Post autor: ocwpzw »

mam problem z regulatorem titanic firmy prond. Po zimie przestawiłem go tak, by grzał tylko c.w.u. jak napisano w instrukcji, wszystko poszło gładko z menu ustawień zniknęlło ustawienie temperatury c.o., zostało tylko c.w.u. i myślałem że wszystko ok ale teraz chciałem ponownie przestawić go w poprzedni tryb grzania czyli c.o. i c.w.u. nastawilem wszystko jak w instrukcji ale pojawił sie problem mianowicie w menu ustawien konfiguracyjnych nie pojawił sie parametr ustawiena temperatury c.o. tak jak to było wcześniej. próbowałem różnych sposobów ale nie udało mi się go przywrócić. pomóżcie
ocwpzw

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: regulator kotła c.o. "titanic"

Post autor: Jarecki79 »

Powinien Pan ustawić temperaturę załączenie pompy C.O. na np.34st.C
Jeżeli zrobił Pan wyłącz dla pompy C.O. to jest tryb letni.

Jak to nie rozwiązuje problemu, proszę dzwonić do serwisu producenta, numery ma Pan naklejone na sterowniku z napisem ogólnopolski serwis sterownika TITANIC