-zwykle polecam, z uwagi na możliwość pracy do -10'C na powietrzu zewnętrznym, pompy Hoval WP-VT 157
Tutaj link do strony:
//www.hoval.pl/produktdetail.htm?produktid=COMBIVAL_WP_VT&subID=HEIZTECHNIK&gruppeid=WASSERERWAERMER&navid=PRODUKTE
Również wielu innych producentów (Dimplex, Viessman itd.) oferuje podobne produkty, wystarczy poszukać. Takie pompy ciepła mają również bardo cenną zaletę - wydmuchują powietrze znacznie oziębione, można więc w lecie skierować wylot powietrza do domu otrzymując darmową klimatyzację.
Wracając do pytania TB - przy dobrze wykonanej instalacji strata ciepła przez zasobnik tego Hovala wynosi 92W, czyli dziennie przyjmijmy 2,2 kWh (realnie jest mniej, bo jeśli podgrzewamy wodę tylko nocą na taniej taryfie, to zbiornik nie jest cały czas całkowicie wypełniony ciepłą wodą), rocznie da to powiedzmy 750 kWh strat (zimą, wiosną i jesienią te straty ogrzewają mieszkanie zmniejszajac zapotrzebowanie na ciepło, więc realnie straty wynoszą jakieś 300 kWh - ale dobra, przyjmijmy 750 kWh sam zasobnik).
Około 400 kWh można stracić na przesyle, ale jest to inna wartość dla każdego domu - nie da się wyliczyć średniej straty, przyjąłem więc te 400 kWh.
Razem mamy strat teoretycznych jakieś 1150 kWh,, realnych ok. 500 kWh.
Zapotrzebowanie energii dla potrzeb CWU wynosi więc 1150 + 1800 kWh =3000 kWh rocznie, zużycie energii elektrycznej przy COP średniorocznym 3,33 wyniesie więc 900 kWh, przy koszcie całkowitym (grzejemy w II taryfie, koszt 28 groszy/kWh) 252 zł ROCZNIE.
Teraz Pana rozwiązanie: 1800 kWh + straty na 4 podgrzewaczach miejscowych typu Galmet Mars 10l to 0,5 kWh dziennie/szt - mamy razem 730 kWh strat na podgrzewaczach, nie licząc strat na rurkach, bo mamy bardzo krótkie przesyły. Sumaryczne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi więc 2530 kWh. Zakładam, że 80% poboru idzie w wysokiej taryfie za 60 groszy/kWh, 20% w niskiej taryfie 28 gr/kWh.
Koszt roczny prądu wynosi więc 1356 zł - czyli 5,38 raza więcej niż przy powietrznej pompie ciepła.
Pana system jest więc 5,38 raza droższy w eksploatacji, niemożliwe jest normalne wzięcie prysznica (z 5 l wody? z 15 l wody???), że nie wspomnę o zupełnym braku możliwości napełnienia wanny, za to jest tańszy w zakupie o około 8 000 zł.
Przy kolektorach słonecznych straty są podobne jak przy instalacji z powietrzną pompą ciepła, tyle że ekonomicznie zaprojektowana instalacja dostarcza ok. 50% ciepła rocznie - w naszym przypadku wynosi to ok. 1500 kWh rocznie i odpowiada dwóm płaskim kolektorom słonecznym. Pozostałe 1500 kWh dostarcza nam jakieś inne źródło - przyjmijmy, że mamy zasobnik 300 L podgrzewany najdroższą energią - elektryczną. Ale ponieważ mamy duży zasobnik, należy podgrzewać go nocą, po 28 gr/kWh. Roczny koszt prądu do naszego systemu solarnego wyniesie więc ok. 1500 kWh x 28 gr = ok. 450 zł, jest to więcej niż przy pompie ciepła, ale prawie trzykrotnie mniej niż przy Pana zasobniczkach. Przy gazie te koszty są jeszcze korzystniejsze. Za to komfort korzystania - jak można w ogóle porównywać komfort korzystania z CWU 300 l zasobnika z zasobnikiem 10-litrowym?????
To są gołe liczby i fakty.
Pozdrawiam