Witam, mam w łazience przepływowy ogrzewacz wody do którego jest podłaczony kabel siłowy, chciałbym teraz zmienić miejsce tego ogrzewacza, i powstaje pytanie jak przedłuzyc ten kabel siłowy? Czy mozna zrobić coś w rodzaju puszczki z kostka i w ten sposób przedłuzyć kabel?
Re: Problem kablem prądu siłowego
siła w łazience? Strach się bać 
Wyprowadzić podgrzewacz i siłę poza łazienkę !!!!! (np na drugą stronę ściany - kuchnia czy przedpokój/korytarz) Do łazienki wprowadzić tylko rurę z podgrzaną wodą.
Wyprowadzić podgrzewacz i siłę poza łazienkę !!!!! (np na drugą stronę ściany - kuchnia czy przedpokój/korytarz) Do łazienki wprowadzić tylko rurę z podgrzaną wodą.
-
elpapiotr
Re: Problem kablem prądu siłowego
Witam.
Kolego wolff, najpierw zapoznaj się z polską normą
PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy.,
a później udzielaj takich rad.
Kolego wolff, najpierw zapoznaj się z polską normą
PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy.,
a później udzielaj takich rad.
Re: Problem kablem prądu siłowego
Przypominam ze kwestją jest tutaj przedłużenie kabla a nie lokalizacja.
-
elpapiotr
Re: Problem kablem prądu siłowego
Witam.
Przypominam, że kwestią jest tutaj bezpieczeństwo użytkowników rozpatrywanej łazienki, w której :
- najprawdopodobniej w strefie 1 znalazł się odłączony przewód od podgrzewacza wody, który "musi" zostać przedłużony i powtórnie podłączony do podgrzewacza zmieniającego lokalizację.
Wobec powyższego :
- wspomniany przewód powinien być na głębokości 5 cm
- w tym miejscu nie dopuszcza się instalowania puszek, rozgałęźników i odgałęźników.
Zrobił się dylemat, patrząc na sprawę z punktu widzenia norm i przepisów.
Jedynym wyjściem jest wykonanie mufy na przewodzie i "zatopienie" jej w odpowiedni sposób w ścianie.
Przypominam, że kwestią jest tutaj bezpieczeństwo użytkowników rozpatrywanej łazienki, w której :
- najprawdopodobniej w strefie 1 znalazł się odłączony przewód od podgrzewacza wody, który "musi" zostać przedłużony i powtórnie podłączony do podgrzewacza zmieniającego lokalizację.
Wobec powyższego :
- wspomniany przewód powinien być na głębokości 5 cm
- w tym miejscu nie dopuszcza się instalowania puszek, rozgałęźników i odgałęźników.
Zrobił się dylemat, patrząc na sprawę z punktu widzenia norm i przepisów.
Jedynym wyjściem jest wykonanie mufy na przewodzie i "zatopienie" jej w odpowiedni sposób w ścianie.
Re: Problem kablem prądu siłowego
Wreszcie padło coś o jakiejś mufie, ale dokłądnie jaka ona ma byc?
Ewentualna puszka i tak byłaby poza łazienka.
Przepływowy ogrzewacz jest w łazience juz od conajmniej 10 lat.
I znajdije sie w strefie najwyżej 3.
Ewentualna puszka i tak byłaby poza łazienka.
Przepływowy ogrzewacz jest w łazience juz od conajmniej 10 lat.
I znajdije sie w strefie najwyżej 3.
Re: Problem kablem prądu siłowego
Jeżeli już sztukować przewód siłowy to też bym był za mufą łączeniową , stawianie puszki P3 w ścianie i spinanie na pierścieniu też jest możliwe ale ja bym tak nie robił , natomiast jeżeli Pan nie wie co to mufa proponowałbym zlecić pracę elektrykowi zapłacić i mieć spokojny sen