Witam. W projekcie przyłącza do budynku mam kabel YKY5x10 ułożony w ziemi. Czy jest sens stosowanie na ten kabel rury osłonowej??? Jedni radza tak, inni tak....
Pozdrawiam Adam
Rura osłonowa na kabel ....
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
elpapiotr
Re: Rura osłonowa na kabel ....
Witam.
Przecież wyraźnie pisze (w projekcie) - ułożony w ziemi, nie w rurze osłonowej.
Owszem, są warunki do układania części kabla w osłonowych rurach, ale mogą dotyczyć :
- przepusty
- drogi
- chodniki
- skrzyżowania
- kolizje itd.
Jak sama nazwa wskazuje, kabel jest przystosowany do układania w ziemi.
Mnie ciekawi coś innego - skąd i dokąd biegnie ten kabel.
Chodzi o konkretne elementy przyłącza kablowego.
Przecież wyraźnie pisze (w projekcie) - ułożony w ziemi, nie w rurze osłonowej.
Owszem, są warunki do układania części kabla w osłonowych rurach, ale mogą dotyczyć :
- przepusty
- drogi
- chodniki
- skrzyżowania
- kolizje itd.
Jak sama nazwa wskazuje, kabel jest przystosowany do układania w ziemi.
Mnie ciekawi coś innego - skąd i dokąd biegnie ten kabel.
Chodzi o konkretne elementy przyłącza kablowego.
Re: Rura osłonowa na kabel ....
"..Przecież wyraźnie pisze (w projekcie) - ułożony w ziemi, nie w rurze osłonowej........
Jak sama nazwa wskazuje, kabel jest przystosowany do układania w ziemi...."
* Rozmawiałem z elektykiem, który doradzał mi by w taka rure włożyć kabel, ponieważ jak stwierdził były przypadki że gryzonie poprzegryzały taki kabel
"...Mnie ciekawi coś innego - skąd i dokąd biegnie ten kabel.
Chodzi o konkretne elementy przyłącza kablowego."
* Kabel ten będzie biegł zgodnie z projektem od skrzynki złacza kablowego ustawionego w linii ogrodzenia, do gł. tabl. rozdzielczej wewnatrz budynku..
Bardzo dziekuje za konkretną i szybka odpowiedż
Pozdrawiam Adam.
Jak sama nazwa wskazuje, kabel jest przystosowany do układania w ziemi...."
* Rozmawiałem z elektykiem, który doradzał mi by w taka rure włożyć kabel, ponieważ jak stwierdził były przypadki że gryzonie poprzegryzały taki kabel
"...Mnie ciekawi coś innego - skąd i dokąd biegnie ten kabel.
Chodzi o konkretne elementy przyłącza kablowego."
* Kabel ten będzie biegł zgodnie z projektem od skrzynki złacza kablowego ustawionego w linii ogrodzenia, do gł. tabl. rozdzielczej wewnatrz budynku..
Bardzo dziekuje za konkretną i szybka odpowiedż
Pozdrawiam Adam.
-
elpapiotr
Re: Rura osłonowa na kabel ....
Witam.
Jeszcze odpowiem - projektanata za d... , niech nie projektuje bzdur.
To, że prawdopodobnie ZE mu tak nakazuje, nie znaczy że jest dobrze.
Jeszcze odpowiem - projektanata za d... , niech nie projektuje bzdur.
To, że prawdopodobnie ZE mu tak nakazuje, nie znaczy że jest dobrze.
Re: Rura osłonowa na kabel ....
@ Omen07
* Rozmawiałem z elektykiem, który doradzał mi by w taka rure włożyć kabel, ponieważ jak stwierdził były przypadki że gryzonie poprzegryzały taki kabel
W ziemi ułożonych jest tysiące kabli i jakoś ich gryzonie nie gryzą. Z drugiej strony kto bogatemu zabroni układać kabel w rurze. Jak chcesz, nie ma problemu.
Trzeba wiedzieć że układać kabel w ziemi należy na podsypce z piasku, następnie przysypać go następną warstwą piasku i ułożyć folię wzdłuż trasy. Przy układaniu w rurze ta operacja odpada.
@elpapiotr
Jeszcze odpowiem - projektanata za d... , niech nie projektuje bzdur.
To, że prawdopodobnie ZE mu tak nakazuje, nie znaczy że jest dobrze.
Nie rozumiem pretensji do projektanta. Przecież Omen napisał że układanie w rurze proponuje mu elektryk.
* Rozmawiałem z elektykiem, który doradzał mi by w taka rure włożyć kabel, ponieważ jak stwierdził były przypadki że gryzonie poprzegryzały taki kabel
W ziemi ułożonych jest tysiące kabli i jakoś ich gryzonie nie gryzą. Z drugiej strony kto bogatemu zabroni układać kabel w rurze. Jak chcesz, nie ma problemu.
Trzeba wiedzieć że układać kabel w ziemi należy na podsypce z piasku, następnie przysypać go następną warstwą piasku i ułożyć folię wzdłuż trasy. Przy układaniu w rurze ta operacja odpada.
@elpapiotr
Jeszcze odpowiem - projektanata za d... , niech nie projektuje bzdur.
To, że prawdopodobnie ZE mu tak nakazuje, nie znaczy że jest dobrze.
Nie rozumiem pretensji do projektanta. Przecież Omen napisał że układanie w rurze proponuje mu elektryk.
-
elpapiotr
Re: Rura osłonowa na kabel ....
Witam.
Omen07 pisze:W projekcie przyłącza do budynku mam kabel YKY5x10 ułożony w ziemi.
Omen07 pisze:* Kabel ten będzie biegł zgodnie z projektem od skrzynki złacza kablowego ustawionego w linii ogrodzenia, do gł. tabl. rozdzielczej wewnatrz budynku..
Teraz już zrozumiałe, dlaczego pretensje do projektanta o kabel 5-żyłowy ?elek pisze:Nie rozumiem pretensji do projektanta. Przecież Omen napisał że układanie w rurze proponuje mu elektryk.