Witam EKSPERTÓW!
W tzw "poniemieckim" domku mam kłopoty z wilgocią. Przy wymianie drenażu kilka lat temu odkopano ściany aż do fundamentów, zaizolowano, wykop wypełniono grubym żwirem / kamyczkami, a na ścianę folia guzikowa. Ale chyba coś zostało źle wykonane, bo nadal mam trochę wykwitów soli mineralnych na ścianie wewnętrznej piwnicy.
Moje pytanie: czy w przestrzeń między folią guzikową a ścianę można by wlać jakiś środek (betonit ?) aby bez ponownego odkopywania trochę poprawić sytuację?
poprawa izolacji pionowej ściany zewnętrznej starego domu
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
- Brutus80
- rekomendowany doradca
- Posty: 245
- Rejestracja: 18 sie 2010, 15:05
- Lokalizacja: Kalisz
- Kontakt:
Re: poprawa izolacji pionowej ściany zewnętrznej starego dom
Rzeczywiście coś musiało pójść nie tak.
Co do wlania czegoś za folię kubełkową to obawiam się, że może ona być tak dociśnięta do ściany, że niewiele tam wpłynie i "guzik" to da.
Z czego była robiona izolacja?
Co do wlania czegoś za folię kubełkową to obawiam się, że może ona być tak dociśnięta do ściany, że niewiele tam wpłynie i "guzik" to da.
Z czego była robiona izolacja?
Pozdrawiam
Tomek BRUTUS Łuczak
Projekty, kosztorysy, nadzory - zapytaj.
Tomek BRUTUS Łuczak
Projekty, kosztorysy, nadzory - zapytaj.
Re: poprawa izolacji pionowej ściany zewnętrznej starego dom
Dzięki za reakcję,
No tak, pewnie coś nie wyszło. Po odkopaniu ściana została zaimpregnowana, położono 4cm styropianu i potem ta folia guzikowa no i gruby żwir to zasypał. Folia niewątpliwie jest mocno dociśnięta. Chodziło mi o coś, co by trochę uszczelniło, bo ta ew woda przecież tylko lekko na ścianę napiera. A na pewno jest też podciągana od ławy fundamentowej. W planie jest też wiercenie od strony piwnicy i iniekcja krystaliczna.
No tak, pewnie coś nie wyszło. Po odkopaniu ściana została zaimpregnowana, położono 4cm styropianu i potem ta folia guzikowa no i gruby żwir to zasypał. Folia niewątpliwie jest mocno dociśnięta. Chodziło mi o coś, co by trochę uszczelniło, bo ta ew woda przecież tylko lekko na ścianę napiera. A na pewno jest też podciągana od ławy fundamentowej. W planie jest też wiercenie od strony piwnicy i iniekcja krystaliczna.
-
BudowaZaGrosz
- Początkujący

- Posty: 17
- Rejestracja: 07 gru 2010, 9:21
- Lokalizacja: Polska
- Kontakt:
Re: poprawa izolacji pionowej ściany zewnętrznej starego dom
Witam,
Naturalnie można zastosować chemię budowlaną, sugeruję Sanabuild Fondo firmy Kerakoll, jest to środek impregnujący na bazie wodnej, hamuje proces zasolenia i intensyfikuje proces parowania, przeznaczony do naprawy murów poddanych zasoleniu.
Ewentualnie może Pan przemyśleć zastosowanie wymianę tynku na Sanabuild, jest przeznaczony do osuszania i rekonstrukcji wilgotnych murów oraz wykonywania tynków ochronnych w budynkach zabytkowych i nowobudowanych.
Naturalnie można zastosować chemię budowlaną, sugeruję Sanabuild Fondo firmy Kerakoll, jest to środek impregnujący na bazie wodnej, hamuje proces zasolenia i intensyfikuje proces parowania, przeznaczony do naprawy murów poddanych zasoleniu.
Ewentualnie może Pan przemyśleć zastosowanie wymianę tynku na Sanabuild, jest przeznaczony do osuszania i rekonstrukcji wilgotnych murów oraz wykonywania tynków ochronnych w budynkach zabytkowych i nowobudowanych.
Pozdrawiam
-
INIEKCJA KRYSTALICZNA
Re: poprawa izolacji pionowej ściany zewnętrznej starego dom
Witam kolego 
co do problemu podsiąkania kapilarnego, jak najbardziej polecam iniekcję krystaliczną, z resztą tej
metody nie trzeba przedstawiać bo jest ona bardzo znana /z uwagi na swoją skuteczność/ i dużo by pisać na jej temat więc polecę Ci stronę aby doczytać szczegółów gdyż dość dokładnie jest to tam opisane
www.greenteam-burza.pl
pozdrawiam
co do problemu podsiąkania kapilarnego, jak najbardziej polecam iniekcję krystaliczną, z resztą tej
metody nie trzeba przedstawiać bo jest ona bardzo znana /z uwagi na swoją skuteczność/ i dużo by pisać na jej temat więc polecę Ci stronę aby doczytać szczegółów gdyż dość dokładnie jest to tam opisane
www.greenteam-burza.pl
pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: poprawa izolacji pionowej ściany zewnętrznej starego dom
Skoro wykwity pojawiły się po "zaizolowaniu" to oznacza, że jakiś .... dał hydroizolację pod folię kubełkową. Jej rola to wody nie wpuścić... ale wypuścić - jak na instrukcji od foliijm47 pisze:Witam EKSPERTÓW!
W tzw "poniemieckim" domku mam kłopoty z wilgocią. Przy wymianie drenażu kilka lat temu odkopano ściany aż do fundamentów, zaizolowano, wykop wypełniono grubym żwirem / kamyczkami, a na ścianę folia guzikowa. Ale chyba coś zostało źle wykonane, bo nadal mam trochę wykwitów soli mineralnych na ścianie wewnętrznej piwnicy.
Moje pytanie: czy w przestrzeń między folią guzikową a ścianę można by wlać jakiś środek (betonit ?) aby bez ponownego odkopywania trochę poprawić sytuację?
http://www.isola.no/content/download/79 ... ars-07.pdf