Chcę przerobić poddasze do zamieszkania. Zrzuciłem stare wylewki z poddasza - było to w sumie 10cm żużlu + wylewki (w proporcji jak wyszło). Okazało się że strop (beton+zbrojenie z pretów) jest zapadnięty i są pęknięcia w odległości ok.10cm od ścian. Np. nad pomieszczeniem 5x5m środek pomieszczenia obniżony jest o ok.10cm. Nie mam odwagi ignorować problemu.
Pytanie:
1. Czy dać styropian, zrobić lekką wylewkę (jaką? perlit?) i jakoś to będzie.
2. Może da się tak zrobić "klasyczną" wylewkę (profile? siatki?) aby nie obciążała dodatkowo stropu.
3. Czy może jakoś podwieszac strop? Nie wchodzi w grę jakiś słup w pomieszczeniu poniżej. Jak można podwieszać strop?
Problem wydaje się typowy, ale nie umiem znaleźć konkretnej porady na forum.
Jak poradzić sobie z zapadniętym stropem?
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Witam.
Problem według mnie jest głębszy niż się wydaje.
Polska Norma ,,Konstrukcje betonowe i spężone. Obliczenia statyczne i projektowanie."
PN-B-03264;2002 dopuszcza w tej płycie stropowej ( rozpiętość 5 m) ugięcie max. 2,5 cm
Nie jest to więc 10 cm, ale dużo mniej. Nadmierne ugięcie, rysa w pobliżu podpory na górnej powierzchni stropu świadczy o przeciążeniu elementu z powodu jego małej nośności. Użytkowanie mieszkalne stropu, jego dalsze dociążanie elementami wykończenia na pewno spowoduje jego dalsze ugięcia i może spowodować w końcu awarię konstrukcji stropu (zawalenie albo w najlepszym przypadku spękanie tynku).
Radzę skonsultować się z kompetentnym inżynierem budowlanym.
Problem według mnie jest głębszy niż się wydaje.
Polska Norma ,,Konstrukcje betonowe i spężone. Obliczenia statyczne i projektowanie."
PN-B-03264;2002 dopuszcza w tej płycie stropowej ( rozpiętość 5 m) ugięcie max. 2,5 cm
Nie jest to więc 10 cm, ale dużo mniej. Nadmierne ugięcie, rysa w pobliżu podpory na górnej powierzchni stropu świadczy o przeciążeniu elementu z powodu jego małej nośności. Użytkowanie mieszkalne stropu, jego dalsze dociążanie elementami wykończenia na pewno spowoduje jego dalsze ugięcia i może spowodować w końcu awarię konstrukcji stropu (zawalenie albo w najlepszym przypadku spękanie tynku).
Radzę skonsultować się z kompetentnym inżynierem budowlanym.
Odpowiedz czy dobrze zrozumiałem -
Czy wszystkie te "zapadliska" stwierdziłeś po usunięciu warstw posadzkowych?
Czy stwierdziłeś je od spodu w pomieszczeniu poniżej?
Jaka jest grubość stropu w miejscu największego doła?A jaka przy krawędzi?
Czy widzisz zbrojenie na wierzchu płyty czy nie?Jeśli nie zrób odkrywkę do prętów (nie niżej) punktowo ot na powierzchni 20x20 cm w miejscu najwyższym i najniższym płyty.Jaka jest grubość betonu od wierzchu do prętów?A jaka od odkrytych pretów do spodu stropu (poprzez odczyt po wywierceniu wiertłem)
Czy umiałbyś stwierdzić czy płyta betonu jest krzyżowo zbrojona?Czy jednokierunkowo?
Czy wszystkie te "zapadliska" stwierdziłeś po usunięciu warstw posadzkowych?
Czy stwierdziłeś je od spodu w pomieszczeniu poniżej?
Jaka jest grubość stropu w miejscu największego doła?A jaka przy krawędzi?
Czy widzisz zbrojenie na wierzchu płyty czy nie?Jeśli nie zrób odkrywkę do prętów (nie niżej) punktowo ot na powierzchni 20x20 cm w miejscu najwyższym i najniższym płyty.Jaka jest grubość betonu od wierzchu do prętów?A jaka od odkrytych pretów do spodu stropu (poprzez odczyt po wywierceniu wiertłem)
Czy umiałbyś stwierdzić czy płyta betonu jest krzyżowo zbrojona?Czy jednokierunkowo?
Goń z tym przypadkiem do inżyniera konstruktora bo sprawa nie wygląda ciekawie.
Metod zaradczych jest kilka ale zdaj się na projektanta, który osobiście odwiedzi budowę i przeanalizuje sytuację.
Zerknij na stronę:
i pokaż ją projektantowi. Może jedno z rozwiązań wzmacniania włóknami węglowymi albo aramidowo-węglowymi przyda mu się przy projektowaniu wzmocnienia.
Metod zaradczych jest kilka ale zdaj się na projektanta, który osobiście odwiedzi budowę i przeanalizuje sytuację.
Zerknij na stronę:
Kod: Zaznacz cały
http://www.mcbauchemie.pl/technologie/wzmacnianie-konstrukcji-matami-i-tasmami-z-wlokien-weglowych.htmlRe: Jak poradzić sobie z zapadniętym stropem?
Polecam w tym akurat konkretnym przypadku układ perlit+wylewka Izocer B-600 a zapewni Ci długoletnie i bezstresowe użytkowanie. Masz ciszę, ciepło i lekkość całości konstrukcji bo jeden jak i drugi składnik posiada te właściowości a przy tym jest to wszystko niepalne. Wiem, bo sam to zastosowałem - polecam w 100%.