Witam
Chcialem sie zorientować, jak wyglada sytuacja po nabiciu powietrza w rurkach typu pex-a?. Osoba, ktora robila mi instalacje, nabila wody po 4bar, po 2-3dniach cisnienie spadalo do 2, a nawet do 1bar, czyzby byly zle sprasowane zlaczki, czy moze delikatnie powietrze uciekac na korkach? Pytam, poniewaz osoba, ktora mi to robila twierdzi, ze nic sie nie stalo.
Sprawdzenie szczelności
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Sprawdzenie szczelnosci
Mozliwe ze instalacja nie byla odpowietrzona - powietrze sie rozpuscilo w wodzie.
Dobic cisnienia i probe powtorzyc.
Sprawdzic polaczenia czy niema wyciekow.
Dobic cisnienia i probe powtorzyc.
Sprawdzic polaczenia czy niema wyciekow.
Re: Sprawdzenie szczelnosci
Jak powietrze było nabijane to nie było wody. I teraz pytanie czyżby powietrze tak długo się rozkładało po rurce ?Paweł_Małek pisze:Mozliwe ze instalacja nie byla odpowietrzona - powietrze sie rozpuscilo w wodzie.
Dobic cisnienia i probe powtorzyc.
Sprawdzic polaczenia czy niema wyciekow.
Re: Sprawdzenie szczelności
Kraqers pisze:Witam
Chcialem sie zorientować, jak wyglada sytuacja po nabiciu powietrza w rurkach typu pex-a?. Osoba, ktora robila mi instalacje, nabila powietrza po 4bar, po 2-3dniach cisnienie spadalo do 2, a nawet do 1bar, czyzby byly zle sprasowane zlaczki, czy moze delikatnie powietrze uciekac na korkach? Pytam, poniewaz osoba, ktora mi to robila twierdzi, ze nic sie nie stalo.