Witam,prosiłbym o poradę :
Instalator chce mi założyć kolektor próżniowy(gazowy). Chcemy mieć ciepłą wodę w zimę (ale nasz rejon -SUWAŁKI,w podlaskim) jest zimą dość często zachmurzony więc instalator proponuje mi ,aby zwiększyć gęstość rurek (o 15 sztuk) w kolektorze o powierzchni 1,5 m2.
Moje pytanie brzmi,czy to się opłaca,czy lepiej pomyśleć o innym typie kolektora?Jakiej temperatury wody można się spodziewać w sezonie zimowym?
Czy kolektor próżniowy(gazowy) w tej konfiguracji będzie mniej wydajny od kolektora próżniowego-cieczowego?
Producentem moich kolektorów będzie firma LAZUR ,może ktoś się wypowiedzieć o tej firmie i jej produktach? Pozdrawiam
Instalator chce mi założyć kolektor próżniowy(gazowy). Chcemy mieć ciepłą wodę w zimę (ale nasz rejon -SUWAŁKI,w podlaskim) jest zimą dość często zachmurzony więc instalator proponuje mi ,aby zwiększyć gęstość rurek (o 15 sztuk) w kolektorze o powierzchni 1,5 m2.
Moje pytanie brzmi,czy to się opłaca,czy lepiej pomyśleć o innym typie kolektora?Jakiej temperatury wody można się spodziewać w sezonie zimowym?
Czy kolektor próżniowy(gazowy) w tej konfiguracji będzie mniej wydajny od kolektora próżniowego-cieczowego?
Producentem moich kolektorów będzie firma LAZUR ,może ktoś się wypowiedzieć o tej firmie i jej produktach? Pozdrawiam
-
jacbak7870
- Zainteresowany

- Posty: 83
- Rejestracja: 13 mar 2008, 9:49
- Lokalizacja: Olesno
Re: Kolektor próżniowy (wydajność)
w sezonie zimowym taka temperatura jaka idzie z wodociągów
Re: Kolektor próżniowy (wydajność)
witam!
Idąc tokiem rozumowania instalatora,można dodać jeszcze więcej rur do układu!
100rur ,albo 150!
Tylko pozostaje pytanie-
Co będzie się działo z takim przewymiarowanym układem w środku pięknego,słonecznego lata ?
(zakładając że chcemy uzyskiwać tylko wodę użytkową,nie mamy basenu itp)
Idąc tokiem rozumowania instalatora,można dodać jeszcze więcej rur do układu!
100rur ,albo 150!
Tylko pozostaje pytanie-
Co będzie się działo z takim przewymiarowanym układem w środku pięknego,słonecznego lata ?
(zakładając że chcemy uzyskiwać tylko wodę użytkową,nie mamy basenu itp)
tomek
Re: Kolektor próżniowy (wydajność)
Jaką firmę polecacie na kolektory próżniowe rurowe ?
Mój instalator proponuje mi z firmy LAZAR SD-300 -www.hkslazar.pl/pliki/cennik_kolektory_sloneczne_solarhit_31.pdf
Czy dostawienie 15 rurek ma sens ?
Mój instalator proponuje mi z firmy LAZAR SD-300 -www.hkslazar.pl/pliki/cennik_kolektory_sloneczne_solarhit_31.pdf
Czy dostawienie 15 rurek ma sens ?
Re: Kolektor próżniowy (wydajność)
W suwakach nie dał bym sie namówić na kolektory rurowe.
A co do odbioru ciepła potrzebujesz duzy zład wody by przyjeła Ci ciepło z solarów nie dopuszczając do wrzenia glikolu. Jeżeli za cześto bedzie Ci sie glikol gotować to pozapychasz rury syfem i albo to sie da wyplukac albo nie.
Po drugie - przy takiej ilości rur polecał bym automatykę z cyklem rewersyjnym. Chodzi o to by w nocy solar oddal część ciepła i wysdtudził Ci zbiornik z wodą by "zrobić sobie miejsce" na następny dzień. Opcja bardzo przydadtna gdy nie ma odbioru ciepła przez kilka dni.
A co do odbioru ciepła potrzebujesz duzy zład wody by przyjeła Ci ciepło z solarów nie dopuszczając do wrzenia glikolu. Jeżeli za cześto bedzie Ci sie glikol gotować to pozapychasz rury syfem i albo to sie da wyplukac albo nie.
Po drugie - przy takiej ilości rur polecał bym automatykę z cyklem rewersyjnym. Chodzi o to by w nocy solar oddal część ciepła i wysdtudził Ci zbiornik z wodą by "zrobić sobie miejsce" na następny dzień. Opcja bardzo przydadtna gdy nie ma odbioru ciepła przez kilka dni.
Re: Kolektor próżniowy (wydajność)
Witam.
Bassai napisał:
pozdrawiam.
itold
Bassai napisał:
Niema takiej opcji dla próżniówek, nie występuje tu konwekcja a więc nie występuje schładzanie to tylko działa w kolektorach płaskich (jeżeli wiesz o czym piszę).Po drugie - przy takiej ilości rur polecał bym automatykę z cyklem rewersyjnym. Chodzi o to by w nocy solar oddal część ciepła i wysdtudził Ci zbiornik z wodą by "zrobić sobie miejsce" na następny dzień. Opcja bardzo przydadtna gdy nie ma odbioru ciepła przez kilka dni.
pozdrawiam.
itold
Re: Kolektor próżniowy (wydajność)
Jeśli chcesz użytkować kolektory zimą, to właściwie nie ma alternatywy dla kolektorów próżniowych. Ja w swoim układzie mam łącznie 60 rur, po to, aby mieć gorącą wodę przez cały rok poza sezonem grzewczym. Ogrzewają one kolejno 2 zbiorniki 200 litrowe połączone szeregowo. W najbardziej pochmurne i deszczowe dni mam wodę o temp. ok. 40st. Latem mam nadmiar ciepła - musiałem zainstalować dodatkową chłodnicę. Zimą wodę ogrzewa piec C.O. poprzez dodatkową wężownicę, więc prawdę mówiąc o solarach w tym czasie zapominam.