podłogówka dodana
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Wavin Metalplast-Buk
- Aktywny

- Posty: 179
- Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
- Lokalizacja: Buk
- Kontakt:
Re: podłogówka dodana
Jeśi chodzi o odpowietrzanie to zawory muszą być otwarte. Instalacja musi pracować normalnie, tak aby ewentualne powietrze zdołało wydostać się przez odpowietrznik.
Co do połączenia pętli ogrzewania podłogowego pod grzejnik to z opisu wynika, że jest to dość duże pomieszczenie. Ilość zastosowanej rury powoduje znaczne opory w instalacji i woda ma trudności, aby przepływać przez pętle. Mniejszy opór ma przy przepływie przez grzejnik, stąd może być problem z grzaniem całej powierzchni ogrzewania podłogowego. Pytanie co się dzieje przy zamkniętym grzejniku? Czy wówczas pętla też nie pracuje? Jeśli tak to mamy zbyt duże opory w pętli i niewyregulowaną hydraulicznie instalację. Trudno powiedzieć coś więcej nie widząc całej instalacji. Pomóc powinien dobry instalator lub projektant instalacji wewnętrznych.
Co do połączenia pętli ogrzewania podłogowego pod grzejnik to z opisu wynika, że jest to dość duże pomieszczenie. Ilość zastosowanej rury powoduje znaczne opory w instalacji i woda ma trudności, aby przepływać przez pętle. Mniejszy opór ma przy przepływie przez grzejnik, stąd może być problem z grzaniem całej powierzchni ogrzewania podłogowego. Pytanie co się dzieje przy zamkniętym grzejniku? Czy wówczas pętla też nie pracuje? Jeśli tak to mamy zbyt duże opory w pętli i niewyregulowaną hydraulicznie instalację. Trudno powiedzieć coś więcej nie widząc całej instalacji. Pomóc powinien dobry instalator lub projektant instalacji wewnętrznych.
Re: podłogówka dodana
Moim zdaniem grzejniki odpowietrza się przy wyłączonej pompce cyrkulacyjnej z otwartymi zaworami. Zapobiega to zaciąganiu powietrza jeśli pompka jest na powrocie. Podlogówka na takiej powierzchni zasilana powrotem od grzejnika jest do zaakceptowania.