Jaki kabel do silnika 5,5 KW 3 fazowy

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

karol2505
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 28 maja 2010, 16:27

Jaki kabel do silnika 5,5 KW 3 fazowy

Post autor: karol2505 »

Cześć nie wiedziałem gdzie zamieścić ten temat , jestem wręcz zielony w tych sprawach. Tak jak w temacie posiadam taki silnik elektryczny na 4 kable nie wiem jaki mam dobrać grubość-owo kabel gumowy np. 4x25, 4x4 na odległość 30m. Proszę o odpowiedz dziękuje góry

oto taki silnik
Obrazek

karol2505
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 28 maja 2010, 16:27

Re: Jaki kabel do silnika 5,5 KW 3 fazowy

Post autor: karol2505 »

Cześć nie wiedziałem gdzie zamieścić ten temat , jestem wręcz zielony w tych sprawach. Tak jak w temacie posiadam taki silnik elektryczny na 4 kable nie wiem jaki mam dobrać grubość-owo kabel gumowy np. 4x25, 4x4 na odległość 30m. Proszę o odpowiedz dziękuje góry

oto taki silnik
-img11.allegroimg.pl/photos/400x300/10/49/85/83/1049858388_1

Arcom
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 17 kwie 2010, 20:47
Lokalizacja: Pruszcz Gd
Kontakt:

Re: Jaki kabel do silnika 5,5 KW 3 fazowy

Post autor: Arcom »

4x4 będzie ok

elektryczny1971
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52

Re: Jaki kabel do silnika 5,5 KW 3 fazowy

Post autor: elektryczny1971 »

na taką odległość i dla tej mocy spokojnie wystarczy 4x2,5 lub 5x2,5 zależnie od typu połączeń silnika!!!!