poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Moderator: Redakcja e-dach.pl
poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Witam kolegów, kilka tyg temu powstał mój nowy komin. Firma która stawiała komin (cegła) , od razu wsadziła wkład ze stali nierdzewnej.
Moje pytanie brzmi jak ten wkład ma być łączony? Na moją logikę rury powinny być wpychane tak w siebie żeby ewentualne skropliny spływały wewnątrz rury na sam dół i następnie do wiaderka. Natomiast Ci goście złożyli rury tak ze sobą że spaliny nie wydostaną się na zewnątrz ( góra dolnej rury wąska, i na to kielich następnej rury), natomiast skropliny z górnej części wkładu mogą spływać zewnętrzną częścią rury. Które rozumowanie ( sposób montażu) jest poprawny?
Czy jeśli mam to źle wstawione muszę to wyciągnąć i poprawić (czym grozi zostawianie tego w takim stanie jak teraz? ) Próbowałem ruszyć ten wkład do góry nie chciał drgnąć, domyślam się że został dobity na amen. Piec pracujący z wkładem to piec olejowy.
Moje pytanie brzmi jak ten wkład ma być łączony? Na moją logikę rury powinny być wpychane tak w siebie żeby ewentualne skropliny spływały wewnątrz rury na sam dół i następnie do wiaderka. Natomiast Ci goście złożyli rury tak ze sobą że spaliny nie wydostaną się na zewnątrz ( góra dolnej rury wąska, i na to kielich następnej rury), natomiast skropliny z górnej części wkładu mogą spływać zewnętrzną częścią rury. Które rozumowanie ( sposób montażu) jest poprawny?
Czy jeśli mam to źle wstawione muszę to wyciągnąć i poprawić (czym grozi zostawianie tego w takim stanie jak teraz? ) Próbowałem ruszyć ten wkład do góry nie chciał drgnąć, domyślam się że został dobity na amen. Piec pracujący z wkładem to piec olejowy.
-
samouk
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Witam,
1. Nikt o zdrowych zmysłach nie buduje obecnie nowego komina z cegły aby zaraz do niego wsadzać stalowy wkład kominowy, bo wszystko to w sumie kosztuje drożej i jest mniej trwałe, niż postawiony od razu komin systemowy z wkładem ceramicznym
2. spaliny z kotła na olej zawierają sporo wody, więc wkład stalowy (jeśli już taki został zainstalowany) powinien być KWASOODPORNY a jego budowa powinna umożliwiać spływ skroplin (najlepiej od razu do kanalizacji). Ciekaw jestem, jak twojej ekipie udało się zmontować ten wkład w sposób, jak powyżej opisałeś. To chyba nie była ekipa instalatorów, ale jakiś...gang Olsena(?)
Pozdr.
1. Nikt o zdrowych zmysłach nie buduje obecnie nowego komina z cegły aby zaraz do niego wsadzać stalowy wkład kominowy, bo wszystko to w sumie kosztuje drożej i jest mniej trwałe, niż postawiony od razu komin systemowy z wkładem ceramicznym
2. spaliny z kotła na olej zawierają sporo wody, więc wkład stalowy (jeśli już taki został zainstalowany) powinien być KWASOODPORNY a jego budowa powinna umożliwiać spływ skroplin (najlepiej od razu do kanalizacji). Ciekaw jestem, jak twojej ekipie udało się zmontować ten wkład w sposób, jak powyżej opisałeś. To chyba nie była ekipa instalatorów, ale jakiś...gang Olsena(?)
Pozdr.
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Powiadasz ze komin systemowy tańszy ??? Ja się tu nie zgodzę.
Mnie komin 4 kanałowy z robocizną wyszedł ok 2tys zl + wkład z nierdzewki do olejaka 600zl.
jak za 2,6tys pokażesz mi komin systemowy 4 kanały wysokości 6m to zburzę mój i postawię nowy
Jedynie co musiałem dokupić to cegłę klinkierową, resztę materiału miałem.
Wkład został już poprawiony. Sposób wykonania przy 3-nikach był taki że umożliwiał montaż odwrotny. Domyślam się że wiedzieli już po montażu o błędzie i z lenistwa/ braku czasu nie chciało się im tego poprawić. To jedyna rzecz na jaką mogę sie poskarżyć. Komin postawili jak w książkach piszą, środek zaciągany, pełen klinkier itp.
Mnie komin 4 kanałowy z robocizną wyszedł ok 2tys zl + wkład z nierdzewki do olejaka 600zl.
jak za 2,6tys pokażesz mi komin systemowy 4 kanały wysokości 6m to zburzę mój i postawię nowy
Jedynie co musiałem dokupić to cegłę klinkierową, resztę materiału miałem.
Wkład został już poprawiony. Sposób wykonania przy 3-nikach był taki że umożliwiał montaż odwrotny. Domyślam się że wiedzieli już po montażu o błędzie i z lenistwa/ braku czasu nie chciało się im tego poprawić. To jedyna rzecz na jaką mogę sie poskarżyć. Komin postawili jak w książkach piszą, środek zaciągany, pełen klinkier itp.
-
samouk
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Mam nadzieję, że to ceny i robocizny i materiału?bronx pisze: Mnie komin 4 kanałowy z robocizną wyszedł ok 2tys zl + wkład z nierdzewki do olejaka 600zl.
jak za 2,6tys pokażesz mi komin systemowy 4 kanały wysokości 6m to zburzę mój i postawię nowy![]()
Jeśli pisałem o kominie systemowym, to nie znaczy, że zaraz o Schiedel'u.
Sprawdź np. cennik kominów niezłej firmy CJ-Blok (mam takie DWA po ok. 7m wysokości i obydwa kupione rok temu za podobną cenę, jak twój JEDEN).
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Ja ma komin 4 kanałowy tak! Nie jeden kanał spalinowy. Pokaż mi komin systemowy 4 kanałowy (spalinowy) w tej cenie 
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Proszę bardzo :
-http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/10,36/2/cennik__zestawy.html
Jednokanałowy z wentylacją
Ø 160mm
wymiary: 500x360 [PLN]
6 mb 1655,48
......
więc proszę z czym do ludzi
a gdzie moje pozostale 3 kanały ???
-http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/10,36/2/cennik__zestawy.html
Jednokanałowy z wentylacją
Ø 160mm
wymiary: 500x360 [PLN]
6 mb 1655,48
......
więc proszę z czym do ludzi
a gdzie moje pozostale 3 kanały ???
-
samouk
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Ja mam dwa kominy 7-metrowe (właśnie tej firmy) fi 200. Przy każdym dostawiony pustak wentylacyjny 2-kanałowy oraz oddzielny trzeci 7-metrowy komin wentylacyjny z pustaków 3-kanałowych - wszystko kupione rok temu za ok. 3500 zł. Jest to więc ŁĄCZNIE 2 kanały spalinowe fi 200 i 5 wentylacyjnych. To w sumie który zestaw jest bardziej opłacalny?
).
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
I widzisz kupione ze 3,5 tys a ile zapłaciłeś za robociznę, a jeszcze cegla klinkierowa na sam szczyt + jakas czapa, ile Cię wyszło wszystko z robocizną na gotowo? Ja jak już pisałęm zaplaciłem za wszystko na gotowo (sam komin bez wkladu do pieca olejowego) 2tys zl ( materiał i robocizna).
-
samouk
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
O.K., ale ja mam DWA kominy spalinowe o DUŻO WIĘKSZEJ średnicy i PIĘĆ kanałów wentylacyjnychbronx pisze:I widzisz kupione ze 3,5 tys a ile zapłaciłeś za robociznę, a jeszcze cegla klinkierowa na sam szczyt + jakas czapa, ile Cię wyszło wszystko z robocizną na gotowo? Ja jak już pisałęm zaplaciłem za wszystko na gotowo (sam komin bez wkladu do pieca olejowego) 2tys zl ( materiał i robocizna).
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Witam
Może ktoś z was kolegów się orientuje bo ja nie wiem o co chodzi. Już tłumaczę.
Mam komin z zamurowaną kwasuwką. Niestety jest on tak wymurowany, że rury się nie schodzą ( kilka sztuk nie jest ze sobą złożonych jak należy). W związku z powyższym część skroplin idzie w ściany komina a część ścieka do zbiornika.
Niestety po włożeniu wkładu elastycznego z kwasuwki ( tylko taki wchodzi bo komin jest wymurowany nierówno) skropliny przestały mi lecieć do zbiorniczka.
Teraz wyjąłem rurę elastyczną i skropliny znowu zaczęły lecieć.
Może ktoś się orientuje o co jest grane bo ja nie pojmuję.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Może ktoś z was kolegów się orientuje bo ja nie wiem o co chodzi. Już tłumaczę.
Mam komin z zamurowaną kwasuwką. Niestety jest on tak wymurowany, że rury się nie schodzą ( kilka sztuk nie jest ze sobą złożonych jak należy). W związku z powyższym część skroplin idzie w ściany komina a część ścieka do zbiornika.
Niestety po włożeniu wkładu elastycznego z kwasuwki ( tylko taki wchodzi bo komin jest wymurowany nierówno) skropliny przestały mi lecieć do zbiorniczka.
Teraz wyjąłem rurę elastyczną i skropliny znowu zaczęły lecieć.
Może ktoś się orientuje o co jest grane bo ja nie pojmuję.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
-
samouk
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Spróbuj te wkłady wyciągnąć przy pomocy mocnej kotwiczki na lince stalowej.
Jeśli te "wkłady" nie dadzą się wyjąć, to niestety czeka cię rozbiórka
.
Jeśli te "wkłady" nie dadzą się wyjąć, to niestety czeka cię rozbiórka
-
MistrzJan
- Superużytkownik

- Posty: 968
- Rejestracja: 05 mar 2009, 10:20
- Lokalizacja: Brwinów Milanówek 506391113
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Może punkt rosy był ponad kominem? Jan.
Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka
Niestety ta nierdzewka "gładka" siedzi dębowo bo jest dokładnie obmurowana i w narożniki napchane zaprawy !!! .
Nie wiem dokładnie co to oznacza, że punkt rosy był ponad kominem,
ale jak wyjąłem nierdzewkę elastyczną, została ta gładka, to od razu skropliny zaczęły schodzić do pojemnika ok. 2,5 l na dobę.
Dlatego zastanawiam się co jest grane.
Nie wiem dokładnie co to oznacza, że punkt rosy był ponad kominem,
ale jak wyjąłem nierdzewkę elastyczną, została ta gładka, to od razu skropliny zaczęły schodzić do pojemnika ok. 2,5 l na dobę.