Różnicówka - prosze o pomoc

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: buraczane_pole »

elek pisze:Błąd polega na podłączeniu do różnicówki przewodu ochronnego PE - oznaczonego na czerwono. Przewód odłączyć i podłączyć bezpośrednio z naciskiem ozn. na schemacie +. .
a to dopiero ciekawe, ciekawe czy autor wątku przezyje takowy zabieg, w najlepszym przypadku huk błysk...czarny pysk :?

pierburg
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 25 lis 2009, 17:24

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: pierburg »

ale z was madrale... forum jest po to aby pomagac , wy nie zadajecie pytan jak sie na czyms nie znacie ?? jak tu same takie madre glowy to po co to forum skoro wszyscy wszystko wiedza i tylko potrafia sie nabijac smiechem.
gdybys byl taki madry to bys wyszkicowal tak jak ma byc ale moze sam nie jestes pewien ??
w temacie pisalem prosze o pomoc wiec po co te zbedne odpowiedzi ??

elpapiotr

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Może przeżyje, ale ... Kolego pierburg, nie słuchaj takich rad, jak zacytowane powyżej (rada Kolegi elek)
I nie o to chodzi, że nie chcemy pomóc, tylko jak sobie Kolega wyobraża przyspieszony, internetowy/forumowy kurs elektryki ?
Ja się jej uczę 40 lat i wciąż za mało umiem, a tu raptem 2-3 zdania i klient już wie.

Zadaj pytanie na forum prawnym - będzie odpowiedź ?
Zadaj pytanie na forum lekarskim - będzie odpowiedź ?

Jeżeli nie rozumiesz tego, co robisz - nie ryzykuj życiem i zdrowiem.

Rozumiesz Kolego, dlaczego :
- przez RCD nie można przepuścić przewodu PEN ?
- N przed RCD nie jest tym samym, co N za RCD ?
- kolejność łączeń nie jest przypadkowa ?
Itd, itd.

Podałem link do wyszukiwarki dla podłączeń RCD - jaki efekt i wnioski, Kolego pierburg ?
Jak Kolega zrealizuje ochronę uzupełniajacą, bez wiedzy na temat ochrony przed dotykiem pośrednim ?

I tłumaczenie, że takie czasy, że bieda w kraju nie trafia do przekonania.
Z prądem nie ma zartów, dlatego ostrożność bardzo wskazana.

pierburg
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 25 lis 2009, 17:24

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: pierburg »

tak google sa super ale dodam ze zrobilem te polaczenie wedlug rady jakiegos goscia na forum elektroda, czyli przeczytalem temat i obejrzalem rysunki .
Fakt ze nie jestem elektrykiem ale 15 lat temu kladlem w moim domu kapletna instalacje elektryczna ( bez wiedzy co to "N" PN itd ) i do tej pory wszystko dziala i wszyscy zyja. natomiast z roznicowka nie mialem nigdy stycznosci wiec chcialem tylko schemat pogladowy , a nikt chyba nie jest takim debilem aby cos zle polaczyc jesli posiada schemat.
Prosilem tylko o to wiec po co tyle proznego gadania ? i tak sam to zrobie z wasza pomoca lub nie!!

elpapiotr

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: elpapiotr »

Witam.
Kolega pierburg pisze:15 lat temu kladlem w moim domu kapletna instalacje elektryczna ( bez wiedzy co to "N" PN itd ) i do tej pory wszystko dziala i wszyscy zyja.
Wobec powyższego poproszę o opis tej instalacji - jaki układ sieci w domu/budynku (ZE podała w umowie przyłączeniowej i protokole odbioru technicznego),
ilu żyłowa, ile obwodów, jakie przekroje, jakie zabezpieczenia, a obiecuję, że dam ten schemat podłączenia RCD.

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: Pawlogen »

..........Ludzie przecież to Płacz i Zgrzytanie zębów..... !!!!!

Proponuje dla Pana teleturniej

O to Pytanie:

Jak wykonać podłączenie RCD ??

Podpowiedzi
Samemu ? (... + rezerwacja na miejskim cmentarzu , zakup dębowego futerału )
Zlecić Wykwalifikowanemu Elektromonterowi ? ( strata od 50 do + .... PLN )



Odpowiedzi ..... To już zależy od Właściciela nieszczęsnej różnicówki

elpapiotr

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: elpapiotr »

Witam.

E tam, od razu płacz....
Przecież autor tematu napisał na początku, że bieda w kraju.
Ale na różnicówkę 4-polową go stać. Takie czasy.



No i to by było na tyle w tym temacie. :D

pierburg
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 25 lis 2009, 17:24

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: pierburg »

A wystarczylo dac tylko taki schemat i po krzyku !
Obrazek

elpapiotr

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Niestety, nie może Kolega podłączać przewodu PE do przewodu N.

pierburg
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 25 lis 2009, 17:24

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: pierburg »

a czemu niby nie ?Taki znalazlem schemat i taki sam wyrysowali mi elektrycy
Obrazek

elpapiotr

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: elpapiotr »

Witam.

I widać istotną różnicę ?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: Paweł_Małek »

I to zasadnicza roznice widac:-)

elek
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 27 sie 2010, 12:20

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: elek »

@ elpapiotr - I widać istotną różnicę ?
@ Paweł_Małek - I to zasadnicza roznice widac:-)

pierburg narysował schemat prawidłowo, pomijając niektóre oznaczenia i brak uziemienia roboczego punktu podziału PEN. Co koledzy widzicie nieprawidłowego? Może mi wyjaśnicie bo nie wiem o co kaman. :?:

elpapiotr

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Jaki powinien być przekrój przewodu PEN ?

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Post autor: buraczane_pole »

o ile tam wogóle jest PEN

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”