podłogówka dodana

Post autor: stanisz64 »

witam

mam pewien problem który mam nadzieję pomożecie mi rozwiązać - otóż na piętrze domu zdemontowałem kaloryfer i z jego podłączeń skorzystałem aby zasilić ogrzewanie podłowgowe.Pokój ma 16m.kwi położyłem ok.80m PEX 16 i mimo długotrwałego odpowietrzania ciągle grzeje mi tylko 1/3 podłogi.
I jeszcze pytanie dodatkowe - czy odpowietrzając zawór powrotu ma być zakręcony,czy odpowietrzać podczas normalnego obiegu wody?
Z góry dziękuję za dobre rady

Wavin Metalplast-Buk
Aktywny
Aktywny
Posty: 179
Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
Lokalizacja: Buk
Kontakt:

Re: podłogówka dodana

Post autor: Wavin Metalplast-Buk »

Jeśi chodzi o odpowietrzanie to zawory muszą być otwarte. Instalacja musi pracować normalnie, tak aby ewentualne powietrze zdołało wydostać się przez odpowietrznik.

Co do połączenia pętli ogrzewania podłogowego pod grzejnik to z opisu wynika, że jest to dość duże pomieszczenie. Ilość zastosowanej rury powoduje znaczne opory w instalacji i woda ma trudności, aby przepływać przez pętle. Mniejszy opór ma przy przepływie przez grzejnik, stąd może być problem z grzaniem całej powierzchni ogrzewania podłogowego. Pytanie co się dzieje przy zamkniętym grzejniku? Czy wówczas pętla też nie pracuje? Jeśli tak to mamy zbyt duże opory w pętli i niewyregulowaną hydraulicznie instalację. Trudno powiedzieć coś więcej nie widząc całej instalacji. Pomóc powinien dobry instalator lub projektant instalacji wewnętrznych.

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05

Re: podłogówka dodana

Post autor: mintcosta »

Moim zdaniem grzejniki odpowietrza się przy wyłączonej pompce cyrkulacyjnej z otwartymi zaworami. Zapobiega to zaciąganiu powietrza jeśli pompka jest na powrocie. Podlogówka na takiej powierzchni zasilana powrotem od grzejnika jest do zaakceptowania.