Po remoncie słabe ciśnienie wody.

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

efish
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 19 wrz 2010, 22:13
Lokalizacja: białystok

Po remoncie słabe ciśnienie wody.

Post autor: efish »

Witam. Nie znam się dobrze na hydraulice ale postaram się wszystko dokładnie opisać. Mieszkam w starym domku drewnianym. Mam doprowadzoną tylko zimną wodę. Ciepłą grzeje się w 100l bojlerze z Biawaru .Przebudowałem trochę kuchnie i łazienkę. Hydraulik wykorzystał cześć instalacji wodnej opartej na rurach metalowych, i przedłużył ją rurami PEX. Przed remontem było ok a teraz mam słabe ciśnienie ciepłej wody. Po zakręceniu kurka słychać jakiś szum w rurach przez ok 2 sek, też mogę zatkać kran palcem i przez te 2 sek nie czyje praktycznie zadengo ciśnienia. Jak odkręcę razem kurek z ciepłą i zimną wodą ciepła praktycznie nie leci i słyszalny jest przy zakręceniu taki specyficzny dźwięk ( dochodzi z okolic bojlera)który na początku pojawiał się zawsze, teraz bardzo rzadko. Myślałem że hydraulik gdzieś za mocno przegiął rurę, ale nie, takie samo zjawisko jest ze wszystkich kranach( jeden znajduje się 40 cm od starej instalacji) a po drugie na początku spłuczkę do ciepłej wody i był taki sam efekt.
Co to może być, hydraulik był i rozkłada ręce, powiedział żeby zamontować jakiś kran z mieszalnikiem i wtedy będziemy myśleć. Do wstawienia pierwszego kranu mam jeszcze tydzień czasu. Może wy coś wymyślicie ?

Awatar użytkownika
tomo209
Aktywny
Aktywny
Posty: 173
Rejestracja: 05 gru 2008, 15:40
Lokalizacja: Golub-Dobrzyń
Kontakt:

Re: Po remoncie słabe ciśnienie wody.

Post autor: tomo209 »

Jak na moje z powodu wykorzystania części starej instalacji doszło do oderwania kamienia (w czasie przerabiania instalacji) który teraz blokuje przepływ wody prawdopodobnie na jakimś załamaniu, kolanku lub czymś podobnym.
Spróbować przepłukać rury w kierunku odwrotnym do normalnego przepływu wody. Niestety wymaga rozkręcenia instalacji.
Napisz jakie rezultaty gdy uda się rozwiązać problem:)

efish
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 19 wrz 2010, 22:13
Lokalizacja: białystok

Re: Po remoncie słabe ciśnienie wody.

Post autor: efish »

Przepłukanie nic nie dało, ale metodą dedukcji ustaliłem co było przyczyną. Puściłem ciepłą wodę i nasłuchiwałem skąd dobiega ten dziwny dźwięk. Ustaliłem że z okolic zaworu kulowego który znajduje się zaraz za bojlerem i zaworem odpowietrzającym. Rozkręciłem wszystko, ale zawór był ok. Przez przypadek zauważyłem że na zaworku odpowietrzającym strzałka idzie w odwrotnym kierunku niż kierunek wody :shock: Pojechałem do sklepu i upewniłem sie jeszcze u sprzedawcy że tak ma być jak ja myślę, kupiłem wszystkie złączki i rurki żeby zamontować to odwrotnie i cud ... wszystko działa i nic nie cieknie, a jakie ciśnienie . tak to informatyk stał się hydraulikiem :twisted:

Awatar użytkownika
tomo209
Aktywny
Aktywny
Posty: 173
Rejestracja: 05 gru 2008, 15:40
Lokalizacja: Golub-Dobrzyń
Kontakt:

Re: Po remoncie słabe ciśnienie wody.

Post autor: tomo209 »

Raczej to nie zaworek odpowietrzający lecz zawór bezpieczeństwa:) Gratuluję rozwiązania problemu:) Twój algorytm zadziałał:P