Jaki rekuperator
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Jaki rekuperator
Witam serdecznie.
Czytałem wiele informacji i szczerze mówiąc, coraz mniej wiem.
Naczytałem się dużo dobrego o Brink - Renovent HR ale nie do końca wiem czy dla mnie jest dobry dlatego proszę o porady. No i trochę kosztuje.
Powierzchnia użytkowa 225 m kwadratowych, wysokość pomieszczeń 2,60m
Budynek składa się z piwnicy osadzonej w ziemi w której ma być rekuperator koło pieca gazowego, parteru i piętra w skosach.
Na parterze przewidziany jest kominek, dom budowany jest na Podhalu a więc dość długawa i często mroźna zima, boje się przymarzania rekuperatora.
W projekcie mam wpisany rekuperator o wydajności 360 m/h
Myślałem o GWC ale rozmawiają cz firmami usłyszałem, że są problemy z bakteriami a po roku bardzo często spada wydajność takiego źródła. Myślałem nad glikolowym ale cena tez jest duża. Ale wolę tez raz wydać na coś lepszego by później nie mieć problemów.
Dlatego bardzo proszę o pomoc, co byście polecali, na co zwracać uwagę ?
Pozdrawiam
Czytałem wiele informacji i szczerze mówiąc, coraz mniej wiem.
Naczytałem się dużo dobrego o Brink - Renovent HR ale nie do końca wiem czy dla mnie jest dobry dlatego proszę o porady. No i trochę kosztuje.
Powierzchnia użytkowa 225 m kwadratowych, wysokość pomieszczeń 2,60m
Budynek składa się z piwnicy osadzonej w ziemi w której ma być rekuperator koło pieca gazowego, parteru i piętra w skosach.
Na parterze przewidziany jest kominek, dom budowany jest na Podhalu a więc dość długawa i często mroźna zima, boje się przymarzania rekuperatora.
W projekcie mam wpisany rekuperator o wydajności 360 m/h
Myślałem o GWC ale rozmawiają cz firmami usłyszałem, że są problemy z bakteriami a po roku bardzo często spada wydajność takiego źródła. Myślałem nad glikolowym ale cena tez jest duża. Ale wolę tez raz wydać na coś lepszego by później nie mieć problemów.
Dlatego bardzo proszę o pomoc, co byście polecali, na co zwracać uwagę ?
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Prośba o pomoc w doborze rekuperatora
Ceny dobrych reku z aluminiowym wymiennikiem są dość wysokie - mniej więcej 1000 zł za 100m3/h - netto.
Co do opinii... Albo je piszą użytkownicy - a ci są zawsze zadowoleni, bo każda wentylacja regulowana jest lepsza od "naturalnej" , albo montażyści --- ci polecają tego producenta z którym mają umowę, lub te centrale na które jest największy rabat. Czyli najtańsze (ale w zakupie, nie katalogowo)
Na co patrzeć… wentylatory EC, wymiennik aluminiowy, szumy do 30dB, łatwość wymiany filtrów i cena ( wymiana G3 do 20 zł F5 do 30-40) jak jest gwc – to bypass .-
Co do opinii... Albo je piszą użytkownicy - a ci są zawsze zadowoleni, bo każda wentylacja regulowana jest lepsza od "naturalnej" , albo montażyści --- ci polecają tego producenta z którym mają umowę, lub te centrale na które jest największy rabat. Czyli najtańsze (ale w zakupie, nie katalogowo)
Na co patrzeć… wentylatory EC, wymiennik aluminiowy, szumy do 30dB, łatwość wymiany filtrów i cena ( wymiana G3 do 20 zł F5 do 30-40) jak jest gwc – to bypass .-
Re: Prośba o pomoc w doborze rekuperatora
Czy jest sens kupować reku bypass ale bez GWC ?
boję się czy nie będzie przymarzał przy długich mrozach
Miał Pan do czynienia z Brink - Renovent HR ?
Co to są wentylatory EC ?
boję się czy nie będzie przymarzał przy długich mrozach
Miał Pan do czynienia z Brink - Renovent HR ?
Co to są wentylatory EC ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaki rekuperator
Bez sensuCzy jest sens kupować reku bypass ale bez GWC ?
Będzie.boję się czy nie będzie przymarzał przy długich mrozach
Oglądałem... ale się nie zdecydowałem. Nie lubię plastikowych wymienników ciepła, gdy ktoś obniża koszty produkcji wprowadzając taki "kwiatek" nie cto się odbije na cenie. Nie przepadam też gdy ktoś podaje, że ma wentylatory prądy stałego - a sterownik jest od wentylatorów AC.. Kolejna wada to Brink ma wyłącznie nawiewu przy mrozach, to dość przykre gdy ma się kominek.Miał Pan do czynienia z Brink - Renovent HR ?
To wentylatory prądu stałego ale elektronika jest w korpusie nie na zewnątrz. Drogie, świetne, ciche, oszczędne - szkoda, że nie montowane w brinku.Co to są wentylatory EC ?
Re: jaki rekuperator
kolego mam brinka large - zuzycie pradu przy wydatku 100m3/h - to tylko 18 W!!!
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaki rekuperator
Prąd jest w A ... Zużycie w kWh...
To co 18A czy kWh...
To co 18A czy kWh...
Re: jaki rekuperator
oczywiście moc 18 W przy wydatku 100m3/h - napisalem skrotem myslowym...
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaki rekuperator
Jak Pan to zmierzył ( te 18W)... Jak byk przy I prędkości jest 0.11A!
Skąd Pan wie, że tam są wentylatory DC ? Przecież sterowanie "1" "2" "3" - to odejścia od transformatora! Wentylatory DC steruje się sygnałem od 1 do 10V.
Skąd Pan wie, że tam są wentylatory DC ? Przecież sterowanie "1" "2" "3" - to odejścia od transformatora! Wentylatory DC steruje się sygnałem od 1 do 10V.
Re: jaki rekuperator
Brink ma silniki prądu stałego sterowane sygnałem 0-10V - tyle że za pośrednictwem programatora, który posiada trzy umowne biegi - bieg I oznacza w HR Large 100 m3/h, bieg II 200 m3/h, III 300 m3/h. Nie ma to nic wspólnego z odczepami trafo. Można sobie dowolnie (znaczy płynnie) korygować wydajności nawiewu/wywiewu, w celu zrównoważenia instalacji. Dobrze przemyślany rekuperator.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaki rekuperator
Zaletą wentylatorów DC jest płynna regulacja, jaki jest więc sens robienia do nich droższego układu stopniowego?
Czy Pan uważa plastikowy wymiennik za lepszy od aluminiowego?
Czy wyłącznie nawiewu przy niskich temperaturach to jest "przemyślane"
Czy cena powyżej 3000-3500 zł za 400-tkę to nie zdzierstwo?
Czy Pan uważa plastikowy wymiennik za lepszy od aluminiowego?
Czy wyłącznie nawiewu przy niskich temperaturach to jest "przemyślane"
Czy cena powyżej 3000-3500 zł za 400-tkę to nie zdzierstwo?
Re: jaki rekuperator
Nie piszę, że to super okazja, tylko odpisuję że Brink ma silniki prądu stałego.
Jego cena rzeczywiście jest za wysoka.
Ukończył Pan prace nad własną centralą?
Jego cena rzeczywiście jest za wysoka.
Ukończył Pan prace nad własną centralą?
-
Profesjonalna-Wentylacja
- Początkujący

- Posty: 30
- Rejestracja: 24 lip 2010, 8:03
Re: jaki rekuperator
To zdecydowanie za dużo,tym bardziej że 400-tkę można kupić taniej,wystarczy dobrze poszukać. Nie bardzo widzę sens jej montowania jeżeli mamy do czynienia z płynną regulacja,po co zatem robić układ stopniowy?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaki rekuperator
Udało się ! jest naprawdę cicha, a wentylatory EC są super... a sterowanie nimi - bajka!Indiana pisze:Nie piszę, że to super okazja, tylko odpisuję że Brink ma silniki prądu stałego.
Jego cena rzeczywiście jest za wysoka.
Ukończył Pan prace nad własną centralą?

Re: jaki rekuperator
pozwolę sobie zapytać o uzasadnienie bo mam odmienne zdanieTomasz_Brzeczkowski pisze:Bez sensuCzy jest sens kupować reku bypass ale bez GWC ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaki rekuperator
Bypass jest do gwc, lub kaseta letnia. W rotorach - nie kręci się bęben.