Fazy RST a pomiary licznika
Witam. Czy w liczniku trójfazowym sieci 380 V jest potrzebna kolejność faz RST? Czy ma to wpływ na pomiar?
Będzie to podlicznik.
Będzie to podlicznik.
- piotrkam1982
- Aktywny

- Posty: 110
- Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
- Lokalizacja: Poznań-Kórnik
- Kontakt:
Re: Fazy RST a pomiary licznika
Witam jeżeli podłączasz urządzenie które potrzebuje zgodność faz to i tak się to zmienia przy podłączeniu docelowym. Natomiast w liczniku - tak jak przedmówca - nie jest to potrzebne, aczkolwiek zawsze ułatwiło by życie gdybyś był pewien, że L1 to L1...no ale nadgorliwość gorsza od faszyzmu - tak mówią... mitem jest też doprowadzanie do wej/wyj przewodu neutralnego. Spokojnie można zostawić go w zabezpieczeniu przedlicznikowym z kostką, lub ZUGiem i podłączyć doń przewód 1,5mm2 i podłączyć do wej. licznika pod styk N - potrzebny jest tylko po to by licznik się kręcił...bez tego nie ruszy
... ufufuffff...się rozpisałem.
-
elpapiotr
Re: Fazy RST a pomiary licznika
Witam.
Kolego piotrkam1982 - jeszcze raz, spokojnie i po polsku, bo zgłupiałem, co autor ma na myśli.mitem jest też doprowadzanie do wej/wyj przewodu neutralnego. Spokojnie można zostawić go w zabezpieczeniu przedlicznikowym z kostką, lub ZUGiem i podłączyć doń przewód 1,5mm2 i podłączyć do wej. licznika pod styk N - potrzebny jest tylko po to by licznik się kręcił...bez tego nie ruszy ...
Re: Fazy RST a pomiary licznika
Panu Piotrowi chodzi chyba o to żeby zero dojścia i odejścia zapiąć na zugu z którego wyskoczyć na zegar , ale mi się wydaje to bezcelowe skoro w liczniku jest przygotowany odpowiedni zacisk
- piotrkam1982
- Aktywny

- Posty: 110
- Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
- Lokalizacja: Poznań-Kórnik
- Kontakt:
Re: Fazy RST a pomiary licznika
...a no widzicie!
...czasem gdy mamy grubaski (16-25) do podłączenia, ten sposób się sprawdza. Dokładnie chodzi o połączenie przewodu grubbbego
z cienkim - potocznie - przy pomocy kostki lub złączki typu ZUG - chodzi w tym o to, że nie musimy męczyć się z ośmioma przewodami tylko z sześcioma...niby dwa mniej ale czasem ratuje to tyłek, zwłaszcza jak przewód to drut i/lub wielodrut.
...czasem gdy mamy grubaski (16-25) do podłączenia, ten sposób się sprawdza. Dokładnie chodzi o połączenie przewodu grubbbego
-
elpapiotr
Re: Fazy RST a pomiary licznika
Witam.
Po pierwsze - podlicznik nigdy nie będzie podłączony przewodami 25 mm2.
Po drugie - dobra praktyka instalatorska nakazuje do licznika wpiąć takie same przewody wej/wyj, tzn. materiał, przekrój, rodzaj.
Po trzecie, licznik energii elektrycznej pomiaru bezpośredniego może być podączony do mocy 40 kW, powyżej już podłączamy w układzie półpośrednim i pośrednim.
Po czwarte - po co dawać przewody o przekroju > 16 mm2 do instalacji obciążonej 63 A ?
Po piąte wreszcie - podlicznik powinien być również zaplombowany/zabezpieczony przed manipulowaniem w nim w celu prawidłowego rozliczania energii zużywanej.
PS. No, chyba że chodzi o układ bezpośredni, w torze 3-przewodowym, lub o układ Arona, to inna sprawa.
Po pierwsze - podlicznik nigdy nie będzie podłączony przewodami 25 mm2.
Po drugie - dobra praktyka instalatorska nakazuje do licznika wpiąć takie same przewody wej/wyj, tzn. materiał, przekrój, rodzaj.
Po trzecie, licznik energii elektrycznej pomiaru bezpośredniego może być podączony do mocy 40 kW, powyżej już podłączamy w układzie półpośrednim i pośrednim.
Po czwarte - po co dawać przewody o przekroju > 16 mm2 do instalacji obciążonej 63 A ?
Po piąte wreszcie - podlicznik powinien być również zaplombowany/zabezpieczony przed manipulowaniem w nim w celu prawidłowego rozliczania energii zużywanej.
PS. No, chyba że chodzi o układ bezpośredni, w torze 3-przewodowym, lub o układ Arona, to inna sprawa.
- piotrkam1982
- Aktywny

- Posty: 110
- Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
- Lokalizacja: Poznań-Kórnik
- Kontakt:
Re: Fazy RST a pomiary licznika
ad1. Według projektów wykonuję instalację - tak jak napisałem, choć czasem to oczywista bzdura bo niepotrzebnie projektanci zawyżają przekroje.elpapiotr pisze: Po pierwsze - podlicznik nigdy nie będzie podłączony przewodami 25 mm2.
Po drugie - dobra praktyka instalatorska nakazuje do licznika wpiąć takie same przewody wej/wyj, tzn. materiał, przekrój, rodzaj.
Po trzecie, licznik energii elektrycznej pomiaru bezpośredniego może być podączony do mocy 40 kW, powyżej już podłączamy w układzie półpośrednim i pośrednim.
Po czwarte - po co dawać przewody o przekroju > 16 mm2 do instalacji obciążonej 63 A ?
Po piąte wreszcie - podlicznik powinien być również zaplombowany/zabezpieczony przed manipulowaniem w nim w celu prawidłowego rozliczania energii zużywanej.
ad2. Nie zawsze to co dała energetyka jest takie samo co daje właściciel instalacji...a powinno...
ad3. zgadzam się
ad4. patrz ad1.
ad5. kto mówił o niewłaściwym podłączeniu i/lub manipulowaniu ?